好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2015南方电网作业指导书考试变电电气安装专业

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

数 分 号 证 考 准 线 封 密 位 单 名 姓 变电电气安装专业

题目 一 二 三 四 五 六 七 分数 得分 一、单选题

1. 母线平置时贯穿螺栓应( )。

A. 由上往下穿 B. 由下往上穿 C. 都可以 D. 不确定

2. 变压器中性线在中性点处与保护接地线同接在一起,中性线宜用( )导线。 A. 绝缘 B. 裸露 C. 铜 D. 铝

3. SF6气体继电器出厂设置的气体压力值中不包含( )。 A. 额定值 B. 报警值 C. 闭锁值 D. 最高值

4. 封闭式组合电器安装时,每完成一次性对接工作,都必须测量对接后的( )。 A. 间隙 B. 接触电阻 C. 水平度 D. 耐压

5. 铜地网的安装,选择适宜的模具,在施工中应注意将模具放在( ).不宜碰撞的地方。 A. 潮湿 B. 干燥 C. 阴凉 D. 均可 6. 变压器的分接头位置处于( )电压档位。 A. 略大于 B. 略小于 C. 不同 D. 正常

7. 隔离开关的传动系统转动灵活.无卡涩,连杆无变形,连接可靠,对连接点加( )。 A. 油漆 B. 润滑油 C. 电力复合脂 D. 机油 8. 隔离开关一次接线连接前设备接线端子应涂以( )。 A. 油漆 B. 润滑油 C. 电力复合脂 D. 机油

9. 感器.避雷器均压环开箱检查应检查外观有无裂痕.毛刺.运输挤压损伤,应( )安装,三相中心孔应保持

一致。

A. 水平 B. 竖直 C. 倾斜 D. 倒置

10. 线夹和钢锚压接前,应调整其放置方位,使之与导线的自然弯曲方向( )。 A. 相反 B. 相协调 C. 相异 D. 不一定

11. 封闭式组合电器安装密封胶不能涂抹到密封槽底( ),防止与 相接触。 A. 上面 B. 下面 C. 外侧 D. 内侧 12. 电流互感器二次输出备用组抽头应( )。

A. 开路 B. 开路并引地线接地 C. 短接 D. 短接并引地线接地

13. 导线穿入压接管时,应( )旋入。

A. 垂直 B. 水平 C. 反铝股绞向 D. 沿铝股绞向 14. 以下不属于隔离开关试验的是( )。

A. 耐压试验 B. 绝缘电阻测量 C. 介损试验 D. 回路电阻测量 15. 当断路器所有极柱气管全部连接完成后,应先进行以下哪个工作?( ) A. 微水测定 B. 检漏 C. 气管抽真空 D. 充气

16. 管型母线每个焊口需要一次性焊接完成,如遇上停电或焊机出现故障焊口( )重新加工处理。 A. 不需要 B. 需要 C. 看情况 D. 不一定需要

17. 变压器内部引线与引线之间及和其他结构件之间确保图纸指定尺寸( )的距离。 A. 以下 B. 相同 C. 以上 D. 均可 18. 电流互感器是用于测量( )的设备。 A. 电流 B. 电压 C. 电阻 D. 电容

19. 封闭式组合电器安装时,涂上密封胶的法兰必须在( )小时内连接。 A. 间隙 B. 接触电阻 C. 水平度 D. 耐压 20. 进行充气时, 气瓶应该( )放置。

A. 直立 B. 卧倒 C. 倾斜 D. 以上都可以 21. 短路电流互感器二次绕组,不正确的是( )。

A. 使用短路片 B. 用导线缠绕 C. 使用短路线 D. 使用花线 22. 管母终端球的滴水孔安装位置应( )。 A. 向下 B. 向上 C. 向左 D. 向右 23. 要确保工程质量,首先要抓好( )。

A. 工序质量 B. 分部工程质量 C. 分项工程质量 D. 单位工程质量 24. 隔离开关的合闸时三相不同期值应符合( )。

A. 国家标准 B. 产品的技术规定 C. 行业标准 D. 企业标准 25. 各种导线及线夹压接前应进行( )。

A. 耐压试验 B. 拉力试验 C. 绝缘试验 D. 导电测试 26. 电抗器必须严格按照施工方案进行,施工方案的前提是( )。 A. 操作方便 B. 施工安全 C. 经济合理 D. 步骤简单 27. 变压器冲击合闸前,中性点( )接地。

A. 必须 B. 不须 C. 串接电阻 D. 串接电容 28. 断路器本体吊装前,应先进行以下哪个工序?( )

A. 附件安装 B. 充气 C. 交接试验 D. 支架或底座安装

数 分 号 证 考 准 线 封 密 位 单 名 姓 29. 变压器中性线在中性点处与保护接地线同接在一起,并应( )敷设。 A. 穿塑料管 B. 穿金属管 C. 同一 D. 分别

30. 隔离开关接线端子及载流部分清洁,且接触良好,( )镀银层无脱落。 A. 操作手柄 B. 连杆 C. 弹簧 D. 触头

二、判断题

1. 变压器本体油箱应在不同位置分别有两根引向不同地点的水平接地体。每根接地线的截面应满足设计的要求。( )

