电厂事故案例汇编 目 录

大唐集团电厂三起事故的通报 4 托克托电厂\事故通报 6

关于山西神头第二发电厂主蒸汽管道爆裂事故有关情况的报告 9 华能汕头电厂1999年2号汽轮机高压转子弯曲事故情况通报 11 裕东电厂1机组5轴瓦烧损事故报告 14

裕东电厂10282机组 300MW 停机事故的通报 16 一起发电厂220kV母线全停事故分析 19 宁波北仑港发电厂310电站锅炉爆炸事故分析 20

乌石油化热电厂3号汽轮发电机组225特别重大事故详细原因分析 24 秦岭发电厂200MW,5号汽轮发电机组轴系断裂的特大事故分析 26 某电厂电工检修电焊机 触电死亡 27

湛江电厂64全厂停电及2机烧轴瓦事故通报 28

关于2007年3月2日某电厂三号锅炉低水位MFT动作的事故通报 30 某厂4机跳闸事故分析 31

大唐韩城发电厂8?3全厂停电事故通报 34 托克托电厂816检修高加烫伤事故分析 36 沙洲电厂1014电气误操作全厂停电事故通报 39

广西来宾B电厂连续发生四起同类设备责任事故 43 郑州热电厂发电机定子接地保护动作跳闸分析 43

汉川电厂一次机组断油烧瓦事故的思考 45 大唐洛阳热电公司1?23人身死亡事故的通报 47 华能榆社发电有限责任公司电气运行人员走错间隔违章操作人身死亡事故

48

王滩发电公司610电气误操作事故分析报告 49 大同二电厂5号机组在小修后启机过程中发生烧瓦恶性事故 53

2006年10月17日台山发电公司4机汽轮机断油烧瓦事故 55 泸州电厂11?15柴油泄漏事件 58 监护制不落实 工作人员坠落 60 安全措施不全 电除尘内触电 61 检修之前不对号 误入间隔触电亡 61 安全措施不到位 热浪喷出酿群伤 62 违章接电源 触电把命丧 63 制粉系统爆燃 作业人员身亡 63 违章指挥卸钢管 当场砸死卸车人 65 安全距离不遵守 检修人员被灼伤 66 焊接材料不符 吊环断裂伤人 66 误上带电间隔 检修人员烧伤 67 炉膛负压反正 检修人员摔伤 68 擅自进煤斗 煤塌致人亡 68 高空不系安全带 踏空坠落骨折 68 临时措施不可靠 检修人员把命丧 69

起吊大件不放心 机上看护出悲剧 70 操作中分神 带接地刀合刀闸 71 操作顺序颠倒 造成母线停电 73 值班纪律松散 误操作机组跳闸 75 强行解除保护 造成

炉膛爆炸 76 运行强行操作 造成炉膛放炮 78 异常情况分析不清 锅炉启动中超压 80 忘记轴封送汽 造成转子弯曲 82 走错位置操作 低真空保护跳机 84 擅自解除闭锁 带电合接地刀闸 85 漏雨保护误动 导致全厂停电 86 更换设备不核对 电压互感器爆炸 87 对异常情况麻痹 致使发电机烧瓦 88 保护试验无方案 机组异步启动 88 甩开电缆不包扎 短路机组掉闸 89 停电措施不全 引发全厂停电 91 检修无票作业 机组断油烧瓦 92 管辖设备不清 越位检修酿险 94 大唐集团电厂三起事故的通报

1大唐国际北京高井热电厂1?8事故情况 一事故经过

2005年1月8日全厂6台机组正常运行3发电机 容量100MW 带有功85MW19 点57分3发-变组差动保护动作3发-变组103开关励磁开关3500开关3600开关掉闸3kV5段6段备用电源自投正确水压逆止门OPC保护动作维持汽机3000转分炉安全门动作立即检查3发-变组微机保护装置查为运行人员在学习了解3发-变组微机保护A柜保护传动功能时造成发-变组差动保护出口动作立即汇报领导及调度经检查3发-变组系统无异常零压升起正常后经调度同意20点11分将3发电机并网恢复正常

