1)无功电源

光伏发电站的无功电源包括光伏并网逆变器及光伏电站无功补偿装置。

光伏发电站安装的并网逆变器应满足额定有功出力下功率因数在超前0.95~滞后0.95的围动态可调,并应满足在下图所示矩形框动态可调。

图4.4-1 光伏发电站的逆变器无功出力围

2)无功容量配置

光伏发电站的无功容量应按照分(电压)层和分(电)区基本平衡的原则进行配置,并满足检修备用要求。

通过10kV~35kV电压等级并网的光伏发电站功率因数应能在超前0.98~滞后0.98围连续可调,有特殊要求时,可做适当调整以稳定电压水平。

通过110(66)及以上电压等级并网的光伏发电站,无功容量配置应满足下列要求:

a)容性无功容量能够补偿光伏发电站满发时站汇集线路、主变压

器的感性无功及光伏电站送出线路的一半感性无功之和;

b)感性无功容量能够补偿光伏发电站自身的容性充电无功功率及光伏电站送出线路的一半充电无功功率之和。 4.4.2.无功补偿计算:

经计算,一期、二期光伏电站箱式升压变、汇集线路的无功损耗之和均为570kvar,本项目光伏电站采用的逆变器具有无功调节能力,能够对光伏电站无功功率进行调节,因此,本项目不再新增无功补偿装置。

4.5.主要设备选择原则

4.5.1.主接线

一期、二期光伏电站10kV均采用单母线接线。 4.5.2.升压站主变

一期、二期光伏电站10kV各采用6台容量1000kVA升压变压器,电压等级10/0.4kV,短路阻抗满足GB/T17438《电力变压选用导则》、GB/T6451《油浸式电力变压器技术参数和要求》等规定的要求。 4.5.3.送电线路导线截面

本项目一期光伏电站(6兆峰瓦)和二期光伏电站(6兆峰瓦),分别采用1回10千伏并网线路T接于公用电网,一期、二期光伏电站最大工作电流均为243A。

T接电网公共线路导线型号均为:JKLGYJ-240/10,长期允许载流量为500A。满足本项目需求。

光伏电站送出线路导线截面一般按线路长期允许载流量选取,

一期光伏电站(6兆峰瓦)和二期光伏电站(6兆峰瓦)至电网公共线路T接点均选用ZR-YJV22-8.7/10 3x185电力电缆,其长期允许载流量为318A,可满足光伏电站送出需求, 4.5.4.断路器形式

根据短路电流水平计算结果选择设备开断能力,并预留有一定裕度,本项目10kV断路器选择以开断电流20kA为标准 4.5.5.电气主接线

电气主接线方案见图4.5-1。

图4.5-1 电气主接线方案示意图

5.系统对光伏电站的技术要求

5.1.电能质量要求

光伏系统向当地交流负载提供电能和向电网发送电能的质量应受控,在谐波、电压偏差、电压波动和闪变、电压不平衡度、直流分量等方面应符合相关标准。

一般情况下,应保证在并网光伏系统电网接口处(并网点或公共连接点)可测量到谐波、电压等所有电能质量参数。在出现电能质量偏离标准的越限状况时,系统应能检测到这些偏差并将光伏系统与电网安全断开,以免损害公用电网的供电质量。

光伏电站应根据电力部门要求装设电能质量检测及治理装置。 5.1.2.谐波

光伏电站接入电网后,公共连接点的谐波注入电流应满足GB/T14549-1993《电能质量 公用电网谐波》的规定,各次间谐波电压含有率及单个光伏电站引起的各次间谐波电压含有率应满足GB/T24337-2009《电能质量 公用电网间谐波》的规定。

本工程的公共连接点电压等级为10kV,公共连接点的最小短路容量为226MVA,根据标准规定,公共连接点的谐波电压限值及谐波电流允许值如表5.1-1和表5.1-2所示。

需要说明的是,由于太阳能光伏发电系统的输出功率不稳定,实际注入公共连接点的谐波电流需要在光伏发电装置并网时按照规定测量方法进行测量。

因此,在光伏发电系统实际并网时需要对其谐波电流、谐波电压

进行测量,检测其是否满足国家标准的相关规定,如不满足,需要采取加装滤波装置等相应措施。

表5.1-1 公共连接点的谐波电压(相电压)限值

电网标称电压 (kV) 0.38 10 电压总谐波畸变率 (%) 5.0 4.0

表5.1-2 注入公共连接点的谐波电流允许值 单位A

标准基准短电压路容量(kV) (MVA) 0.38 10 0.38 10 10 100 10 100 2 78 26 14 11 3 62 20 15 4 谐波次数及谐波电流允许值(A) 5 6 7 44 8 19 9 21 10 16 11 28 12 13 13 24 各次谐波电压含有率(%) 奇次 4.0 3.2 偶次 2.0 1.6 39 62 26 13 20 8.5 15 6.4 6.8 5.1 9.3 4.3 7.9 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 12 9.7 18 8.6 16 7.8 8.9 7.1 14 6.5 12 3.7 4.1 3.2 6 2.8 5.4 2.6 2.9 2.3 4.5 2.1 4.1

5.1.3.电压偏差

光伏电站接入电网后,其公共连接点的电压偏差应当满足GB/T12325-2008《电能质量供电电压偏差》的规定,即:35kV及以上公共连接点电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称电压的10%,20kV及以下三相公共连接点电压偏差为标称电压的±7%(注:如供电电压上下偏差同号(同为正或负)时,按较大的偏差绝对值作为衡量依据)。

本工程拟采用的逆变器输出工作电压围应满足要求。