一、编制依据及说明:

1、 编制依据

序依据名称 号 1 建筑施工安全检查标准 JGJ 59-99 JGJ33-2001 2 建筑机械使用安全技术标准 J119-2001 3 4 《岩土工程地质勘察报告》 5 本工程《施工组织设计》 山东大汉建筑机械厂、 6 拟采用塔吊使用说明书 河北邢台亚太重工机械有限公司 塔式起重机 本工程 GB/T5031-2008 国家标准 行业标准 行业标准 编号 备注 2、 工程概况

2.1建设单位:唐山市丰南区胥各庄建筑工程有限公司 2.2建设地点:此工程位于唐山市丰南区东西湖

2.3根据现场总平面图,拟采用4台QTZ63型塔吊,各楼各一座塔吊,塔吊布置均在主楼外侧,具体布置位置见附图(塔吊平面位置示意图)。塔吊的主要技术、机械性能见下表:

塔吊型号 主要技术、机械性能 起重力矩 QTZ63 大臂长度 平衡臂长 630kn.m 50m 12.2m 页脚内容1

备注 一、编制依据及说明: 最小起重量 最大起重量 自由立塔高1.3t 6t 40m 幅度50m时 按要求附着后可达150m 度 最大电机容36.4kw 量 3、 塔吊基础施工方案

3.1塔吊基础施工方案

塔吊地基要求的承载能力不小于20t/m2。根据本工程《岩土工程勘察报告》可知,塔吊基础须坐落在第二层细砂层,承载力标准为200kPa,满足塔吊基础承载力的要求。必须做好地基钎探工作。

3.1.1塔吊基础垫层采用C15混凝土,具体尺寸5500×5500×100;基础采用C35混凝土,几何尺寸为5300×5300×1350,基础浇筑后表面应平整(±5mm),塔吊基础施工具体见附图(塔吊基础示意图)。

3.1.2基础模板采用砖模,在基础垫层上放出基础外边线,在外线以外砌筑240后砖模,砖模外侧贴土体,砌至1.03米高,内侧和上面做好抹灰。达到防水施工条件后根据设计要求做好防水,并在砖模上面留出不小于240宽的接茬。

3.1.3基础钢筋:根据QTZ63塔吊的说明书,基础钢筋采用Φ25钢筋,上下排双层双向,间距为185mm,上下层钢筋间设Φ14@530拉结筋,拉结筋平行布置,为控制上下保护层,设置Φ20的钢筋马凳,间距1350mm。 3.1.4塔吊基础:由于工程工期紧,基槽土方开挖紧迫,按常规(厂家说明书)预埋四组地脚螺栓,其订购制作、到运到现场需6~7天,这样耽误

页脚内容2

一、编制依据及说明:

时间太长,经公司技术人员与大汉厂家技术科的工程师沟通,经厂家同意,采取预埋基础砼内一个加强标准节,埋深≥1350mm,放置时严格控制四角柱的标高,使之水平误差不超过1mm。

3.1.5各楼各台塔吊均座落在主楼外侧,但由于也需要座落在细砂层,故基础也较深。为方便四周回填土及今后拆塔的需要,塔吊安装完后,在塔吊基座四周砌筑挡土墙240厚,需将塔吊基础以上的标准节全部围起来,并自基础面砌至自然地面以上不低于200mm。由于挡土墙平面尺寸较大,可在挡土墙四角设构造柱(构造柱钢筋从塔吊基础预埋),断面随墙厚,钢筋采用4Φ14,箍筋Φ6@200;同时,在挡土墙的中部设置一道圈梁,圈梁随墙厚,高240,配筋同构造柱。 3.2塔吊基础施工时注意的相关事项

3.2.1接地装置:塔机逼雷针的接地和保护接地采用3mm镀锌扁铁,利用长2.5m的∠50×5角钢预埋至地下,扁铁与角钢及塔身的连接采用焊接,要求塔吊的接地电阻不得大于4Ω。

