表A17-1 施工组织设计封面
脚手架专项施工方案
工 程 名 称:施工单位(章):技术负责人:项目经理:项目技术负责人:编 制 人:审 核 人:编制时间:施 工 组 织 设 计
抚松广泽果松小镇国际度假区A-8-1建设项目C#楼
吉林省宇信建筑工程有限公司
2015 年 8 月 11 日
表B.001施工组织设计/(专项)施工方案报审表
工程名称 致:吉林省吉林轻工业设计院有限公司(项目监理机构) 我方已完成 抚松广泽果松小镇国际度假区A-8-1建设项目C#楼脚手架专项施工方案 工程施工组织设计的编制,请予以审查。 附: □施工组织设计 √□专项施工方案 □施工方案 施工项目经理部(盖章) 项目负责人(签字) 2015年 8 月 11 日 审查意见: 专业监理工程师(签字) 年 月 日 审核意见: 项目监理机构(盖章) 总监理工程师(签字、加盖执业印章) 年 月 日 审批意见(仅对超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项方案): 建设单位(盖章) 建设单位代表(签字) 年 月 日 抚松广泽果松小镇国际度假区 A-8-1建设项目C#楼 编号 00-00-B001-
专项施工组织设计审批表
脚手架专项 施工方案 工程名称 审批日期 抚松广泽果松小镇国际度假区A-8-1建设项目C#楼 年 月 日 施 工 单 位 编制人: 签章 2015年 8 月 11 日 生产计划部门: 签章 2015年 8 月 11 日 质检部门: 签章 2015年 8 月 11 日 安全科部门: 签章 2015年 8 月 11 日 材料设备部门: 签章 2015年 8 月 11 日 企业总工(技术负责人): 签章 2015年 8 月 11 日 监理单位 建设单位 项目负责人: 签章 年 月 日 总监理工程师: 签章 年 月 日 悬挑式双排钢管脚手架
施工专项方案
一.编制依据
1.1抚松广泽果松小镇国际度假区A-8-1建设项目C#楼施工图纸
1.2《建筑施工高空作业安全技术规程》(JGJ80-2002) 1.3《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2001) 二.工程概况
抚松广泽果松小镇国际度假区A-8-1建设项目C#楼,位于吉林省白山市抚松县松江河镇果松村南侧;建筑面积为13304.8㎡。结构形式为剪力墙结构, 地上10层,高度为35.5m。
本工程外墙采用悬挑式全封闭双排钢管脚手架。该楼从2层开始做悬挑,采用悬挑式双排钢管脚手架;从8层卸载再次做悬挑,由工字钢、大小横杆、竖向立杆、安全栏杆、斜杆、挡脚板、剪刀撑等组成,采用Φ48×3.5钢管,并且用扣件连接成整体。外排架内侧挂绿色密目安全网,操作层底部满挂大眼网,且满铺木跳板。 三.脚手架材料选择
结合本工程结构特点,挑选出刚度好、强度高的钢管,在选材方面遵循以下原则。
3.1钢管包括立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、附墙杆等。钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm,并且外刷防锈漆和黄油漆,其材质符合GB700-79《普通碳素结构钢技术要求》中Q235 钢的技术要求。弯曲变形,锈蚀钢管不得使用,且必须根据吉林省安全部门要求检测验收合格。
3.2扣件
扣件包括直角扣件、旋转扣件、对接扣件及其附件T型螺栓、螺母、垫圈等。扣件及其附加应符合GB978-67《可锻铁分类及技术条件》的规定,机械性能不低于KT33-8 的可锻铸铁的制作性能,其附件的制造材料应符合GB700-79 中A3钢的规定,螺纹应符合GB196-81
《普通螺纹》的规定,垫圈应符合GB95-76《垫圈》的规定。扣件与钢管的贴合面必须严格整形,保证钢管扣紧时接触良好,扣件活动部位应能够灵活转动,旋转扣件的旋转面间隙小于1mm,扣件表面应进行防锈处理。
3.3钢丝绳
卸荷钢丝绳为6×19+1直径为Φ14.5钢丝绳。 3.4型钢
型钢悬挑外架水平挑梁采用I20工字钢,转角及特殊部位加设联梁采用10#槽钢,材质为Q235 钢,要求有检验报告。
3.5脚手板
脚手板采用4m长,200mm宽、50mm厚松木板,且两端须采用8#铁丝捆扎。
3.6安全网
按照吉林省安全质量监督总站的有关规定,安全网采用2000目/100cm2阻燃式密目安全网。必须有国家指定的监督检测部门批量验证和检验合格证。
3.7钢筋压环与吊环
型钢悬挑脚手架水平挑梁与楼板混凝土之间采用预埋Φ16圆钢压环两根进行固定,卸荷钢丝绳与建筑物之间的连接,采用在建筑物上预埋Φ16圆钢吊环一个,钢丝绳穿入吊环后用手拉葫芦拽紧固定。 四.脚手架搭设
4.1地下二层~首层落地式脚手架的搭设 4.1.1脚手架结构形式
脚手架双排立杆搭设在地下室车库顶板及基槽上,立杆底部铺设50mm厚木板。脚手架结构尺寸为排距1050mm,柱距1500mm,步距1800mm,里侧立杆距墙300mm,搭设至首层顶板的双排脚手架。均采用木跳板。(基坑回填时,若悬挑脚手架未搭设完毕,采用钢管自地下一层顶板搭设临时悬挑脚手架,经验收后可拆除首层以下落地式脚手架。)
4.1.1.1立杆6米和4米钢管间隔使用,使里外、左右立杆的接头错开。