SG-006 技 术 交 底 工程名称 监理单位 交底部位 交底人签字 水泥砂浆拉毛楼地面施工 建设单位 施工单位 交底日期 接收人签字 交底内容: (1)技术准备 A、熟悉图纸,明确各部位的设计要求,如地面标高、排水坡度、预埋管线、地漏位置等。 B、抄平弹基线,为门窗框安装、地漏、预埋管线提供依据。 C、作好交底交接工作。 D、原材料选择、试配、作配合比,必要时先作样板。 (2)工艺流程 清理、湿润基层→打巴出柱→抹找平层→抹踢脚线底、中层砂浆→刷素水泥浆结合层→铺面层(水泥砂浆)→压第一遍→压第二遍→压第三遍→抹踢脚线面层→养护。 (3)操作要点 水泥砂浆楼地面工程施工前,首先清除基层的尘土、杂物,使基层粗糙,表面平整、洁净,填补空洞,湿润基层,无集水,用水泥砂浆,抹好并赶压平实,待找平层强度达到1.20Mpa后,方可进行面层施工。 根据房间四周水平基准线,地面设计标高和抹灰厚度,以间距1.5~3.0m打巴出柱,待巴子终凝后,进行第二次校平,刷素水泥浆,并应随刷随铺面层水泥砂浆。铺设后,用木抹子拍实,木推(拖板)靠尺赶平,铁滚子碾压密实。操作时应随退随将脚印压平并做拉毛处理。 (4)质量要求 A、楼、地面面层:表面压光无铁抹子痕迹,无裂纹、脱皮、麻面和起砂等缺陷,面层的强度、密实度必须符合设计要求或施工规范规定。 B、面层与基层必须结合牢固,无空鼓。 (5)检验方法 用小锤轻击,观察检验和检查试验报告及测定记录。 (6) 施工注意事项 A、成品保护 楼、地面面层完工后,在养护期间和面层强度未达到5Mpa前,不得上人行走,或插入后续工序施工。不得在已作好的楼、地面上拌合或堆存砂浆。 B、安全技术 SN:技术交底 建龙软件打印(批准文号:川建发[2002]280号) 四川省建设厅监制 SG-006 技 术 交 底 工程名称 监理单位 交底部位 交底人签字 水泥砂浆拉毛楼地面施工 建设单位 施工单位 交底日期 接收人签字 供施工用的移动临时照明灯,必须、用安全电压。 参加单位及人员 注:本表一式四份,建设单位、监理单位、施工单位、城建档案馆各一份 SN:技术交底 建龙软件打印(批准文号:川建发[2002]280号) 四川省建设厅监制