4.1.1.2大横杆采用4米和6米钢管,双排立杆均加设扫地杆。里外、上下大横杆用4米钢管调节,使其接头错开并不在同一跨内。
4.1.1.3小横杆采用1500mm钢管。用十字扣件与大横杆连接,靠近立杆的小横杆可紧固与立杆上,双排钢管脚手架,小横杆靠墙一端离墙面100mm,在脚手板对接出设两排小横杆,操作层上满铺脚手板,并设置1.2m高防护栏和180mm高挡脚板。
建筑物脚手架横杆密目网脚手架立杆阳角处增加立杆脚手架外排阳角处做法示意图 4.2悬挑脚手架搭设
4.2.1工艺流程(搭设顺序):悬挑工字钢架安装——安装临时斜撑——内立杆安装——扫地杆安装——外立杆安装——小横杆安装——大横杆安装——脚手板安装——栏杆挡脚板安装——安全网悬挂——连墙杆安装——卸荷钢丝绳安装——临时斜撑拆除。
4.2.2结构施工到二层顶板时,在外侧搭设悬挑式双排脚手架,结构施工到首层顶板时,在楼板上预埋φ16钢筋压环,脚手架立杆从首层顶板用20号工字钢作为水平挑梁,结构施工到第八层顶板时,在楼板上预埋φ16钢筋压环,用20号工字钢作为水平挑梁,工字钢外挑长度1.35m,楼内锚固1.65m。水平挑梁间距同立杆间距1.5m。
工字钢首道压环距离工字钢端部200mm,第二道压环距墙内侧100mm;压环一定要压在楼板下层钢筋下面,并与钢筋焊接牢固,压环与工字钢满焊或用木方固定牢固。如果工字钢固定端设置在剪力墙中时,则工字钢直接埋设在剪力墙混凝土中;如果工字钢悬挑梁另一端穿过剪力墙、窗台反梁或阳台反梁时,则在剪力墙或梁混凝土上开设200×200mm洞,并固定好工字钢。工字钢上预先焊接长100mm的φ25钢筋,φ48×3.5mm钢管插在φ25钢筋上面。
4.2.3剪刀撑的搭设要求
(1)外脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45°~60°之间。剪刀撑斜杆与地面的倾角成45°时,剪刀撑跨越立杆根数最多为7根(不大于6跨),50°时为6根,60°时为5根。
(2)剪刀撑斜杆应采用搭接,严禁采用对接;剪刀撑斜杆的接头采用搭接方式接长应不少于三个扣件连接固定,搭接长度不应小于1m,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于120mm。剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。 五.脚手架的搭设、使用和拆除安全注意事项
5.1脚手架的搭设作业遵守以下规定
5.1.1钢管脚手架的杆件连接必须使用合格的钢扣件,不得使用8#线和其他材料绑扎。脚手杆件不得钢木混搭。
5.1.2在搭设之前,必须对进场的脚手架杆配件进行严格检查,禁止使用规格和质量不合格的杆、配件。
5.1.3脚手架的搭设作业,必须在统一指挥下,严格按照以下规定程序进行:
5.1.3.1施工放线、铺垫板、设置底座或标定立杆位置。 5.1.3.2脚手架从一个角部开始并向两边延伸交圈搭设;“一”字形脚手架应从一端开始并且向另一端延伸搭设。
5.1.3.3按定位一次竖起立杆,将立杆与纵、横向扫地杆连接固定,然后装设第一步的纵向和横向钢管,随校正立杆垂直后予以固定,并按此要求继续向上搭设。脚手架各杆件相交伸出的端头均大于10㎝,以防止杆件滑脱。
5.1.3.4剪刀撑、斜杆等整体拉接杆件和连墙件应随搭升的架子一起及时设置。
5.1.3.5脚手架处于顶层连墙点之上的自由高度不得大于6m。当作业高出其下连墙件2步或4 m以上、且其上尚无连墙件时,应采取
适当的临时撑拉措施。
5.1.3.6脚手板或其它作业层板铺板要求
(1)脚手板或其它铺板应铺平铺稳,应予绑扎固定。 (2)脚手板采用对接平铺时,在对接处,与其下两侧支撑横杆的距离应控制在100~200mm之间。
(3)脚手板采用搭设铺放时,其搭接长度不得小于200mm,且在搭接段的中部应该设有支撑横杆。铺板严禁出现端头超出支撑横杆150mm以上未作固定的探头板。
(4)由于内排立杆距结构30㎝,必须在此处的小横杆上满铺脚手板,并且将脚手板用8#铁丝绑扎牢固。脚手架的操作面必须满铺脚手板,不得有空隙、探头板和飞跳板。