2. 断路器充气一段时间后,气瓶底部温度低,可用火直接烤气瓶给其解冻。( )

3. 变压器绝缘油处理的过程中,油温适宜温度范围是50~55℃,不能超过60℃。防止由于局部位置过热而使油质变坏。( )

4. 经热油循环处理后,若绝缘油不合格,则适当延长热油循环时间。( )

5. 注入油的温度应高于器身温度,并且最低不得低于10℃,以防止水分的凝结。( ) 6. 封闭式组合电器安装连接插件对接时,遇到卡阻情况可以用力推进去。( ) 7. 封闭式组合电器安装对接法兰之间的密封垫(圈)可以多次使用。( ) 8. 不同组的断路器本体和断路器机构可以混装。( )

9. 对封闭式组合电器进行抽真空时,必须做到人走泵停,当突然停电,应立即关闭真空泵阀门。( ) 10. 为防止雷击事故,变压器就位后应及时进行一点接地,接地应牢固可靠。( )

11. 封闭式组合电器安装进入气室内,应带干净的工作帽,防止脱发,头皮掉落在筒内。( ) 12. 六氟化硫断路器安装不需使用减压阀、充气接头及充气装置等工具。( )

13. 隔离开关的固定导电杆螺丝使用力矩扳手检查,确保螺丝拧紧,防止分合闸时导电杆抛出损坏设备。( ) 14. 封闭式组合电器所有的绝缘件表面不应有划痕,凹痕,应清洁、干燥。( ) 15. 封闭式组合电器安装时,电压互感器的安装需在交流耐压试验前进行。( ) 16. 封闭式组合电器安装专用的“O”型密封圈不能有损伤,不能沾有油污。( )

17. 封闭式组合电器安装时,在密封圈表面涂抹一层硅脂时,可以一次涂抹多根密封圈,方便以后使用。( ) 18. 六氟化硫断路器充气前,应对每批次的气体进行抽样送检。( )

19. 封闭式组合电器安装法兰对接成功后,螺栓须按厂家所给力矩一次拧紧。( ) 20. 母管部分螺丝孔应用胶纸封好,驳接时才能撕掉。( )

数 分 号 证 考 准 线 封 密 位 单 名 姓 试卷答案

一、单选题

1. 母线平置时贯穿螺栓应( )。

A. 由上往下穿 B. 由下往上穿 C. 都可以 D. 不确定 答案: B

2. 变压器中性线在中性点处与保护接地线同接在一起,中性线宜用( )导线。 A. 绝缘 B. 裸露 C. 铜 D. 铝 答案: A

3. SF6气体继电器出厂设置的气体压力值中不包含( )。 A. 额定值 B. 报警值 C. 闭锁值 D. 最高值 答案: D

4. 封闭式组合电器安装时,每完成一次性对接工作,都必须测量对接后的( )。 A. 间隙 B. 接触电阻 C. 水平度 D. 耐压 答案: B

5. 铜地网的安装,选择适宜的模具,在施工中应注意将模具放在( ).不宜碰撞的地方。 A. 潮湿 B. 干燥 C. 阴凉 D. 均可 答案: B

6. 变压器的分接头位置处于( )电压档位。 A. 略大于 B. 略小于 C. 不同 D. 正常 答案: D

7. 隔离开关的传动系统转动灵活.无卡涩,连杆无变形,连接可靠,对连接点加( )。 A. 油漆 B. 润滑油 C. 电力复合脂 D. 机油 答案: B

8. 隔离开关一次接线连接前设备接线端子应涂以( )。 A. 油漆 B. 润滑油 C. 电力复合脂 D. 机油 答案: C

9. 感器.避雷器均压环开箱检查应检查外观有无裂痕.毛刺.运输挤压损伤,应( )安装,三相中心孔应保持一致。

A. 水平 B. 竖直 C. 倾斜 D. 倒置 答案: A

10. 线夹和钢锚压接前,应调整其放置方位,使之与导线的自然弯曲方向( )。

A. 相反 B. 相协调 C. 相异 D. 不一定

答案: B

11. 封闭式组合电器安装密封胶不能涂抹到密封槽底( ),防止与 相接触。 A. 上面 B. 下面 C. 外侧 D. 内侧 答案: D

12. 电流互感器二次输出备用组抽头应( )。

A. 开路 B. 开路并引地线接地 C. 短接 D. 短接并引地线接地 答案: D

13. 导线穿入压接管时,应( )旋入。

A. 垂直 B. 水平 C. 反铝股绞向 D. 沿铝股绞向 答案: D

14. 以下不属于隔离开关试验的是( )。

A. 耐压试验 B. 绝缘电阻测量 C. 介损试验 D. 回路电阻测量 答案: C

15. 当断路器所有极柱气管全部连接完成后,应先进行以下哪个工作?( ) A. 微水测定 B. 检漏 C. 气管抽真空 D. 充气 答案: C

16. 管型母线每个焊口需要一次性焊接完成,如遇上停电或焊机出现故障焊口( )重新加工处理。 A. 不需要 B. 需要 C. 看情况 D. 不一定需要 答案: C

