好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

程控电话交换系统分项工程质量验收记录

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

程控电话交换系统分项工程质量验收记录

单位(子单位)工程名称 子分部工程 施工单位 分包单位 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范的规定(第4.2.6、4.2.7、4.2.8条) 1 2 3 通电测试前检查 标称工作电压为-48V 通信网络系统 施工单位 监理(建设)单位 检查评定记录 验收记录 验收部位 项目经理 分包项目经理 主控项目 4 可见可闻报警信号工作正常。 硬件检查 测 试 装入测试程序,通过自检,确认硬件系统无故障。 系统检查 系统各类呼叫,维护管理,信号方式及网络测 试 支持功能。 不得导致50%以上的用户线、中继线不能进行呼叫处理。 每一用户群通话中断或停止接续,每群每月不大于0.1次。 中继群通话中断或停止接续: 0.15次/月(≤64话路) 0.1次/月(64~480话路) 可 个别用户不正常呼入、呼出接续: 靠 每千门用户,≤0.5户次/月; 性 每百条中继,≤0.5线次/月。 一个月内,处理机再启动指标为1~5次。(包括3类再启动) 软件测试故障不大于8个/月,硬件更换印刷电路板次数每月不大于0.05次/100户及0.005次/30路PCM系统。 初 长时间通话,12对话机保持48h。 验 测 试 障碍率测试:局内障碍率不大于3.4×10 本局呼叫 出、入局呼叫 性 能 测 试 汇接中继测试(各种方式) 其他各类呼叫 计费差错率指标不超过10 -4-4 特服业务(特别为110、119、120等) 用户线接入调制解调器,传输速率为-52400bps,数据误码率不大于1×10; 2B+D用户测试 中继测试:中继电路呼叫测试,抽测2~3条电路(包括各种呼叫状态) 接通率局间接通率应达99.96%以上 测 试 局间接通率应达98%以上 采用人机命令进行故障诊断测试 施工班组长 施工单位 专业工长(施工员) 检查评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单位 专业监理工程师: 验收结论 (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日

程控电话交换系统分项工程质量验收记录

程控电话交换系统分项工程质量验收记录单位(子单位)工程名称子分部工程施工单位分包单位施工执行标准名称及编号施工质量验收规范的规定(第4.2.6、4.2.7、4.2.8条)123通电测试前检查标