1 前言 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 工法特点 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 3 适用范围 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 4 工艺原理 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 工艺流程及操作要点 ------------------------------------------------------------------------------------- 2
5.1工艺流程 --------------------------------------------------------------------------------------------- 2 5.2操作要点 --------------------------------------------------------------------------------------------- 2 6 材料与设备 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 7 质量控制 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 8 安全措施 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 9 环保措施 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 10 效益分析 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 11 工程实例 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
1 前言
现浇钢筋混凝土密肋梁空心砖复合楼板结构体系(见图1.0.1)在阿尔及利亚建筑工程项目中有着广泛的应用,具有节约材料、结构合理、隔热隔音性能好等优点,普遍应用于住宅、医院、学校等工业与民用建筑。与国内普遍应用的现浇混凝土楼板结构施工方法相比,该结构施工存在着模板支设、钢筋绑扎、混凝土浇筑等诸多工艺上的不同。为此,集团国际事业本部阿尔及利亚分公司的技术人员结合多项阿尔及利亚施工的项目,研究了该结构形式施工中如:模板支设,空心砖、预制密肋梁的加工、安装等关键工艺,并在此基础上编写形成了本工法。
图图1.0.1 1.0.1 现浇密肋梁复合空心砖楼板现浇密肋梁复合空心砖楼板
2 工法特点
2.0.1 采用条形工具式密肋梁模板,支设简单易行,减少了模板使用量,降低了施工成本,加快了施
工进度。
2.0.2 使用预制密肋梁,使密肋梁与楼板砖连接紧密,保证楼板底面平整。
3 适用范围
本工法适用于现浇钢筋混凝土密肋梁空心砖复合楼板结构施工。
4 工艺原理
4.0.1 现浇钢筋混凝土密肋梁空心砖复合楼板是以空心砖作为肋间填充块的一种密肋填充块楼板结构体系。将楼板中空心砖(使用预制密肋梁施工工艺的包括预制密肋梁)安装后,通过现浇钢筋混凝土面层连接成整体,见图4.0.1。
4.0.2 密肋小梁有现浇和预制两种。现浇密肋梁的钢筋采用现场加工成型的密肋梁钢筋,预制密肋梁底部受力钢筋用细石混凝土浇筑成型(见图4.0.2),细石混凝土的28天强度等级不应小于27Mpa(阿尔及利亚图4.0.1 现浇密肋梁空心砖复合楼板示意图图4.0.1 现浇密肋梁空心砖复合楼板示意 要求)。
4.0.3 现浇密肋梁模板设计。根据框架梁轴线尺寸进行现场制作,宽度为300mm,采用15mm厚竹胶板(或胶合板)做面板、50mm×60mm的方木和φ48㎜钢管作龙骨,支撑系统选用φ48㎜钢管支架。密肋梁模板与其他框架梁模板系统分开支设,可单独拆除,见图4.0.3。
1
图4.0.2 现浇密肋梁钢筋及预制密肋梁
图4.0.3 密肋梁模板支设示意
5 工艺流程及操作要点
5.1 工艺流程
