.
表B.123交换系统设备检验批质量验收记录
工程名称 分项工程名称 施工单位 分包单位 施工执行标准名称及编号 主控项1 目 电话、网络系统 / 项目负责人 项目负责人 编 号 验收部位 / 施工员 施工班组长 08-06-B123- 《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010 施工、分包单位 检查记录 质量证明文件齐全有第3.5.1条 效,符合要求,同意进场 机房的环境条件检查符合要求 交换机机柜,上下两端垂直偏差符合要求 监理单位 验收记录 合格 施工质量验收规范的规定 材料、器具、设备进场质量检测 1 机房的环境条件进行检查 第10.2.1条 2 交换机机柜,上下两端垂直偏差 ≤3mm 3 机柜应排列成直线,每5m误差 ≤5mm 每5m误差符合要求 4 一般项目 5 各种配线架各直列上下两端垂直偏差 ≤3mm 各种配线架各直列上下两端垂直偏差符合要求 各种配线架底座水平误差(每米)符合要求 / 各种配线架底座水平误差(每米) 机架、配线架应按施工图的抗震要求进行加固 直流电源线连同所接的列内电源≤2mm 符合要求 6 第10.2.1条 7 线,应测试正负线间和负线对地间的绝缘电阻,绝缘电阻均不得小于1MΩ 交换系统使用的交流电源线芯线间第10.2.1条 / 交换系统使用的交流电第10.2.1条 源线芯线间和芯线对地的绝缘电阻为2MΩ 交换系统用的交流电源线应有保护接地线 8 和芯线对地的绝缘电阻均不得小于1MΩ 交换系统用的交流电源线应有保护接地线 9 第10.2.1条 .
.
表B.123交换系统设备检验批质量验收记录
续表
施工质量验收规范的规定 各种电路板数量、规格、接线及机架的安装位置、标识 各机架所有的熔断器规格应符合要求,检查各功能单元电源开关应处于关闭状态 设备的各种选择开关应置于初始位置 设备的供电电源线,接地线规格施工、分包单位 检查记录 各种电路板数量、规格、第10.2.1条 接线及机架的安装位置、标识符合要求 各机架所有的熔断器规第10.2.1条 格应符合要求,检查各功能单元电源开关处于关闭状态 设备的各种选择开关置第10.2.1条 于初始位置 设备的供电电源线,接地第10.2.1条 线规格应符合要求,端接正确、牢固 已测量机房主电源输入第10.2.1条 电压,电压正常,进行通第10.3.2条 第10.3.2条 设备、线缆标识清晰、明确 信号线和电源应分别引入 符合要求 监理单位 验收记录 10 交换机11 设备通12 电前检一13 查 应符合要求,并端接应正确、牢般固 项应测量机房主电源输入电压,确定正常14 目 后,方可进行通电测试 15 设备、线缆标识应清晰、明确 16 交换系统安装各种业务板及业务板电缆,信号线和电源应分别引入 各设备、器件、盒、箱、线缆等的安装应符合设计要求,并应做到布局合理、各设备、器件、盒、箱、线缆等的安装符合设计17 第10.3.2条 要求,布局合理、排列整排列整齐、牢固可靠、线缆连接正确、齐、牢固可靠、线缆连接正确、压接牢固 压接牢固 馈线连接头应牢固安装,接触应良好,并应采取防雨、防腐措施 馈线连接头牢固安装,接触应良好,采取防腐措施 18 第10.3.2条 施工单位检查评定结果: 主控项目全部合格,一般项目符合规范规定要求。 项目专业质量检查员 : 年 月 日 监理单位验收结论: 符合施工质量验收规范要求,合格,同意验收。 专业监理工程师 : 年 月 日 .