6.4.3 液化烃铁路和汽车的装卸设施应符合下列规定:

4. 同一铁路装卸线一侧两个装卸栈台相邻鹤位之间的距离不应小于24m; 5. 铁路装卸栈台两端和沿栈台每隔60m左右应设梯子;

6. 汽车装卸车鹤位之间的距离不应小于4m;双侧装卸车栈台相邻鹤位之间或同一鹤位相邻鹤管之间的距离应满足鹤管正常操作和检修的要求,液化烃汽车装卸栈台与可燃液体汽车装卸栈台相邻鹤位之间的距离不应小于8m;

7. 在距装卸车鹤位10m以外的装卸管道上应设便于操作的紧急切断阀; 8. 汽车装卸车场应采用现浇混凝土地面;

9. 装卸车鹤位与集中布置的泵的距离不应小于10 m。

6.5.1 液化石油气的灌装站应符合下列规定:

4. 灌瓶间和储瓶库的室内应采用不发生火花的地面,室内地面应高于室外地坪,其高差不应小于0.6m;

5. 液化石油气缓冲罐与灌瓶间的距离不应小于10m;

6. 灌装站内应设有宽度不小于4m的环形消防车道,车道内缘转弯半径不宜小于6m。

11

表5.2.1 设备、建筑物平面布置的防火间距(m) 控制 室、机 柜间、 变配 电所、 化验 室、办 公室 - 15 可燃气体压缩机或压缩机房 可燃 气体 200~1000m 50~100m 100~1000m 333操作温度低于自燃点的工艺设备 明火设备 操作温度等于可燃气体液化烃 可燃液体 或高于压缩机或可燃气体 液化 可燃气体 可燃液体 自燃点50~ 压缩机房 33烃 200~1000m 100~1000m 3的工艺100m 甲B、乙B、甲B、乙B、设备 甲 乙 甲 乙 甲A 甲 乙 甲A 乙A 丙A 乙A 丙A 装置储罐(总容积) 其他工艺设备或其房间 - - 9 7.5 15 9 7.5 9 7.5 9 9 7.5 9 9 15 15 30 25 20 - 7.5 7.5 9 7.5 7.5 - - 7.5 - - 4.5 - 9 15 25 20 15 - - - - - 9 7.5 9 9 7.5 9 9 15 * 25 20 15 - - - - - 7.5 - 7.5 7.5 - 9 7.5 9 * 20 15 15 - - - - - 9 7.5 9 9 7.5 15 9 15 20 * 25 20 - - - - - 9 7.5 9 9 7.5 9 9 15 15 25 * * - - - - - 7.5 - 7.5 7.5 - 9 7.5 9 15 20 * * - - - - - 4.5 - 9 15 25 20 15 - - - - - - - 9 15 20 15 15 - - - - - 7.5 - 15 20 30 25 20 - - - - - 4.5 - 9 15 26 20 15 - - - - - - - 9 15 20 15 15 - 4.5 15 15 30 25 20 项 目 含可燃丙类 液体的物品 污水池、仓库、 隔油池、乙类 备注 酸性污物品 水罐、含储存 油污水间 罐 - 9 15 25 20 15 - 15 25 20 15 注4 注3 - - - 注2 - - 注1 控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室 明火设备 甲 乙 甲 乙 甲A 甲B、乙A 乙B、丙A 甲 乙 甲A 甲B、乙A 乙B、丙A - 22.5 9 15 9 22.5 15 9 15 9 22.5 15 9 4.5 15 15 20 30 25 20 15 9 15 9 22.5 15 9 15 9 15 15 9 15 15 15 20 30 25 20 操作温度低于自燃点的工艺设备 装置储罐 (总容液化烃 积) 可燃 液体 可燃气体 其他工艺设备或房间 液化烃 可燃液体 操作温度等于或高于自燃点的工艺设备 含可燃液体的污水池、隔油池、酸性污水罐、含油污水罐 丙类物品仓库、乙类物品储存间 装置储罐组(总容积) 可燃气体 液化烃 可燃液体 >1000 m~5000m >100 m~500m >1000 m~5000m 333333甲、乙 甲A 甲B、乙A 乙B、丙A

12

13

14

15

国家标准GB50160中有关安全距离列表 - 图文

6.4.3液化烃铁路和汽车的装卸设施应符合下列规定:4.同一铁路装卸线一侧两个装卸栈台相邻鹤位之间的距离不应小于24m;5.铁路装卸栈台两端和沿栈台每隔60m左右应设梯子;6.汽车装卸车鹤位之间的距离不应小于4m;双侧装卸车栈台相邻鹤位之间或同一鹤位相邻鹤管之间的距离应满足鹤管正常操作和检修的要求,液化烃汽车装卸栈台与
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
16tkz61rte6bod04q6yg
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享