一、 编制依据…………………………………………………………2 二、 工程概况…………………………………………………………2 三、 外脚手架搭设计划………………………………………………2 四、 材料质量要求……………………………………………………3 五、 外架搭设程序……………………………………………………4 六、 脚手架搭设步骤及技术要求……………………………………4 七、 脚手架的验收……………………………………………………6 八、 脚手架的拆除……………………………………………………6 九、 脚手架搭设使用的安全管理……………………………………7 十、 脚手架的防雷措施………………………………………………9

十一、 地下室部分落地式脚手架的计算……………………… 10

十二、 地下室顶板至6层楼面段落地式脚手架的计算…………19十三、 悬挑式脚手架的计算………………………………………29

- 1 -

11低温热水地板辐射采暖

一、编制依据:

1.1、 有关法律法规:《建筑法》,《安全生产法》,《建筑工程安全生产管理条例》,《安全生产事故报告和调查处理条例》等。 1.2、设计图纸 1.3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001

1.4.《建筑结构构荷载规范》GB50009-2001 1.5.《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002) 1.6.《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 1.7.《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)

二.工程概况:本工程厦门海晟国际大厦写字楼工程,位于湖滨南路北侧,后埭溪路西侧,闽南大厦东侧。地下3层、上部1栋塔楼,总建筑面积为60044.655m2,上部建筑面积为35997.446m2。地上为裙楼3层、主楼24层的办公楼,结构为框剪结构,外墙为幕墙。主楼1~3层长方形平面,东西轴线长76.6m、南北轴线长33.8m;4层楼面内缩为长59m、南北轴线长25.4m。建筑立面:室外地坪-0.30m,1层为5.7m层高,2~3层为4.4m层高,4-23层为3.9m层高,24层为4.8m层高,屋面标高为97.3m。外立面采用石材幕墙、玻璃幕墙和部分铝板幕墙,沿柱位设通高竖向线条,柱间在梁底、窗台高度设水平线条。以干挂花岗岩、隐框玻璃幕墙为外墙饰面。本工程钢管外架搭设方案不考虑玻璃幕墙的安装使用。

本工程建设单位为厦门海晟房地产开发有限公司,设计单位为厦门市仁德振华建筑设计事务所,杭州中宇建筑设计有限公司,基坑支护设计单位为中国京冶工程技术有限公司,监理单位为厦门象屿工程咨询管理有限公司,施工单位为福建省九龙建设集团有限公司。

- 2 - 22

低温热水地板辐射采暖

三. 外脚手架搭设计划:

外架材料及结构形式:根据本项目的建筑檐高、层高,地下部分外墙采用落地式钢管脚手架,搭设至地下室顶面,地下室外墙防水施工完成,在回填土前将脚手架拆除;自地下室顶板起至裙房顶搭设双排单立杆落地脚手架;落地脚手架的搭设如靠近后浇带的部位,应在楼层上增设斜撑进行卸荷,减少脚手架对后浇带悬挑端的荷载;主楼悬挑脚手架从6层楼面开始搭设,每个悬挑单元的高度考虑5层。局部缩进的部位,采用落地脚手架进行搭设。

1、

地下室三层和地上1-6层采用双排落地钢管脚手架;6层及以上采用悬挑双排钢

管脚手架,其中6、11、16、21层各挑一次。脚手架步高按1.8m、架宽1.05m、立杆纵向间距1.5m;架体分别搭设11步(19.8m高);整个外架在施工主体、外墙装饰时每层均满铺脚手板;同时施工的操作层数不得大于两层。落地架直接以地下室顶板砼楼板面为基础。悬挑架以楼板面上悬挑18#工字钢)、钢丝绳斜拉做挑架基础。(架体计算附后)

2、

外架搭拆顺序:主体施工阶段搭设按自下而上的施工顺序进行外架的安装,分层分

步安装并及时分段进行验收,随主体施工,将1-6层外架在主体施工完后拆至11-16层搭设,6-11层外架在主体施工完后拆至16-21层搭设,21-24层另行组织材料搭设,以保证满足主体施工的要求。

四. 材料质量要求:

a) 钢管:采用φ48×3.5钢管,应符合现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB∕T 13793)或《低

压流体输送用焊接钢管》(GB∕T 3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB∕T 700)中Q235-A级钢规定。不得使用锈蚀严重(斑点、剥皮)、弯曲、开裂的钢管。所采用的钢管必须规格统一。

b) 扣件:采用可锻铸铁制造的标准扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》

(GB15831)的规定。扣件的附件(T形螺栓、螺母、垫圈)采用材料符合《碳素结构钢》(GB/T 700)中Q235-A级钢的规定,扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼、夹灰等铸造缺陷,扣件必须有出厂合格证及检验单,扣件与钢管的吻合面要接触良好,螺栓不得滑丝、夹紧钢管时,开口处的最小距离要不少于5mm,必要时进行抗滑扭试验。所有扣件,螺栓等零配件必须规格统

