v1.0 可编辑可修改 1、坠落物冲击集中荷载作用下最大弯矩、及支座剪力计算公式如下: 冲击荷载按最不利情况作用于跨中,上部钢管传递的恒载按等间距步置。 冲击荷载: F= ×1=;

纵向钢管、模板、脚手板、安全网传递恒载:P=×(++)×=; 横向钢管自重(kN/m):q=*= kN/m

FPq1600PPq1600800PP

坠落物冲击集中荷载作用下支撑钢管计算简图 跨中最大弯矩

Mmax=***+**+**=·m ;

最大应力 σ= Mmax / W=×106 / ×103)=mm2;

支撑钢管的计算应力 mm2 小于横向钢管的抗压强度设计值 205N/mm2,满足要求!

2、风荷载作用下最大弯矩、及支座剪力计算公式如下:

Pp1q1600PPp1q1600PP800

风荷载作用下支撑钢管计算简图 风荷载: P1= ** =;

纵向钢管、脚手板、安全网传递恒载:P=×(++)×=; 横向钢管自重(kN/m):q=*= kN/m

- 14 -

v1.0 可编辑可修改 当风荷载为正荷载是 P=+= 当风荷载为负荷载是 P= kN (1)当风荷载为正荷载时

跨中最大弯矩 Mmax=***+**=·m ;

最大应力 σ= Mmax / W=×106 / ×103)=37N/mm2;

支撑钢管的计算应力 37N/mm2 小于横向钢管的抗压强度设计值 205N/mm2,满足要求!

(2)当风荷载为负荷载时

跨中最大弯矩 Mmax=***+**=·m ;

最大应力 σ= Mmax / W=×106 / ×103)=35N/mm2;

支撑钢管的计算应力35N/mm2 小于横向钢管的抗压强度设计值 205N/mm2,满足要求!

(四)、斜拉钢管、钢丝绳计算

通过横向悬挑钢管计算,B、C支座反力在冲击荷载作用反力最大,分别为RB=, RC= kN,计算简图如下

斜拉钢管、钢丝绳计算简图 斜拉钢管轴向拉力F1=SIN46?= 钢丝绳轴向拉力F2=SIN39?=

钢管轴向拉应力σ=N/ A=F1/A=*1000/(*100)= N/mm2〈205 N/mm2

- 15 -

v1.0 可编辑可修改 钢管的计算拉应力mm2 小于横向钢管的抗压强度设计值 205N/mm2,满足要求!

按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范培训讲座》刘群主编,P96页,双扣件承载力设计值取。

按照扣件抗滑承载力系数,该工程实际的旋转双扣件承载力取值为也满足要求。 因此斜拉钢管可以满足要求。 (五)、钢丝绳验算

出于安全余量考虑,每6米采用φ钢丝绳拉到结构吊环内。该防护棚满足安全要求。 (六)、吊环强度计算

吊环强度计算公式为:σ=N / A ≤ [f] 其中

[f] 为拉环钢筋抗拉强度,按《混凝土结构设计规范》10.9.8 每个拉环按2个截面计算的吊环应力不应大于50N/mm2; N -- 吊环上承受的荷载等于[Fg];

A -- 吊环截面积,每个吊环按照两个截面计算,A=πd2; 选择吊环的最小直径要为:

d =(2×[Fg]/[f]/π)1/2 =(2××103/50/1/2=。

钢丝绳最小直径为 mm,必须拉紧至,出于安全余量考虑,吊环直径为18 m。