定位放线→搭设满堂脚手架支撑系统→框架梁支摸→密肋梁支摸→绑扎框架梁钢筋→铺放预制密肋梁钢筋(或预制混凝土密肋梁)→空心楼板砖摆放→安装电器管线及预埋件→钢丝网片铺设→隐蔽工程验收→混凝土浇筑→养护→拆模
5.2 操作要点
5.2.1 模板支设方法如下:
1 在结构面上弹出框架梁轴线,确定支撑位置。
2 梁板支架的搭设顺序为:逐根竖立杆→安装中间横杆→安装框架梁底支模用梁托→安装密肋梁底支模用横杆。
3 框架梁模板的安装。框架梁模板支设同普通现浇钢筋钢筋混凝土结构。 4 密肋梁模板安装。根据图纸尺寸进行梁底的放线,然后进行密肋梁模板的铺设。在铺设过程中调整密肋梁底横杆标高,使模板上口标高同框架梁邦上口标高齐平。见图5.2.1所示。
5 梁板模板安装完成后,再在支架内搭设剪刀撑。满堂模板支架四边与中间每隔四排支架立杆应设一道纵向剪刀撑,由底至顶连续设置;高于4m的模板支架,其两端与中间每隔4排立杆从顶层开始向下每隔2步设置一道水平剪刀撑。
5.2.2 钢筋绑扎包括: 图 图5.2.15.2.1密肋梁模板支设示意密肋梁模板支设示意
1 框架梁钢筋绑扎顺序。画箍筋间距→在梁模
板上口铺横杆数根→放箍筋→穿主梁下层纵筋→穿主梁上层纵筋→ 绑主梁上层纵筋→绑主梁下层纵筋→抽横杆使钢筋骨架落于模板内。
2 密肋梁钢筋安装。框架梁钢筋绑扎完毕后,进行密肋梁钢筋的安装。将预制成型的密肋梁钢筋,吊装到相应的位置,安装就位。密肋梁钢筋锚固在框架梁中100~150㎜,且不小于100㎜。 5.2.3 预制密肋梁的安装。预制密肋梁用塔吊运输到安装部位,人工摆放。摆放前应将预制密肋梁两端各10cm混凝土用手锤敲掉,露出钢筋,锚固到主梁中。
5.2.4 混凝土空心砖的预制。混凝土空心楼板砖轻骨料采用黄砂,粗骨料采用3mm~8mm的石子。
2
密肋梁模板
混凝土配比为水泥:黄沙:石子=3:1:8。添加水泥后用滚筒搅拌机进行拌制,之后采用阿尔及利亚常用的打砖机进行预制,预制成型后养护7天,待强度达到设计强度70%后方可使用。 5.2.5 混凝土楼板砖摆放。预制密肋梁摆放完成后,摆放混凝土空心楼板砖,楼板砖应准确卡在预制密肋梁上。靠主梁的空心砖采用一面开口的空心砖,中间整块空心砖采用两边开孔空心砖,非整块空心砖安装前应准确切割至要求尺寸,封堵孔洞,避免混凝土进入空心砖孔洞中,减少混凝土的损失。采用现浇密肋梁时,楼板砖应按照密肋梁模板上的位置控制线摆放,见图5.2.5。
5.2.6 管线预埋。 在楼板砖摆放完毕后,进行管线预埋,
图5.2.5 楼板砖铺设 管线预埋前应先放出灯具及插座的位置,之后用手电钻进
行钻眼预埋,预埋过程中不得破坏空心楼板砖结构,空心
图5.2.5 楼板砖铺设 砖发生破损,应进行更换。
5.2.7 钢丝网片的铺设。楼板顶部的钢丝网片一般规格为Ф4㎜~Ф5㎜,网片间距为150 mm×150mm。在铺设过程中用扎丝将网片固定在框架梁及密肋梁的顶筋上,网片与网片之间的搭接长度不应小于40d,一般以2个扣眼为准。 5.2.8 混凝土浇筑。先浇筑框架梁,再密肋梁及楼板。现浇密肋梁,应使用小直径的振动棒进行振捣,避免因混凝土振捣不实而产生蜂窝麻面。
6 材料与设备
6.1 材 料
6.1.1 模板工程所采用的材料主要为Ф48×3.5mm钢管应符合《直缝电焊钢管》(GB/T 13793)或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3092要求;扣件应符合《钢管脚手架扣件标准》GB15831-1995要求;竹胶板应符合《竹胶合板模板》JG/T156-2004,胶合板模板应符合《混凝土模板用胶合板》GB/T 17656-1999要求。
6.1.2 预制混凝土密肋梁中混凝土采用的骨料粒径不宜大于20mm,采用425#(相当于32.5级)水泥。
6.1.3 混凝土空心楼板砖采用现场预制,规格分为
图6.1.3 混凝土空心楼板砖 160mm×200mm×520mm及200mm×200mm×520mm两种形式。
按照空心砖开孔的形式又可分为一面开孔空心砖和两面孔空心砖。
6.2 机具设备
本工法采用的机具与普通混凝土结构施工相同,主要包括:圆盘锯、锤、锯、电钻、水平尺等。钢筋加工及混凝土浇筑机具设备。
7 质量控制
7.1 质量标准
7.1.1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)