3.2.2塔吊的安装必须在基础混凝土强度达到设计强度的70%以后进行,不得提前安装,以保证设备安全。

3.2.3塔吊基础的位置不但要保证塔吊安装后能满足本楼的施工需要,而且满足车库的施工需要,并且能保证塔吊之间的安全距离。塔吊基础中心与建筑物的垂直距离已4m为宜,最大不得超过7m。塔吊基础所处的位置尽量保证塔吊只穿过车库的顶板,而不要截断梁。

3.2.4塔吊基础的布置要保证相邻塔吊之间保持足够的水平安全距离。 3.3安全注意事项

3.3.1施工人员进入施工现场必须戴好安全帽,并佩戴好其它安全防护用

页脚内容3

一、编制依据及说明:

品。

3.3.2电焊工在施焊前要提前开具施工用火证,现场首先检查周围是否有易燃、易爆物品,确认安全后方可施焊。

3.3.3砌挡土墙架子必须按规范搭设,脚手板要满铺。

3.3.4塔吊基础及围护砖墙(包括构造柱及圈梁)完成后,周围应及时回填。井筒应采用5cm厚脚手板封盖。 3.3.5基坑周围要做好安全防护工作。

4、群塔作业施工方案

4.1塔吊布置原则

由于工程占地面积大、工作量大、结构层次高,工程施工中水平和垂直运输任务都很重,需要设立多台塔式起重机方能保证整体工程施工的需要。根据本工程特点,在每栋楼的南侧或北侧各设置一台QTZ63型塔吊,具体祥见附图。

根据现场情况,塔吊安装的初步要求为:根据厂家的技术资料,塔吊的独立立塔高度为40m,以后根据楼层的上升附墙顶升。

另外,塔吊的布置要保证相邻塔吊之间保持足够的水平安全距离,保证周围建筑或设施的安全。 4.2群塔作业措施

由于工程全面开工,4台塔吊同时作业,塔吊大臂相互交叉影响,施工作业如果协调不力会出现不安全因数。所以施工中必须做到以下几点; 4.2.1立塔时,必须保证与相邻塔吊之间的高差不得少于6m,(及时将我项目部塔吊安装布置平面图交予甲方、监理方,要求其它单位塔吊安装必须注意我部塔吊的位置及安装高度,注意避让),比保证满负荷运转时,大臂

页脚内容4

一、编制依据及说明:

对大臂不碰对方斜拉索。

4.2.2工地必须设专人负责统一指挥,协调施工现场塔吊的使用及相关工作。

4.2.3塔吊司机必须服从地面专业人员的统一指挥,服从信号,不得各行其是。

4.2.4由于4台塔吊同时作业,塔吊大臂交叉现象时有发生,必须严格遵守以下原则:

4.2.4.1在施工作业前,安全部门对塔吊司机和信号指挥人员做好安全操作和遵守指挥的安全技术交底工作。

4.2.4.2塔吊司机必须做好交接班记录、交底,接班人员未当面交接班,在施工司机不的离开驾驶室。

4.2.4.3塔吊在准备回转运行前,司机必须提前了解相邻两台塔吊的运行情况,在确保安全的情况下再操作。

4.2.4.4操作中必须做到“后塔让先塔”:即两台塔吊在大臂工作交叉区域内,后进入该作业区域的塔吊要注意避让先进入该区域内的塔吊大臂。 4.2.4.5操作中必须做到“动塔让静塔”:即两台塔吊在大臂工作交叉区域内,在一塔吊无回转、吊钩无运动、二另一台塔吊有回转或自由运动时,动塔应该避让静塔。

4.2.4.6操作中必须做到“轻塔让重塔”:在两塔交叉运转时,无荷载塔吊应该避让有荷载塔吊。

4.2.4.7操作中必须做到“客塔让主塔”:当一台塔吊(客塔)大臂进入对方塔吊(主塔)工作区域内,则客塔主动避让主塔。

4.2.5当塔吊暂停工作时,塔吊的吊钩要起到最高处,变幅小车靠近在大