(2)输配电损失电能是企业内主要动力,各种用电设备中有电力拖动、电加热设备等,例如电热、电解、电焊,还有照明、自动控制、检测、显示和通信装置都需要电力。发电厂通过电力网将电能送到用户。电力网按其功能分为输电网和配电网两部分。输电网一般是由电压在35kV以上的输电线路和与其相连的变压器组成,它的作用是将电能输送到各个地区的配电网或直接向工业用户送电;配电网则是由电压在10kV及以下的配电线路和配电变压器组成,它的作用是将电能分配到各类用户。在企业内部应实行严格的计划用电制度,降低电耗保证电能更好地为生产与社会服务,统筹安排,保证重点,合理用电,节约用电,安全用电,提高我国的电能利用率。41图2.2电能输送徐径及其转换效率424.企业最终用能统计最终用能是企业能源系统中最为复杂的一个环节,各类企业的能源消费形式千差万别。我们参照国家标准《企业能源平衡通则》(GB/T 3484-93),可以将企业的最终用能环节划分为如下几个主要部分:主要生产,辅助生产,采暖(制冷),照明,运输,生活及其他。由于企业能源系统所包含的用能设备种类繁多,能耗量有大有小,所以我们要把精力集中在能源消费量大的用能环节和单元,作为进行企业能量平衡计算与分析的重点。图2.6企业总综合能耗构成图435.非生产用能统计1. 非生产用能总量;2. 生活用能量,系指厂区外用于生活目的的能源量,包括输送,热传导损失;失;3. 基建用能量,企业内新建厂房所需能源量,也包括输送损4. 医院、俱乐部等非生产设施用能。四、企业节约能源量统计1.基准线选定企业节约能源量简称节能量,是指在一定的统计期内,企业实际消耗的能源量与某一个基准能源消耗量的差值,通常是实际消耗的能源量与某一能源消费定额之差值。所以,随着所选定的基准量(或是定额)不同,其节能量也有所不同。企业节能量可分为:企业节能总量,单位产品节能量,单位产值节能量,节能技术改造项目的节能量和单项工艺的节能量。企业节能量又可分为当年节能量和累计节能量。当年节能量是前一年与当年的能源消耗量的差值;累计节能量是以某一确定的年份与当年的能源消44耗量的差值,实际上等于这一期间内各年的节能量之和。又可分为企业总产量节能量与企业总产值节能量,其计算关系式:ΔE其中:ΔE=E(0)?E-企业节能量;E(0)-上一年(或某一确定年份)企业能源消耗量;E-当年企业能源消耗量。2.单位产量节能量Δe其中:ik=eik(0)?eikeikΔeikeik(0)-i种产品单位产量节能量;-i种产品在基年(0)单位产量能源消耗量(或定额);-i种产品当年单位产量能源消耗量ieik3.企业总产量节能量ΔEk=∑Δeik×Qik其中:ΔEk(i=1,2, ……,I)-企业总(产量)节能量45i-企业产品种类总数;Qik-i种产品的当年产量4.单位产值节能量Δeiz=eiz(0)?eiz其中:Δeiz-i种产品单位产值节能量;eiz(0)-i种产品在基年(0)单位产值能源消耗量(或定额);eiz-i种产品当年单位产值能源消耗量。5.企业总产值节能量ΔEz=∑Δeiz×Qizi(i=1,2Λ,I)其中:ΔEz-企业总(产值)节能量;i-企业产品种类总数;Qiz-企业i种产品的当年产值。466.节能技术改造项目节能量ΔEc=Ec(0)?Ec其中:ΔEc-某项技术改造项目节能量;Ec(0)-技术改造项目实施前的能源消耗量;Ec-技术改造项目实施后的能源消耗量。节能技术改造项目包括大型的技术改造项目,也包括单一的工艺改造项目和技术管理项目。7.节能率节能率是节能量与比较基准(或定额)能源消耗量比值的百分数。α=其中:α-节能率。?ΔEE?×100%=?1?×100%?E(0)?E(0)?47节能率一般是以年为单位计算,如果取ΔE为当年的节能量时,其节能率α就用上式进行计算。如果取ΔE为n年的累计节能量(如记为ΔE(n))时,其平均年节能率α用下式计算:α=nΔE(n)×100%E(0)?E???×100%nα??1?E(0)???48企业能量平衡1一、企业能量平衡模式
好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站