好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

海晟大厦钢管外脚手架工程专项施工方案--(新改)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

低温热水地板辐射采暖

目安全网,并用网绳与大横杆绑扎牢固。

k) 连墙杆安装:连墙杆靠近立杆、横杆交叉节点设置,距该节点不大于250mm;按每3

步2跨设置1个连墙杆;采用在结构砼上预埋短钢管、连墙杆通过扣件与该预埋短钢管形成刚性连接。在预埋短钢管的结构砼浇筑3天以后安装连墙杆,在脚手架使用期间严禁拆除连墙杆。

l) 扣件安装要求:扣件螺栓要松紧适度,拧的不紧容易使杆件滑脱,拧的太紧会使螺杆

滑丝,要求扣件扭力距控制在40-60N.m。扣件在使用过程中,应经常检查扣件是否松动,发现松动应及时紧固。

m) 脚手架在搭设时,应高出施工层不少于1.2 m。其它按脚手架操作规程执行。

七. 脚手架的验收:

a) 验收人员:每一段架子搭设完毕,在投入使用前,逐层由工程负责人(项目经理)、安

全员、施工员进行验收,架子班组长参加验收。挑架基础应由公司级管理部门验收。

b) 验收内容:材料主要检查钢管、扣件、型钢、脚手板等材质;悬挑架基础主要检查预

埋锚筋的位置规格、悬挑梁规格间距、安装固定的牢固稳定情况;架体安装主要检查各杆件的安装位置和间距、扣件的拧紧程度、剪刀撑连墙点设置、脚手板踢脚板的绑扎情况等。

八. 脚手架的拆除:

a) 拆除前应对架子进行全面检查,并清除脚手架上的杂物。

b) 架子拆除时应划分作业区,周围设围栏或竖立警戒标志,地面设有专人指挥,严禁非

作业人员入内。

c) 拆除的高空作业人员,必须戴安全帽、系安全带、穿软底鞋。

d) 拆除顺序遵循由上而下、先搭后拆的原则。即先拆栏杆、脚手板、剪刀撑,后拆小横

杆、大横杆、立杆等,并按一步一清的原则进行,严禁上下同时进行拆除作业。 - 6 -

66

低温热水地板辐射采暖

e) 拆立杆时,应先抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆

中间扣,然后托住中间,再解端头扣。

f) 连墙件应随拆除进度拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除

高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。

g) 拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一个人有关的结扣时,应先通

知对方,以防坠落。

h) 拆除时不应碰坏门窗、玻璃、落水管、房檐瓦片、地下明沟等物。

i) 拆除最后一道悬挑梁时,应设置可靠安全保护措施,防止人员坠落与物体掉落。 j) 拆下的材料应堆放成堆,用塔吊吊运,严禁抛掷,运至地面的材料应按指定地点,随

拆随运,分类堆放,当天拆当天清。

k) 在拆除过程中,不得中途换人,如必需换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。

九. 脚手架搭设使用的安全管理:

a) 脚手架搭设人员必须是经过国家现行标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考

核合格的专业架子工,上岗人员应定期体检,体检合格后才发上岗证。

b) 搭设脚手人员必须戴安全帽、安全带、穿防滑鞋。

c) 由项目技术负责人组织架子工长、安全员对使用架子的有关工种、班组长、工人骨干

进行使用标准安全防护,日常检查维护的技术交底,让人人都知道,时刻注意遵守。

d) 架子上的施工人数,堆入材料,按设计要求控制,不得将结构施工荷载传递到架上,

不得将短小模板、钢筋、钢管、扣件放在架上,更不能将室内建筑垃圾清到架上,不准在架上另设悬挂物体,严禁向架上或架外掷物品。

- 7 - 77

低温热水地板辐射采暖

e) 架体各层满铺,但在同一面外架上同时作业层不超过两层,每层作业荷载不大于

2KN/m2。安全网、脚手板要扎牢,不准随意拆动,如须拆动必须经批准且由架子工负责处理。

f) 架子工及架上操作人员,每天上下班前,要检查架子的支撑锚固点是否牢固,发现问

题、立即处理或管理人员解决。架上施工荷载要均匀布置,不得集中一边,单向偏移受力,并不得超过设计荷载,特别防止外墙、梁拆模时模板突然下落的冲击力,如须落在架上,必须采取缓冲措施。

g) 架上所用的扣件,必须定期保养巡查,如有毛病,应立即更换。架子的附墙支撑,要

绑扣在结构物可靠处,不得绑扣在模板支撑上或其他不牢固的位置上。

h) 六级及以上大风,或雷雨天气,不准搭设或拆除外架,也不准在架上作业,其他按高

层脚手架的操作规程执行。 十、脚手架的防雷措施

①本工程钢管脚手架上应设置可靠有效的防雷接地装置,防止发生雷击事故。一般每隔50m设置一处接地装置。接地件采用Ф6钢筋作引下线。绑扎引下线的立杆高度应高出其它立杆2m以上。

②接地体采用50mm×5mm角钢,长度1.5~2.5m。将其一端加工成尖头,打入地下,顶端离地面不得浅于500mm。

③接地线与接地件之间采用焊接,焊点长度为角钢宽度的2倍以上。 ④防雷措施施工完毕后,应及时测量其接地电阻,合格后方可使用。 十一. 地下室部分落地式脚手架的计算:

一、参数信息: 1.脚手架参数

双排脚手架搭设高度为 16 m,立杆采用单立杆;

搭设尺寸为:横距Lb为 0.8m,纵距La为1.5m,大小横杆的步距为1.8 m;

- 8 - 88

低温热水地板辐射采暖

内排架距离墙长度为0.25m;

小横杆在上,搭接在大横杆上的小横杆根数为 2 根; 脚手架沿墙纵向长度为 76.00 m; 采用的钢管类型为 Φ48×3.5; 横杆与立杆连接方式为单扣件;

连墙件采用两步三跨,竖向间距 3.6 m,水平间距4.5 m,采用扣件连接; 连墙件连接方式为单扣件; 2.活荷载参数

施工均布活荷载标准值:2.000 kN/m2;脚手架用途:装修脚手架; 同时施工层数:2 层;

3.风荷载参数

本工程地处福建厦门市,基本风压0.8 kN/m2;

风荷载高度变化系数μz,计算连墙件强度时取0.76,计算立杆稳定性时取0.74,风荷载体型系数μs 为1.239;

4.静荷载参数

每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m):0.1248;

脚手板自重标准值(kN/m2):0.350;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.140; 安全设施与安全网(kN/m2):0.005;

脚手板类别:竹串片脚手板;栏杆挡板类别:竹串片脚手板挡板; 每米脚手架钢管自重标准值(kN/m):0.038; 脚手板铺设总层数:8; - 9 -

99

低温热水地板辐射采暖

5.地基参数

地基土类型:竹串片脚手板;地基承载力标准值(kPa):450.00; 立杆基础底面面积(m2):0.20;地基承载力调整系数:1.00。

- 10 -

1010