隧道四电接口技术交底
请各工区认真学习以下图纸及技术资料并将技术交底做到工班层面:
1、设计图纸级文件:
《铁路综合接地系统》通号(2009)9301、《隧道附属洞室、综合接地、过轨设计参考图》兰乌二线施隧参207、《隧道内接触网轨槽预埋安装参考图》兰乌二线施隧参200、《隧道接触网基础预留接口》兰乌二线施网(预留)01-39-47、《隧道、路基以及桥梁墩台电力接口预留表》、《通信、信号区间电缆槽、电缆井、过轨管及桥梁预留孔、预埋件工点资料》、《桥梁区段接触网基础预留表》、《关于对甘青段站后专业相关问题的回复》铁一院甘青指【2010】46号、铁一院甘青指施电技[2010]3号;
2、甘青公司及西宁指挥部文件:
《四电接口工程管理办法》—附件1《四电接口工程技术要求和施工方法》、附件2《四电接口工程现场检查大纲》
3、项目部工程部文件及交底:
《关于加强综合接地施工控制的通知》工程部【2010】68号、 《综合接地测试检查结果通知》工程部【2010】69号、《桥梁墩台预埋和四电预埋技术交底》、《隧道四电技术
1 / 12
交底》;
一、道内综合接地及防闪络接地 1、接地极设置
隧道接地极利用初期支护锚杆、钢架、二村钢筋或底板钢筋。隧道底板接地极按照1m间隔选用底板结构钢筋,即在隧道底板的底层形成一个1m×1m的单层钢筋网,中部“十字”交叉的两根钢筋上的网格节点要求施以“L”形焊接。底板接地钢筋网按照一个台车位的长度考虑,间隔一个台车位设置一处。底板接地极通过连接钢筋与两侧电缆槽的纵向接地钢筋连接。
2 / 12
2、隧道二次衬砌中的接地钢筋设置 二次衬砌中有结构钢筋的隧道
1)利用二次衬砌的内层纵、环向结构钢筋作为接触网断线保护接地钢筋;
2)接触网线垂直向上在拱顶的投影线两侧,以0.5m为间隔,各选3根纵向结构钢筋为接地钢筋;
3)上述投影线两侧各1.5m外的其他位置,以1m为间隔,选择纵向结构钢筋作为接地钢筋;
4)在每个台车位(作业段)中部选一根环向结构钢筋作为环向接地钢筋,环、纵向接地钢筋间可靠焊接,纵向接地钢筋在作业段间可不连接。
5)每个作业段内的环向接地钢筋与两侧通信信号电缆槽靠线路侧外缘的纵向接地钢筋连接;
二次衬砌中无结构钢筋的隧道
接触网轨槽所在二衬无结构钢筋的,应增加环向接地钢筋与综合接地母线连接,轨槽使用φ16的钢筋焊接在接地钢筋上,实现接地与固定;
3 / 12
3、接地端子设置
1).接地端子采用桥隧型接地端子。
2).从隧道进口2米开始,每间隔100m在两侧通信信号电缆槽底部设置接地端子,用于连接贯通地线。
3).从隧道进口2米开始,每间隔50m在通信信号电缆槽靠线路侧外缘设置接地端子,用于共轨旁设施、设备接地之用;
4).在专用洞室、变压器洞两侧壁下部设置接地端子,共洞室设备、设施接地。
4 / 12
5 / 12