安装工程施工组织设计

保温材料→封保温接缝→缠绕玻璃丝布→涂防火漆→检验。 粘贴保温钉前,将风管表面上的尘土和油污擦净,将粘接剂分别涂在管壁和保温钉的粘接面上,稍后再将其粘上。矩形风管及设备保温钉密度应均匀,底面不少于每平方米16个,侧面不少于10个,顶面不少于6个。保温钉粘贴后12~24小时后再铺覆保温材料。 保温材料的下料应正确,切割面要平齐,在裁料时要使水平与垂直面搭接处以短面两头顶在大面上。保温材料的铺覆应使纵、缝错开,小保温材料应尽量铺覆在水平面上。

保温板与保温板之间,拼缝均匀整齐、平整一致、纵向缝错开,确保接缝严密,其缝隙用铝箔胶带封严。风管上的所有法兰或部件严禁外露,并作特殊保温处理。

如设计要求保温材料外缠玻璃丝布时,缠绕玻璃丝布时应使其互相搭接,使保温材料外表形成二层玻璃丝布缠绕,玻璃丝布甩头要用卡子卡牢或用胶粘牢。有防火要求的,外表刷二道防火涂料,涂层应严密均匀。风管上各类阀门保温后,启闭标记明确、清晰、美观且操作方便。

4、通风机等设备的安装方法和技术措施

○1通风机安装的工艺流程:基础验收→开箱检查→搬运→清洗→安装找平找正→试运转→检查验收。

根据设计要求,配合土建做好通风机基础,并预埋好地脚螺栓。按设备装箱单,核对叶轮、机壳和其它部位的主要尺寸,进、出风口的位置和方向是否符合设计要求,并做好记录。风机设备搬运,应配合起重工,并派专人指挥,使用的工具及绳索必须符合安全要求,以确保通风机的运输安全。风机设备在安装前,应将轴承、传动部位及调节机构进行拆卸、清洗,装配后使其转动,调节灵活。风机安装前,按设计图纸并依据建筑物的轴线及标高线,放出安装基准线,并准备

- 41 -

安装工程施工组织设计

就位安装。

整体安装的风机,搬运和吊装的绳索不得捆缚在转子和机壳或轴承盖和吊环上。吊装时直接放在基础上,用垫铁找平找正,垫铁一般应放在地脚螺栓两侧,斜垫铁必须成对使用。风机安装后同一组垫铁应点焊在一起,以免受力时松动。

风机安装在无减振器支座上,应垫上4~5mm厚的橡胶板,找正找平后固定牢。风机安装在有减振器机座上时,地面要平整,各组减振器承受的荷载压缩量应均匀,不偏心,安装后采取保护措施,防止损坏。

通风机的机轴必须保持水平度,风机与电动机用联轴节连接时,两轴中心线应在同一轴线上。通风机的进、出风口两侧,应安装软接头,以减小通风机运转时振动和噪声,软接的长度以150~250mm长为宜。

风机的运转:经过全面检查手动盘车,供应电源相序正确后方可送电试运转,运转前必须加上适度的润滑油;检查各项安全措施;叶轮旋转方向必须正确;在额定转速下试运转时间不少于2小时后,滑动轴承的温升不超过350C,最高温度不超过700C,滚动轴承温升不超过400C,最高温度不超过800C。运转后,再检查风机减振基础有无移位和损坏现象,做好记录。

第六节:安装工程质量保证措施

一、施工质量的控制措施

○1安装工程各分项中关键工序的确定

通风系统安装分部工程确定的二个关键工序为:风管的制作、风管的保温。

给排水安装分部工程确定的二个关键工序为:管道的焊接、管道

- 42 -

安装工程施工组织设计

的丝扣连接。电气安装分部工程确定的关键工序为:电气预埋、预留。 ○2通风系统工程的质量控制措施

风管制作是整个分部工程内在质量好坏的关键。首先,对所使用的材料必须严格按照材料要求进行采购;其次,从风管放样、下料到风管组装成形的整个过程,要求班组精心施工,严格按照施工技术交底的要求进行施工,同时对产品质量进行自检,对不合格产品坚决返工,施工员认真作好工序复检,质量检查员进行专检,决不允许不合格品流入下道工序。