17. 变压器内部引线与引线之间及和其他结构件之间确保图纸指定尺寸( )的距离。 A. 以下 B. 相同 C. 以上 D. 均可 答案: C

18. 电流互感器是用于测量( )的设备。 A. 电流 B. 电压 C. 电阻 D. 电容 答案: A

19. 封闭式组合电器安装时,涂上密封胶的法兰必须在( )小时内连接。 A. 间隙 B. 接触电阻 C. 水平度 D. 耐压 答案: A

20. 进行充气时, 气瓶应该( )放置。

A. 直立 B. 卧倒 C. 倾斜 D. 以上都可以 答案: A

数 分 号 证 考 准 线 封 密 位 单 名 姓 21. 短路电流互感器二次绕组,不正确的是( )。

A. 使用短路片 B. 用导线缠绕 C. 使用短路线 D. 使用花线 答案: B

22. 管母终端球的滴水孔安装位置应( )。 A. 向下 B. 向上 C. 向左 D. 向右 答案: A

23. 要确保工程质量,首先要抓好( )。

A. 工序质量 B. 分部工程质量 C. 分项工程质量 D. 单位工程质量答案: A

24. 隔离开关的合闸时三相不同期值应符合( )。

A. 国家标准 B. 产品的技术规定 C. 行业标准 D. 企业标准 答案: B

25. 各种导线及线夹压接前应进行( )。

A. 耐压试验 B. 拉力试验 C. 绝缘试验 D. 导电测试 答案: A

26. 电抗器必须严格按照施工方案进行,施工方案的前提是( )。 A. 操作方便 B. 施工安全 C. 经济合理 D. 步骤简单 答案: B

27. 变压器冲击合闸前,中性点( )接地。

A. 必须 B. 不须 C. 串接电阻 D. 串接电容 答案: A

28. 断路器本体吊装前,应先进行以下哪个工序?( )

A. 附件安装 B. 充气 C. 交接试验 D. 支架或底座安装 答案: D

29. 变压器中性线在中性点处与保护接地线同接在一起,并应( )敷设。 A. 穿塑料管 B. 穿金属管 C. 同一 D. 分别 答案: D

30. 隔离开关接线端子及载流部分清洁,且接触良好,( )镀银层无脱落。 A. 操作手柄 B. 连杆 C. 弹簧 D. 触头 答案: D

二、判断题

1. 变压器本体油箱应在不同位置分别有两根引向不同地点的水平接地体。每根接地线的截面应满足设计的要

求。( ) 答案:对

2. 断路器充气一段时间后,气瓶底部温度低,可用火直接烤气瓶给其解冻。( ) 答案:错

3. 变压器绝缘油处理的过程中,油温适宜温度范围是50~55℃,不能超过60℃。防止由于局部位置过热而使油质变坏。( ) 答案:对

4. 经热油循环处理后,若绝缘油不合格,则适当延长热油循环时间。( ) 答案:对

5. 注入油的温度应高于器身温度,并且最低不得低于10℃,以防止水分的凝结。( ) 答案:对

6. 封闭式组合电器安装连接插件对接时,遇到卡阻情况可以用力推进去。( ) 答案:错

7. 封闭式组合电器安装对接法兰之间的密封垫(圈)可以多次使用。( ) 答案:错

8. 不同组的断路器本体和断路器机构可以混装。( ) 答案:错

9. 对封闭式组合电器进行抽真空时,必须做到人走泵停,当突然停电,应立即关闭真空泵阀门。( ) 答案:对

10. 为防止雷击事故,变压器就位后应及时进行一点接地,接地应牢固可靠。( ) 答案:错

11. 封闭式组合电器安装进入气室内,应带干净的工作帽,防止脱发,头皮掉落在筒内。( ) 答案:对

12. 六氟化硫断路器安装不需使用减压阀、充气接头及充气装置等工具。( ) 答案:错

13. 隔离开关的固定导电杆螺丝使用力矩扳手检查,确保螺丝拧紧,防止分合闸时导电杆抛出损坏设备。( ) 答案:对

14. 封闭式组合电器所有的绝缘件表面不应有划痕,凹痕,应清洁、干燥。( ) 答案:对

15. 封闭式组合电器安装时,电压互感器的安装需在交流耐压试验前进行。( ) 答案:错

分数 答案:对 答案:错 答案:对

18. 六氟化硫断路器充气前,应对每批次的气体进行抽样送检。( )

16. 封闭式组合电器安装专用的“O”型密封圈不能有损伤,不能沾有油污。( ) 19. 封闭式组合电器安装法兰对接成功后,螺栓须按厂家所给力矩一次拧紧。( )

17. 封闭式组合电器安装时,在密封圈表面涂抹一层硅脂时,可以一次涂抹多根密封圈,方便以后使用。( )

号 证 考 准 线 封 密 位 单 名 姓 答案:错 20. 母管部分螺丝孔应用胶纸封好,驳接时才能撕掉。( ) 答案:对

2015南方电网作业指导书考试变电电气安装专业

数分号证考准线封密位单
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1758z631nh7l7tx29ybm0wacw0f2i000ga1
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享