好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

精密空调维保方案 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

通管道,保证排水顺畅。

11、 每次巡检完毕后需填写巡检报告(样表见附表)由双方代表签字且留存备案。(双方各执一份)

12、 对于由于特殊原因、非正常因素引起的空调故障,对空调进行调试、 检修工作需由熟练的制冷工程技术人员进行操作。. 1)、加注冷冻油

当需加注冷冻油时加注冷冻油。 2)、加注制冷剂

当有氟量损失时应补充制冷剂。 3)、调整热力膨胀阀

4)、压力开关、风量开关等的校准

13、 最后在维护完毕后应向贵方提交维修报告。对存在的问题提出解决方案,对使用上的问题提出合理性建议。以保证甲方空调设备的正常运行。

14、 在质量保险期内,空调机所有零部件(如压缩机,控制器,风机,风扇,膨胀阀,电脑板等)在正常使用下发生损坏,由我方免费负责更换(所更换部件均为厂家原装进口备件),配件费用由我方承担。维修后向贵方汇报问题情况及处理结果提交维修报告并由贵方签字。(将维修报告交与贵方区局留存)

四、响应时间及承诺

1、我方在日常工作中发现设备出现报警应,我方在得到通知30分钟内进行处理,贵方应配合我方先作简单的应急处理。

2、我方现场工程师无能力处理该故障时,对于不影响运行的一般故障,我们项目经理到达现场1小时内排除故障。

3、对于严重故障(停机、不能制冷、运行等),我方保证在工作时间内1小时内从公司售后总部派除驻守的人外的其他技术骨干到达现场,2小时内排除 日内提供配件并更换。1故障,如需更换配件,我方在. 4、售后服务二十四小时热线电话:0662-3250868。

五、机房空调抢修应急预案

汛期机房空调故障导致机房温度升高应急抢修原则:控制温升,抢修设备 1. 记录告警 2. 复位告警 3. 电话支持 4. 紧急抢修

空调夏季多发故障告警及故障分析处理:

1. 高温告警:空调制冷系统不工作或制冷效果差; 原因:

1) 压缩机不工作

传感器失灵误告警) 2系统问题3) 其它告警保护 )4 处理:

1) 检查电源,判断压机好坏,如损坏及时更换。

对比空调传感器与机房内其它检测设备,判断传感器好坏,如故障及时更2) 换

3) 观察视液镜,气泡较多认为却氟;触摸压机回气端,微凉感正常,如判断系统问题应及时处理。

检查其它告警判断故障及时处理。 )4.

2. 低温告警:空调回风温度较低,压机不停机。 原因:

1) 空调在除湿状态,压机不停止。 传感器失灵误告警 )2电路故障3) 处理:

1) 修正湿度设定点,打开辅助加热。

对比空调传感器与机房内其它检测设备,判断传感器好坏,2) 如故障及时更换 3) 检查压机接触器是否粘联,应即使更换。 3. 高湿告警:空调机回风湿度偏高,不除湿。 1) 空调不除湿,压机不起动。

传感器失灵误告警) 2控制部分问题3) 处理:

1) 检查压机工作状态,判断压机好坏。

对比空调传感器与机房内其它检测设备, 判断传感器好坏,如故障及时更)2换

3) 检查湿度设定点及相关压机电路部分。 4. 低湿告警:空调机回风湿度偏低,不加湿。 原因:

加湿器不工作 )1. 2) 水路问题

控制部分问题) 3传感器失灵误告警 4) 处理:

1) 检查告警,判断具体故障;更换加湿罐。

检查水源,共给上水 2)检查设定点,修正参数。3)

对比空调传感器与机房内其它检测设备,判断传感器好坏, 4)如故障及时更换 5. 高压告警:压缩机排气压力高,压机保护。 原因:

1) 冷凝器脏,影响散热

冷凝器位置通风差,热量不能良好散出。) 2氟量过多,压机符合大。3) 冷凝风机不转,不能散热。 )4处理: 1) 清洗冷凝器

尽量改善通风环境 )2检查氟量,必要时放出部分制冷剂3)

检查风机好坏,如故障及时更换;检查电源,压力开关,保护开关动作情)4 况,必要时更换

低压告警:压缩机回气压力低,压机保护 6. 原因:. 1) 过滤网很脏

系统漏 2)充氟量不够3) 系统堵) 4处理: 1) 清洗或更换过滤网 打压查漏,重新调试 2)

观察视液镜,气泡较多认为却氟,补充制冷剂 3)判断系统部件堵塞,两端有明显温差,及时更换4) 7. 失风告警:风机不转或反相

原因: 1)风机不转 2)风机反转 3)过滤网脏堵 4)风压开关故障 处理:

1) 检查风机是否损坏,如损坏及时更换;检查电源,控制部分

检查风量及电机旋转方向,及时更正 2)更换过滤网 )3检查风机旋转正常,判断风压开关好坏 )4 电话支持报修:

与技术人员联系,短时间判断故障情况。1. 2. 技术人员携带工具及小备件到现场抢修。 技术支持方提供,临时导流通风设备缓解温升。3. 大型备件或维修,在保证机房温度情况下及时维修更换4. 抢修流程: 客户报修 汇报 阳江市福晖电器服务有

精密空调维保方案 

通管道,保证排水顺畅。11、每次巡检完毕后需填写巡检报告(样表见附表)由双方代表签字且留存备案。(双方各执一份)12、对于由于特殊原因、非正常因素引起的空调故障,对空调进行调试、检修工作需由熟练的制冷工程技术人员进行操作。.1)、加注冷冻油当需加注冷冻油时加注冷冻油。2)、加注制冷剂当有氟量损失时应补充制冷剂