平法识图期末考试A答案
Last updated on the afternoon of January 3, 2024
1.一级钢筋作为受力主筋时末端设置(180)度弯钩,单个弯钩长度为().
2.梁编号为WKL代表的是什么梁(屋面框架梁)
3.梁的上方有这样的集中标注2ф22+(4ф12)请问括号内的标注表示梁的(架立筋) 4.对于梁宽是300mm的梁,侧面纵向构造钢筋的拉筋直径一般为(6)mm
5.板中的钢筋标注方法可以分为:传统标注和平法标注,其中在传统标注表示贯通纵筋时,如图1所示,表示的是板的(B下部通长筋)钢筋
图1
1.板的平法标注有两部分内容构成,分别是(集中标注)和原位标注。 2.KL5(3A)表示:5号框架梁,3跨,一端带悬挑
3.在11G101图集中,钢筋按规格可分为:一级,二级,三级和四级;我们可以表示为(HPB300),(HRB335),(HRB400),(HRB500)
4.当梁宽≤350时,拉筋直径为(6)mm,梁宽>350时,拉筋直径为(8)mm,拉筋间距为非加密区箍筋间距的(两)倍,当设有多排拉筋时,上下两排拉筋竖向错开设置。 5.板块集中标注内容为:WB3h=120 B:xΦ12@120;yΦ12@110
则可用文字表述为:WB3表示3号屋面板,板厚120mm,板下部配置的贯通纵筋X向为Φ12@120,Y向为Φ12@110;板上部未配置贯通纵筋。
@100/150(4)表示:箍筋级别为一级钢筋,直径为10mm,加密区间距为100mm,非加密区间距为150mm,箍筋肢数为四肢箍。 四、计算题(34’)
1.下图某工程三级抗震,请计算图中现浇板的钢筋工程量。(评分标准:写出各类钢筋完整计算式,并统计根数及总长度) 板环境类别1类,砼C25,KZ1:400*400, KL1:300*500
底筋:X向(3600-300)+max{300/2,5d}*2+*2=3725 [(6000-300-50*2)/100]+1=57
*57=向(6000-300)+max{300/2,5d}*2+*2=6125 [(3600-300-50*2)/150]+1=23 *23=
面筋:X向支负la+1000-150+*8+100-15=1201 [(6000-300-50*2)/150]+1=39 *78=
Y向支负[(3600-300-50*2)/150]+1=23 *46=分布筋:X向1600+300+*16=2000 (1000-300/2)/250+1=5 2*10=20m
Y向4000+300+*16=4400 *10=4464*1000=
温度筋:X向1600+300+*16=2000 (4000/200)-1=19 2*19=38
Y向4000+300+*16=4400 (1600/200)-1=7
*7=查P178页钢筋工程表,统计各类钢筋工程量。 三、平法识图(10’)【解读集中标注,原位标注的内容】 集中标注内容:2号框架梁,两跨,截面尺寸为300×500
箍筋为一级直径8mm,加密间距100mm,非加密间距200mm,2肢箍
上部贯通钢筋为2根直径22mm二级钢,构造钢筋为2根直径18mm二级钢
原位标注内容:上部钢筋:1轴支座和3轴支座上部钢筋6根二级钢筋,直径22mm,第一排4根,第二排2根;、2轴支座左右两侧4根二级钢筋,直径22mm。 下部贯通纵筋:6根二级钢筋,直径25mm,第一排2根,第二排4根。