渗试块(一组标养,一组同条件养护),每增加250 m—500 m时应增留两组抗渗试块。如使用的原材料、配合比或施工方法有变化时,均应另行留置试块。

质量验收标准;

3 3

混凝土工程严格按北京市结构长城杯检查标准施工,质量标准如下:

混凝土结构工程允许偏差(mm)

允许偏差值(mm) 基础 1 轴线位置 墙、梁 2 标高 基础 3 截面尺寸 墙、梁 4 5 6

项次 项目 检查方法 10 尺量 5 ±5 ±5 尺量 ±2 5 3 3 经纬仪、吊线 2m靠尺楔型、塞尺 线尺 水准仪、尺量 垂直度 表面平整度 角、线顺直 防水工程: 防水概况:

防水设防体系一览表 序号 1

设防部位 地下室 设防体系 两道设防: 设防做法 抗渗标号为S8钢筋砼自 (底板、侧墙) 混凝土自防水+改性沥青防水卷材 防水 双层SBS高聚物改性沥青防水卷材 SBS改性沥青防水卷材 SBS改性沥青防水涂料 2 屋面 双道设防:SBS改性沥青防水卷材+改性沥青防水涂料 室内 3 (厨房、卫生间、水箱间) 单道设防:防水涂料 两道聚氨酯防水涂膜 施工要求:

(1)防水工程必须由防水专业队施工。 (2)防水施工人员必须持证上岗。 (3)做防水层时基层含水率不得大于9%。

(4)防水材料应选购北京市建委认证的材料,产品应有合格证,现场取样复试合格后才能使用。

地下室防水:

临时固定砂浆保护层虚铺卷材临时保护墙满粘卷材永久保护墙卷材盖口条嵌缝密封膏卷材搭接缝钢筋混凝土结构细石混凝土保护层卷材防水层水泥砂浆找平层素混凝土垫层地下室采取全防水处理,保护墙为50 mm厚聚苯板。采用聚酯胎基双层SBS改性沥青防水卷材。

附加层油毡隔离层(1)基础底板侧边防水层采用外防内贴法;抗压板上、地下室

外墙防水层采用外防外贴法。其构造如下图所示:

(2)基础底板防水施工工艺流程:浇筑混凝土垫层 → 砌筑保护墙 → 抹找平层 → 满刷底涂料一道 → 铺贴防水卷材 → 防水保护层。

(3)地下室外墙防水施工工艺流程:清理基层 → 满刷底涂料一道 → 铺贴防水卷材 →铺50厚聚苯板保护层 → 土方回填。

(4)卷材使用前将表面的防粘物清理干净后立放在通风良好处待用。 (5)抹找平层时,转角处阴阳角均应做成圆弧,圆弧半径不得小于50mm。

(6)基础底板防水层施工时,先铺贴板侧防水层后铺贴板底防水层,接茬设在板底,并在侧面与立面转角处加贴防水附加层。

(7)抗压板上、地下室外墙防水层施工时,先铺贴抗压板上防水层后铺贴墙体防水层,接茬设在抗压板上。

(8)为防止基础四周防水卷材甩头在下道工序施工过程中受到破坏,采用混合砂浆砌两皮砖做甩头保护。

(9)为防止绑筋时碰掉防水保护层,划破四周墙立面的防水层,绑筋前在靠墙内侧临时布设纤维板,保护防水层,随绑筋随拆除。

(10)立面卷材铺贴时,压在临时保护墙里的卷材接头剥出后,将表面浮灰清理干净,有局部损伤处应及时修补。

(11)墙体防水卷材铺贴自下而上采用满粘法施工,其长、短边搭接宽度不小于100 mm。

(12)外墙防水层做完一步立即回填一步。 屋面防水施工:

屋面采用双层SBS改性沥青防水卷材和一道SBS改性沥青防水涂料一道。

(1)施工顺序:保温层→基层清理→涂刷配套基层处理剂→涂刷SBS改性沥青防水涂料→复杂部位附加层处理→涂刷配套粘结剂→铺设卷材→保护层施工。

(2)基层条件:找平层已做完隐蔽工程验收,平整、干燥,含水率不得大于9%,含水率可用以下简单测法:用一块1×1 m的油毡,平铺在找平层表面上,静置3-4小时后翻起,如覆盖油毡的基层表面和周围相同(无明显水印),则可认为含水率符合要求;管根、阴阳角等部位做成50 mm的小圆弧;雨水口处按设计坡度值计算后再低10-20 mm,以保证局部无积水。

(3)用长把滚刷均匀涂刷卷材的配套基层处理剂,薄厚一致,干燥4小时以后,均匀涂刷SBS改性沥青防水涂料。

(4)复杂部位附加层:管根、阴阳角等防水薄弱部位事先作好附加层,进行局部增强处理。

(5)涂刷配套的基层胶粘剂,胶粘剂待基本不沾手时即可铺设卷材。 (6)铺设卷材:卷材铺设方向应由标高低处向高处铺设,先铺设排水集中的檐口部位,卷材的配置应顺长方向配置,并使卷材长向与流水坡度垂直,卷材的搭接应顺流水方向。

密封材料(7)卷材收头做法如图所示:

室内有防水要求的部位防水施工:

厨房、卫生间等均做两道聚氨酯涂膜防水层。

水泥钉金属、合成高分子盖板附加层防水层

(1)在施工前将基底清理干净,尤其是阴阳角处、管根处等部位不得有尖锐杂物存在。

(2)找平层在转角处要抹成小圆角。地面向地漏处排水坡度应? 2%,以地漏边向外50 mm处排水坡度为3-5%,不得局部积水。

(3)与找平层相连接的管件、卫生器具、地漏、排水口等必须安装牢固,收头圆滑,用密封膏嵌固之后才能进行防水层施工。

(4)小管必须做套管,先做管根防水,用建筑密封膏封严,再做地面防水层与管根密封膏搭接一体。四周涂起300 mm高与立墙部分水平接好。

(5)在地漏、管道根、阴阳角等易漏水的薄弱部位做补强附加处理。 (6)涂膜涂刷施工时要严格掌握好分层涂刷的时间,并做到前后两层涂刷的方向要垂直,每层涂刷的厚度要均匀一致,并保证总厚度不小于 mm。

(7)卫生间面积小,光线不足,通风不好,应设人工照明和通风设备,各工种交叉作业要配合好,具体施工时要有成品保护措施。

(8)防水层作完后,蓄水24小时无渗漏后再做面层。 土方回填:

本工程土方回填为基槽2∶8灰土回填。

回填土施工前,首先应进行土壤击实试验,根据回填土的最佳含水率及干容重,来确定回填用土的含水率控制范围及压实遍数。

回填前应对基础、防水层、保护层进行验收,混凝土强度达到设计强度后方可进行。

回填前应将填土部位的垃圾及杂物等清理干净。