- 3 - 33

低温热水地板辐射采暖

一。

c) 悬挑梁:采用18#工字钢,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T 700)中

Q235-A级的钢的规定。

d) 钢丝绳:采用Ф15.5钢丝绳。

e) 脚手板:采用3000X200X50mm竹串板。不得使用腐烂,虫蛀,断裂或破损的竹串板。 f) 安全网:选用合格的规格为1.8×6m的聚氯乙烯编织的密目式安全立网。

g) 木跳板:4000X200X50mm木跳板

五. 外架搭设程序:立杆放样—→(悬挑架:悬挑杆放样—→预埋锚筋—→安装工字钢

平挑杆—→)安装底层立杆—→安装第一步小横杆—→在小横杆上安装大横杆—→安装临时斜撑杆—→立杆接长—→安装第二步小横杆—→第二步大横杆—→安装剪刀撑—→铺脚手板—→挂安全封闭围网—→安装连墙杆(悬挑杆安装斜拉钢丝绳)—→重复循环上述过程直至搭设高度。

六. 脚手架搭设步骤及技术要求:

a) 架体参数:落地式外脚手架立杆纵向间距1.5m,横向间距0.8m,步距1.8m(底层第一

步步距为1.5m),连墙件采用2步3跨,竖向间距3.6m, 水平间距4.5m设一道Φ48×3.5钢管作为连墙杆;悬挑式外脚手架立杆纵向间距1.5m,横向间距1.05m,步距1.5m,连墙件采用2步2跨,竖向间距3.9m, 水平间距3.0m设一道Φ48×3.5钢管作为连墙杆

b) 材料工具准备:架子搭设前,对工具、钢管、扣件、脚手板、木跳板、安全网等进行

验收检查,合格材料方能投入使用。

c) 基础设置:地下室落地式外脚手架的立杆搭设在地下室基坑垫层砼上,每根立杆底部

应设置底座及4000X200X50mm木跳板,同时,立杆基础应做好排水措施;地下室顶板至6层楼面落地式外脚手架的立杆搭设在地下室顶板砼面上,每根立杆底部应设置底座及- 4 -

44

低温热水地板辐射采暖

4000X200X50mm木跳板,同时,立杆基础应做好排水措施;

d) 悬挑架支座:锚筋预埋,在悬挑梁对应的砼楼板结构内预埋U型Φ20锚筋,高度300mm,

宽度130mm,预埋材料采用Φ20钢。一道设置在离外墙0.5m处,另一道设置在离外墙面1.95m处。预埋采用U型Φ20钢筋在浇筑混凝土前在确定位置与板筋焊接,两边锚固长度为600mm,端部弯钩。

e) 悬挑梁安装:按间距1.5m设置18#工字钢悬挑梁,18#工字钢伸入楼层2.5m,挑出楼

板边1.5m。局部因窗、楼层挑空、外墙构造、外墙转角等外挑长度大于1.5m的应保证板内的工字钢长度不少于悬挑段的1.5倍长度。局部转角悬挑梁可预埋在钢筋砼柱内45度位置,若由于悬挑梁的交叉可能影响其伸入楼层的固端长度,应在脚手架内立杆处的工字钢悬挑梁内端增设Ф15.5内斜拉钢丝绳加固措施。伸入楼层段的悬挑梁采用200mm长钢筋头与预埋的钢筋箍楔紧。同时为提高安全系数,在上一层梁板浇筑时预埋Φ14吊环,在砼浇筑完成3天后,在悬挑梁外端设一道Ф15.5钢丝绳斜拉到上一层梁的吊环上,悬挑端安立杆部位用Φ20钢筋焊限位点。

f) 立杆安装:内立杆距离墙面250mm,先立里排立杆,外立杆距内立杆1050mm。立杆

套立限位钢筋上。对于每排立杆先立两端头的立杆,再立中间的一根立杆,当互相对齐后,立中间部分的各立杆。立杆要求垂直,立杆垂直度允许偏差必须小于高度的1/300,里、外两立杆连线应与墙面垂直。立杆底部在设度200mm以内设通长的扫地杆。相邻立杆的接头不设置在同一步高内,错开距离不小于1800mm。

g) 安装横杆:立杆竖好后,根据步高安装小横杆、大横杆。大横杆设置在立柱的内侧,

大横杆设置于小横杆之上,并采用十字扣件与立杆相扣。大横杆采用扣件搭接,内外大横杆接头不设在同跨内,错开1500mm以上。架外侧安装1.0m高的防护栏杆。

h) 安装剪刀撑:脚手架外侧满设剪刀撑,剪刀撑跨立杆5-7根、与地面成45°~ 60°角,所

用扣件一律采用旋转扣件并扣在立杆上,剪刀撑接长时采用双扣件接长。

i) 安装脚手板:在施工操作面上满铺竹跳板,每片竹跳板下的支承小横杆应不少于3道,

铺设好后用16#铁线扎牢。

j) 安装踢脚板及围网:架外立杆内侧安装250mm高的竹串板做踢脚板。立面围护采用密

- 5 -

55