5.1.3.7工人在架子上进行搭设作业时,作业面上铺设必要数量的脚手板并予临时固定。工人必须戴安全帽和配挂安全带。不得担任进行装设较重杆配件和其它易发生失衡、脱手、碰撞、滑跌等不安全的作业。
5.1.3.8在搭设中不得随意改变、减少杆配件设置、对立杆纵距作≥100mm的尺寸放大。确有实际情况,需要对构架作调整和改变时,应提交技术主管人员解决。
5.1.3.9脚手板操作面的端头处设1.2m高防护栏杆两道,建筑物顶部脚手架要高出屋顶1.0m,高出部分要绑两道护身栏,并立挂安全网。
5.2 脚手架的验收标准规定
5.2.1构架结构符合前述的规定和设计要求,个别部位的尺寸变化应在允许的调整范围之内。
5.2.2脚手架立杆垂直度≤1/300,且应同时控制其最大垂直偏差值:当架高大于20m时为不大于75mm。
5.2.3纵向钢平杆的水平偏差应≤1/250。且全架长的水平偏差值不大于50mm。
5.2.4作业层铺板、安全防护措施等需符合上述的要求。 5.2.5脚手架的验收和日常检查按以下规定进行,检查合格后,方允许投入使用或继续使用:
5.2.5.1搭设完毕后; 5.2.5.2连续使用达到6个月;
5.2.5.3施工中途停止使用超过15天,在重新使用之前; 5.2.5.4在遭受暴风、大雪、大雨、地震等强力因素作用之后; 5.2.5.5在使用过程中,发现有显著的变形、沉降、拆除杆件和拉结以及安全隐患存在的情况时。
5.3脚手架使用规定
5.3.1作业层每1㎡架面上实用的施工荷载(人员、材料和机具重量)不得超过以下的规定值或施工设计值:施工荷载(作业层上人员、器具、材料的重量)的标准值,结构脚手架取3kN/㎡;装修脚手架取2kN/㎡。
5.3.2施工设备单重不得大于1kN,使用人力在架上搬运和安装的构件的自重不得大于2.5kN。
5.3.3在架面上设置的材料应码放整齐稳固,不影响施工操作和人员通行。严禁上架人员在架面上奔跑。
5.3.4作业人员在架上的最大作业高度应可进行正常操作为度,禁止在架板上加垫器物或单块脚手板以增加操作高度。
5.3.5在作业中,禁止随意拆除脚手架的基本构架杆件、整体性杆件、连接紧固件和连墙件。确因操作要求需要临时拆除时,必须经主管人员同意,采取相应弥补措施,并在作业完毕后,及时予以恢复。
5.3.6工人在架上作业中,应注意自我安全保护和他人的安全,避免发生碰撞、闪失和落物。严禁在架上打闹和坐在栏杆上等不安全处休息。
5.3.7人员上下脚手架必须走设安全防护的出入通(梯)道,严禁攀脚手架上下。
5.3.8每班工人上架作业时,应先行检查有无影响安全作业的问题存在,在排除和解决后方许开始作业。在作业重发现有不安全的情况和迹象时,应立即停止作业,进行检查,解决后才能恢复正常作业;发现有异常和危险情况和迹象时,应立即通知使用架上人员撤离。
5.3.9在每步架的作业完成之后,必须将架上剩余材料物品移至室内;每日收工前应清理架面,垃圾清运出去;在作业期间,应及时
清理落入安全网内的材料和物品,在任何情况下,严禁自架上向下抛掷材料物品和倾倒垃圾。
5.4脚手架的拆除规定
脚手架的拆除作业应按照确定的拆除程序进行。连墙件应在位于其上的全部可拆杆件都拆除之后才能拆除。在拆除过程重,凡已松开连接的杆配件应及时拆除运走,避免误扶和误靠已松脱连接的杆件。拆下的杆配件应以安全的方式运出和吊下,严禁向下抛掷。在拆除过程中,应作好配合、协调工作。 六.环境保护措施
6.1在搭拆脚手架时,搭设各种杆件要轻拿轻放,严禁向下抛掷,在外脚手架外侧满挂密目安全网。
6.2在外脚手架外侧满挂密目安全网,以减小在结构施工阶段由于在一些工序施工过程中粉尘飞扬的现象,降低粉尘向大气中的排放。
普通型钢悬挑脚手架计算书
型钢悬挑扣件式钢管脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范编制。
一、参数信息 1.脚手架参数
双排脚手架按最大搭设高度20米考虑,立杆采用单立杆; 搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.5米,立杆的横距为1米,立杆的步距为1.5 米;
内排架距离墙长度为0.30米; 脚手架沿墙纵向长度为 150.00 米;