好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

人防地下室防水施工方案(聚乙烯丙纶) - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

6.1.8、卷材防水层的搭接缝应焊接牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。检验方法:观察检查;

6.1.9、卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。检验方法:观察和尺量检查。

7、 质量通病及预防措施 7.1、防水卷材接头搭接不良

卷材防水层的接头直接关系到卷材防水层的密封整体性,接头质量不好会导致地下水沿缝隙渗入卷材防水层。

卷材搭接质量通病及预防措施:

7.1.1、搭接形式以及长边、短边的搭接长度不符合要求规定

应根据铺贴面积以及卷材规格,事先进行排尺并按规范规定的搭接长度在基层上弹好标志线,施工时按线铺贴,立面铺贴自下而上,长短边搭接均不小于100mm。上下两层卷材不得相互垂直铺贴。 7.1.2、接头处卷材粘结不密实,有空鼓、张嘴及翘边等现象

注意卷材接头保持干燥清洁,防止受到污染。做好施工前的降排水工作,地下水位低于防水作业面以下不少于500mm,并应保持到防水工程施工完毕,防止卷材防水层施工时受到水浸;施工缝处应妥加保护。避免后续工作将其污染:接头搭接满涂胶结料,将挤出的胶结料用刮板刮平,并涂刷聚氨酯接缝胶。

7.1.3、接槎处卷材损坏,导致无法搭接。

要注意保护墙应用低强度砂浆砌筑,以利拆除,拆除时注意保护卷材。为了卷材接槎层次分明,保护墙范围内的卷材不应用胶结料粘贴,可用附加保护卷材包裹临时固定,接头施工时,拆除保护墙及附加保护卷材,即可按规定进行分层作业。

7.1.4、已经发生搭接不良的卷材接头,根据实际情况处理。对影响防水功能的,可重新铺设或设增强层。

7.1.5、接头粘结不牢的应找出原因后重新将接头粘结牢固。接头损坏无法搭接可采取加铺卷材进行修补,先将损坏部分剪掉,再分层加铺卷材进行搭接。 7.2质量预防措施

7.2.1、铺贴卷材的基层干燥、不平整、不清洁,均影响防水层与基层的粘结,

基层内的水分受热蒸发,气压增大,粘结不牢的防水层内充满蒸汽与基层脱离,形成空鼓。

预防措施:卷材防水层施工前,应先检查基层,使之符合规定要求,施工时应严格按施工规范和操作规程的要求进行。

对已经出现空鼓的卷材防水层,可将空鼓部分的卷材剪掉,再加铺卷材,按规定分层搭接,补贴密实。将卷材损坏处或空鼓 处分层剪断加铺卷材。 7.2.3、转角处渗漏水

转角处的铺贴基层应做成圆弧形,利于卷材贴实。应在永久保护墙的转角处增铺卷材增强层,转角处卷材搭接尺寸应按施工规范规定执行,并应仔细铺贴严密。在立墙未做之前,应对转角部位的卷材防水层进行检查,发现质量问题,及时补救。

8、成品保护

8.1施工人员应穿软质胶底鞋,严禁穿带钉的硬底鞋。在施工过程中,严禁非操作人员进入现场。

8.2防水层上严禁直接堆放物体,如施工需要应采取有效防护措施。 8.3防水层验收合格后应马上进行防水保护层的施工。

8.4地下卷材防水层部位如果有预埋的管道,在施工中不得碰损和堵塞杂物。 8.5底板绑扎钢筋时,严禁拉动钢筋,以免破坏保护层。

9、质量保证措施

9.1、技术及主要负责人对工程质量、施工过程控制全面负责。 9.2、工长对所分管的工程质量负责。 9.3、专职质量检查员负责施工质量的检查。

9.4、提高项目全体成员的质量意识,加强全面质量管理。

9.5、健全质量保证体系,落实质量职责,确保工程质量符合相关要求。 9.6、严格执行质量管理制度,切实行使质量控制权、质量否决权,保证各项

质量措施及方案的执行。

9.7、坚持三检制度,及时做好技术交底。

9.8、坚持质量分析会制度。针对施工中产生质量问题的原因,制定预防控制

措施,并保证能有效贯彻实施。

9.9、进场材料所需的材料准用证、出厂合格证等相关资料必须齐全,复试检

验合格后才能使用。

9.10、具体操作人员应通过培训合格取得上岗资格证书后才能进场施工。

10.安全注意事项

10.1认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,落实安全生产、消防安全责

任制。

10.2严格遵守“安全、防火”的法规、标准,遵守现场的安全消防制度。 10.3各分项工程施工前,工长应编制有针对性的安全技术交底,并向施工人员进行交底,履行签认手续,并经常检查执行情况,纠正违章。

10.4每天班组长、分包队负责人应根据当天施工任务特点做口头安全、消防交底,并填写“班前安全讲话记录”。

10.5施工作业应遵守安全操作规程,进入现场必须戴安全帽,施工现场禁止吸烟,高空作业应系好安全带,酒后严禁进入施工现场。

10.6施工作业人员穿软底鞋,立体交叉施工作业时,必须架设安全防护棚。 10.7现场必须配备足够数量的消防器材,如灭火器、砂包等。

11、 文明施工及环保措施

11.1对作业人员进行文明施工教育,杜绝人为因素不文明行为的产生。 11.2加强对职工进行节约和环保意识的教育和宣传,杜绝浪费水资源及污染环境行为发生。

11.3施工过程中,必须严格执行各项卫生制度,包括工地操作落手清、场容卫生检查等,保持工地环境的整洁。

11.4施工现场达到目测无扬尘的要求。对现场易飞扬物质采取有效措施,如洒水、密网覆盖、封闭等,防止扬尘产生。 11.5现场严禁焚烧各类废弃物。

11.6应加强涂料、防水材料粘结剂等挥发性物质的管理,防止有害气体挥发污染大气。

11.7可回收利用的一般废物经收集后,按照不同种类,分别存放到临时存放点,由项目部统一安排,或内部利用或外销处置。

11.8不可回收利用的一般废物经收集分类后,其中一部分如灰渣、砼块、碎砖等无污染物在当地规定可以回填或挖坑深埋的,由项目部采取就近处理。严禁将有毒有害的危险废弃物作土方回填;其它不可回填的一般废物按有关要求委托当地渣土分包方或环卫部门外运,集中处理。