第四章 货物需求及技术要求

一、客梯基本参数

1、无机房乘客电梯1部。

2、具有消防功能:带消防员专用运行功能。 3、额定载重量: 1050kg。 4、额定速度:1.0m/s。

5、曳引机形式:无齿永磁同步电机传动。 6、层站门:6/6/6。

7、楼层高度:1层:3.9m;2-5层3.3m6层4.9m。 8、地坑深度:1530mm。 井道尺寸:2300mm*1950mm。 9、电梯应有五方通话功能。 10、采用光幕保护。

11、总体要求:设备、安装调试必须经政府有关部门验收合格 二、电梯应符合的技术标准:

1、 GB7588—2003《电梯制造与安装安全规范》和GB 7588-2003/XG1-2015《电梯制造与安装安全规范》国家标准第1号修改单 2、 GB/T 10058-2009《电梯技术条件》 3、 GB/T10059—2009《电梯试验方法》 4、 GB/T10060—2011《电梯安装验收规范》

5、GB 8903-2005 电梯用钢丝绳(ISO/FDIS 4344:2003,MOD)

6、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95《建筑设计防火规范》GB 50016-2014; 7、《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》GB500182-93;电梯安装工程施工质量验收规范GB50310-2002; 8、其它国家、部、省市现行规范及规定。

三、技术性能指标要求:

1、电源要求:动力电源交流三相五线制、380伏 ;交流单相220伏 2、频率:50赫兹 3、平层精确度:≤±5mm

4、噪音:运行时轿厢内噪音≤55dB(A);开、关门噪音≤65dB(A);机房噪音≤80dB(A) 5、开门方式:中分

6、开门尺寸:详见招标人提供的图纸。

7、微机控制系统:32位微电脑控制板,供应商应说明系统型号、产地、制造商。 8、拖动系统:全数字矢量变频变压(VVVF)拖动方式。供应商应说明变频器产地、制造厂商。

9、门机系统:VVVF变频无连杆门机系统,供应商应说明门机驱动系统、变频器的产地、制造厂商。

10、曳引机:供应商应说明曳引机形式、产地、制造厂商。 11、电梯机房及曳引机位置:详见招标人提供的图纸。 12、轿厢装潢及设施:全发纹不锈钢。

13、轿厢操纵盘:不锈钢、对讲系统、指示灯及其它必备设施。 14、操纵箱按钮:不锈钢按钮:

15、门套、层门:发纹不锈钢小门套,发纹不锈钢层门

16、主要元器件:供应商应列出主要元器件的配置、规格及生产厂家。

17、电梯应有维修安全措施。确保维修人员安全,防止乘客因误入维修电梯而发生的各种危险和伤害。

四、功能要求: 全集选控制运行功能 反向内指令自动消除功能 超载保护功能 起动补偿功能

超载报警功能 微动平层功能 超速电气保护功能 开门时间自动调整功能 超速机械保护功能 开门时间自动控制功能 光幕保护+触板保护功能 运行次数显示功能 门过载保护功能 轿内照明自动控制功能 开关门时间异常保护功能 轿内通风自动控制功能 开门异常自动选层功能 故障自动检测功能 电动机空转保护功能 故障自动存储功能 电动机过载保护功能 待机定期自检功能 对讲机通讯功能 泊梯功能 警铃报警功能 层高自测定功能 故障低速自救运行功能 消防迫降功能

停车在非门区报警功能 抱闸动作的双安全检测 位置异常自动校正功能

门停止运行功能 停电应急照明功能 底坑对讲机通讯功能 轿顶检修操作功能 同步电机磁极码静态测试 轿内慢速运行功能 厅外检修显示功能 机房调试操作功能 抗电磁干扰功能 无呼自反基站功能 能量反馈功能 满载直驶运行功能 电梯服务支援

无效内指令自动消除功能 五方通话(提供主机) 轿内误指令取消功能 消防员专用功能