风管保温是整个分部工程外在质量好坏的关键,如果内在质量再好,保温质量再差,给人的第一观感质量就不好,那就影响整个安装工程质量。首先对班组进行技术交底时,一定要把从贴保温钉密度到平整度及严实度交待清楚,要求班组精心施工并作出自检记录。施工员对班组自检记录在工作中要随时进行复检。如采用福乐斯保温,风管(水管)与保温材料间胶水涂刷应均匀,保温接缝一定要用专用胶带粘贴牢固,防止接缝处漏水现象的发现。另外,风管或水管保温层厚度的选择,一定要根据设计要求选择,防止用错材料。 ○3给排水安装工程的质量控制措施

管道焊接是整个分部质量的关键。首先所选焊条的型号、规格必须符合与母材质量一致;其次坡口的形式及焊缝宽度要符合规范要求,焊工必须持证上岗,对每道焊缝进行编号记录并绘出焊接节点图,质检员、施工员根据焊接节点图进行抽检并形成技术资料,对不合格的焊缝坚决返工。

丝扣管道连接在整个管道安装中占有重要的比例,也是整个管道安装的难点,首先要选用经验丰富、责任心强、技术待等级高的工人担任管道丝扣连接工作;管材、管件的质量必须符合规范和设计要求;麻丝的缠绕方向必须正确,白油漆要涂抹均匀;丝扣连接时严禁有倒

- 43 -

安装工程施工组织设计

回现象,并做到一次上紧。 ○4电气安装分部工程的控制措施

电气预埋:专业施工员熟悉设计施工图纸、规范规程、质量评定标准,并组织班组作业人员学习图纸、规范、规程及质量验评标准,对班组进行全面详细、有针对性的施工技术交底;根据设计意图要求和现场实际情况,绘出预留、预埋线管图,经建设方代表及监理代表审定后,作为班组预留、预埋工作的依据;选择有经验、责任心强、技术等级高的工作担任预留、预埋工作;预埋用的管材,必须符合规范要求和设计要求;土建折模后,立即对预埋管线、盒进行清理,发现问题及时处理。

二、原材料或半成品的质量控制措施

对进场的设备和材料按设计要求的规格、型号进行检查和验收,符合要求的设备及材料方可进行使用在工程指定部位。

对进场材料、设备进行外表检查,表面无破损、裂纹、凹陷、变形等 缺陷方可进场使用。同时,也应对进场材料的壁厚、长度、外形尺寸、材质等进行检查,对一符合设计和规范的要求的材料不允许在现场使用。

设备及材料的进场验收应由甲方、监理单位、施工单位三方代表共同验收合格后,并办好设备和材料的报验手续。要求做功能性试验的设备和材料,应按规范要求进行各项试验,如阀门强度试验和严密性试验、风机盘管的强度试验等,以保证进场材料和设备符合设计要求。同时,也应对进行设备的进行试运行,检测设备的噪声、转向等是否符合设计要求,对在试运转过程中有严重异常声响的设备,通知厂家退回。

进场的材料和设备必须有合格证、材质证明书、检测报告、准用证等,如供应商不能提供以上证件,施工单位有权拒绝收货。

- 44 -

安装工程施工组织设计

对消防有特殊要求的设备和材料,进场时必须提供消防产品备案登记证和消防产品准用证,方可在工程上使用。

设备和材料进场后,应放在安全的地方,以防高空落物而损坏设备或材料。并防止日晒雨淋而导致材料或设备生锈,影响使用功能。对于有防水要求的材料(如保温材料等),进场后应堆放在干燥的地方保管,以防受潮变形,影响日后的保温效果。 三、安装工程观感质量的控制

1、暖通专业的观感质量,主要是对风管、支架、风口、风阀、风罩、风机安装进行控制。

风管:风管安装牢固,位置、标高和走向符合设计要求;风管折角直,圆弧均匀,两端平行平面,表面凹凸不大于10mm,风管与法兰连接牢固;翻边基本平整,宽度不小于6mm,紧贴法兰;输送产生凝结水或含有潮湿空气的风管坡度符合设计要求,底部的缝隙应做密封处理。

支架:支、吊架的型式、规格、位置、间距及固定,必须符合设计和规范的要求,严禁设在风口、阀门及检查门处;与管道间的衬垫符合施工规范的规定;支、吊架与管道接触紧密,吊杆垂直。 风口:安装位置正确,外露部分平整;风口中的格、孔、叶片、扩散圈间距一致;边框和叶片平直整齐;同一房间内风口标高一致,排列整齐,外露部分光滑、美观。

风阀:位置、方向正确,连接牢固、紧密,操作方便灵活;阀板与手柄方向一致,阀门外壳上有“开”和“关”的标记,启闭方向明确,排列整齐美观;多叶阀叶片贴合、搭接一致,轴距偏差不大于1mm。