功率。
A.15% B.25% C.50% D.100%
28. 一般三相负荷基本平衡的低压线路中的中性线截面不少于相线的( ) A.100% B.50% C.75% D .25% 29、1kV以下的中性点不接地系统中的用电设备应采用( )。 A.保护接地;B.工作接地;C.保护接零
30、LC串联电路,当感抗大于容抗时,电路呈( ) A.电容性 B.电感性 C.电阻性
31、一般设备的绝缘电阻值不得小于( ) A.0.5M
B.1M
C.2M
D.5M
32、下列属中性点不接地三相系统运行的方式是( )。
A.IT B.TN C.TT
33、高压负荷开关的文字表示符号( )。
A.QL B.QS C.QF
34、 中断( )的供电,将造成人身死亡,或者将在政治上、经济上造成重本损失。
A.一级负荷 B.二级负荷 C.三级负荷 35、电焊机的工作特点是( )。
A.工作方式是长期连续工作 B.功率因数较高; C.工作呈一定的同期性,工作时间和停歇时间相互交替 36、起重机械在计算额定容量时暂载率应换算到( )%。 A.15 B.25 C.35
37、在进行短路计算时,若任一物理量都采用实际值与基准值的比值来进行计算,那么这种方法称之为( )。
A.短路功率法 B.欧姆法 C.标幺值法
38、光一般是指能引起视觉的电磁波,其波长范围在( )之间。 A、0.78m~0.38m B、0.78nm~0.38nm C、0.78μm~0.38μm D、0.78Km~0.38Km
39、在高压电路中,担负切断短路电流任务的是:( )。 A.隔离开关 B.负荷开关 C.断路器 D.高压熔断器
40、三相交流发电机三个正弦电压的相位互差( ) A.600 B.900 C.1200
41、为防止误操作,在停电时,拉开断路器后,应先拉( ) 隔离开关。 A.负荷侧 B.电源侧。
42、在进行短路计算时,若任一物理量都采用实际值与基准值的比值来进行计算,那么这种方法称之为( )。
A.短路功率法 B.欧姆法 C.标幺值法
43、衡量电力系统电能质量的两个重要参数是电压、波形和( )。 A.电流; B. ; C.频率; D.可靠性; 44、在纯电容电路中,电压( )电流900。 A.超前 B.滞后 C.同相 45、三相交流发电机三个正弦电压的相位互差( ) A.600 B.900 C.1200
46、下列不是主要影响电能质量的因素是( )。
A.电压 B.电流 C.频率 47、电焊机的工作特点是( )。
A.工作方式是长期连续工作 B.功率因数较高较低
C.工作呈一定的同期性,工作时间和停歇时间相互交替 48、起重机械在计算额定容量时暂载率应换算到( )%。
A.15 B.25 C.35
49、防雷变压器通常采用( )连接组别。
A.Dyn11 B.Yzn11 C.Yyno
50、为防止误操作,在停电时,拉开断路器后,应先拉( A ) 隔离开关,后先
拉(B) 隔离开关。
A. 负荷侧; B.电源侧。
51、电流互感器的二次侧( )是最主要的事故。
A.开路 B短路 C.没有负载电流或负载很轻 53、没有灭弧装置的设备是( )。
A.高压隔离开关 B.高压负荷开关 C.高压断路开关 三、判断题
1.变电所与配电所的区别是变电所有变换电压的功能。( √ )
2. 有一台设备,在其以9分钟一个周期的工作中,电动机只工作短短的30秒,
它是短时工作制。( × )
3. 已知某截面铜绞线的允许载流量,乘以 1.30 即得同一截面铝线的允许载流量。( × )
4. 过电流保护的动作时间的整定按“阶梯原则” ( √ )
5. 在距单根接地体或接地故障点20M的地方,称为电气上的“地”或“大地”。 (√ )
6. 理论计算只要接地电阻小于100欧就行。 ( × )
7. 送电时,一定要按照1、母线侧隔离开关或刀开关,2负荷侧隔离开关或刀开关,3、高压或低压断路器的合闸顺序依次操作。( √ ) 8. 隔离开关能通断负荷电流。 ( × )
9. 以时间为横坐标,以负荷功率为纵坐标画出的图形叫负荷曲线。( √ ) 10. 防雷装置所有接闪器都必须经过引下线与接地装置相联。(√ )
11.我国规定的三相交流电网额定电压序列是:0.22,0.38,0.66,3,6,10.5,35,66,110,220,330,500kv ( × )
12. 工厂变配电所应尽量靠近电源侧,不一定靠近负荷中心。 (×)
13. 工厂高压线路的继电保护装置采脾两相一继电器式结线时三相短路
Kw=√3 ( √ )
14. 事故跳闸信号回路应按“对应原理”接线 (× ) 15. 中性点接地是保护接 地 ( × )
16. 《电业安全工作规程》规定的设备不停电时的安全距离:10KV及以下,安
全
距
离
为
0.7m
;
20~35KV,
安
全
距
离
为
1m
。
( √ )
17. 停电时,一定要按照1、高压或低压断路器,2负荷侧隔离开关或刀开
关,3、母线侧隔离开关或刀开关拉闸顺序依次操作。 ( √ )
18. 进行短路分析时,如电力系统容量大于所研究的用户用电设备容量的50倍时,即将此系统视为无限大容量电源 ( √ )
19. 变压器的事故过负荷能力是以牺牲变压器的寿命为代价的。 ( √ )
20. 阀式避雷器的阀片和以氧化锌(Zn O)为主要原料的多晶半导体陶瓷元件具有非线性特性,正常电压时,阀片电阻很大,过电压时,阀片电阻变得很小。 ( √ )
21.变电所与配电所的区别是变电所有变换电压的功能。 ( √ )
22. 已知某截面铜绞线的允许载流量,乘以 1.30 即得同一截面铝线的允许载流量。 ( × )
23. 事故跳闸信号回路应按“对应原理”接线。 ( × )
24. 在距单根接地体或接地故障点20M的地方,称为电气上的“地”或“大地”。 ( √ )
25. 进行短路分析时,如电力系统容量大于所研究的用户用电设备容量的50
倍时,即将此系统视为无限大容量电源。 ( √ )
26. 以时间为横坐标,以负荷功率为纵坐标画出的图形叫负荷曲线。 ( √ )
27. 阀式避雷器的阀片和以氧化锌(Zn O)为主要原料的多晶半导体陶瓷元件具有非线性特性,正常电压时,阀片电阻很大,过电压时,阀片电阻变得很小。( √ )
28. 在距单根接地体或接地故障点20M的地方,称为电气上的“地”或“大地”。 ( √ )
29. 理论计算只要接地电阻小于100欧就行(4Ω)。 ( × )
30. 防雷装置所有接闪器都必须经过引下线与接地装置相联。 ( √ )
31、电力系统就是电网。( √ )
32、电力负荷是指电力系统中所有用电设备消耗的有功功率的总和。( √ )
33、高压隔离开关不能带负荷操作。( √ )
3 4、瞬时过电流速断保护的动作电流按最大负荷电流来决定。( √ ) 35、变压器的过负荷保护动作,作用于跳闸。 ( × ) 3 6、电气主接线图一般以单线图表示。( √ )
37、由于避雷针接地良好,当雷击避雷针时,人触及避雷针构架是安全的。 ( × )
38、在380/220V系统中,零线不能装设熔断器或自动开关。 ( √ )