二原因分析

运行人员吴×在机组正常运行中到3发-变组保护屏处学习了解设备进入3发-变组保护A柜WFB-802模件当查看选项画面时选择了报告报告内容为空白又选择了传动项想查看传动报告按确认健后出现输入密码画面选空码确认后进入了传动保护选择画面随后选择了发-变组差动选项按确认健欲查看其内容结果造成3发-变组微机保护A柜发-变组差动出口动作

三暴露问题

1没有认真落实集团公司《防止二次人员三误工作管理办法试行》的有关要求没有认真吸取以往的事故教训微机保护装置的安全防范管理不到位

2一线员工的行为不规范安全意识淡薄反违章全员控制差错工作不落实 2大唐安徽淮北电厂1?9事故情况

一事故经过

1月9日1525分3汽轮发电机组N1375-1324-535535在负荷90MW时开始滑停主汽温甲侧535?乙侧540?主汽压甲侧1077MPa主汽压乙侧 1074MPa1717分时负荷20MW主汽温甲侧470?乙侧476?主汽压甲侧214MPa乙侧213MPa机组差胀由12mm上升至20mm1732分打闸停机在转速降到1700转分时12盖振达114微米

转子惰走15分钟后投盘车电流在8612A摆动大轴弯曲250微米

1月10日下午1417分盘车电流72A大轴弯曲55微米恢复到原始值后冲转主汽温380?主汽压24MPa再热汽温361?1433分机组升速到1200转分时2轴承盖振超60微米打闸停机惰走19分钟投盘车电流78A大轴弯曲55微米

停机后组织分析发现在1月9日滑停过程中17001715有汽温突降86?汽压突降189MPa的现象17081730有中压缸上下温差增大到272?的现象

1月12日154分大轴弯曲55微米盘车电流75A恢复到原始值汽温302?主汽压167MPa再热汽温295?中压缸上下温差35?符合启动条件在安徽电科院技术人员指导下冲转当转速升至1140转分时2轴承盖振超50微米打闸停机惰走时间17分钟投盘车电流7880A大轴弯曲50微米

二原因初步分析

当滑停至4万负荷开旁路时旁路门开度及减温水投入量控制不当造成主汽温度压力骤降膨差增大同时由于三段抽汽压力下降除氧器逆止门不严冷源进入中压缸大唐国际唐山热电公司1?13事故情况

一事故前的运行方式

新老厂共7台机组运行其中老厂678910机组运行均为50MW机组当时总负荷160MW老厂110kV AB双母线运行母联145开关合入6810机组在A母线79机组在B母线

新厂12机组运行均为300MW机组负荷分别为240MW230MW1机组因2004年10月1日高厂变A分支PT故障后一直无停电机会更换1机组厂用电由老厂A母线所带300MW启备变提供2机组带本身厂用电

二事故经过

1月13日北京熠邦电力技术有限公司耿××袁××徐××到厂进行电费计量系统改造收尾工作内容为电气主控室及110kV升压站4-9PT5-9PT二次回路压降测试公司电气检修队仪表班四名职工配合工作

9时50分运行人员将工作内容为电气主控室及110kV升压站4-9PT5-9PT二次回路压降测试的工作票发出工作负责人为张××13时45分三位同志到现场工作负责人带工作人员到各表盘处交代注意事项后并在现场监护耿××在电气主控室楼梯平台75米处放线袁××在110kV变电站内A母线下方通道处由北向南拉测量线徐××去联系借对讲机约14时24分由于在平台上放线的耿××停止放线进入控制室但没有通知袁××袁××仍在拉线当袁××拉线行至49PT控制箱处时此时放线约35米测量线被绷紧后弹起与104开关AB相放电造成104开关母线侧接地短路

14时24分老厂电气主控制室110kV A母线故障110kV 145故障信号发出母差保护动作运行在A母线上的各分路开关及6810机组掉闸老厂负荷降至60MW厂用电全部自投成功

110kV A母线故障的同时由老厂接入新厂的启备变掉闸14时24分1机组厂用电全部失去1机组首发发电机断水保护动作机组掉闸

1机组掉闸后所带AB两台空压机掉闸又由于2机所带CD两台空压机冷却水系由1机组工业循环水泵提供2机所带两台空压机失去冷却水保护动作掉闸空压机停