好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

H9000 V6.0监控系统在安康水电站的应用

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

H9000 V6.0监控系统在安康水电站的应用

宋金斗

【期刊名称】《机电信息》 【年(卷),期】2019(000)035

【摘要】通过对安康水电站原H9000 V4.0监控系统构成的介绍及存在问题的分析,得出了原监控系统改造的必要性.详细分析了H9000 V6.0监控系统在调试和运行中遇到的问题及相应的解决方案.升级改进后的H9000 V6.0监控系统具有可靠、易配置、易维护、易升级、易扩展等优点,随着软件功能的不断迭代,能够在水电站智能化建设中发挥重要作用. 【总页数】2页(46-47)

【关键词】监控系统; H9000; 智能化; 水电站 【作者】宋金斗

【作者单位】安康水力发电厂 陕西安康725000 【正文语种】中文 【中图分类】 【相关文献】

1.H9000计算机监控系统的新版本——H9000 V3.0 [J], 周民; 姚维达; 等 2.H9000计算机监控系统在瑞丽江一级水电站的应用 [J], 蔡扬

3.H9000与西门子PLC在水电站监控系统的应用 [J], 邓小刚; 张煦; 刘晓鹏; 陶海涛; 连雪广; 刘小恒

4.H9000与西门子PLC在水电站监控系统的应用 [C], 邓小刚; 张煦; 刘晓鹏; 陶海涛; 连雪广; 刘小恒

5.H9000与西门子S7-400H PLC在水电站监控系统的应用 [C], 邓小刚; 陶海涛; 刘晓鹏; 张煦; 连雪广; 刘小恒

以上内容为文献基本信息,获取文献全文请下载

H9000 V6.0监控系统在安康水电站的应用

H9000V6.0监控系统在安康水电站的应用宋金斗【期刊名称】《机电信息》【年(卷),期】2019(000)035【摘要】通过对安康水电站原H9000V4.0监控系统构成的介绍及存在问题的分析,得出了原监控系统改造的必要性.详细分析了H9000V6.0监控系统在调试和运行中遇到的问题及相应的解决方案.升级改进后的H9000