接入交换机:
1、Quidway? S5700-48TP-S1
2、华为S2700-9TP-PWR-E1(POE交换机)
安装要点:
A、交换机的选型上要注意参数需求要满足(背板带宽、包转发率、需要支持的特殊功能)
B、交换机要求的端口类型要配置齐全、端口数量配置、业务板配置、电源模块冗余配置、光口板电口板的配置数量和类型都要满足要求
C、交换机的安装位置(根据设备类型定义,看有哪些连接的设备,与服务器、存储的距离,接入线缆的数量决定交换机的安装位置;接入层交换机主要接摄像机网络线,宜安装在机柜下部);安装方式的选择:根据交换机大小和承重(尽量使用托盘);交换机在机柜中的前后距离也需要调整,可通过交换机自带挂耳调整。
D、防静电手腕、地线、理线架等附属设备要及时安装齐全; E、有双电源配置的交换机要分别供电,不能在一个插排上取电。 F、交换机的业务配置,根据系统需要尽可能最大程度发挥设备本身的能力。(VLAN、聚合、均衡、端口带宽分配)
G、交换机的远程管理方式(WEB网管的配置、管理IP的设置) H、光模块配置:单独配置了光口板和光模块的,要及时安装,并注意封好光口以防灰尘污染。
I、个别小型交换机(如S2700)不同网络端口有不同带宽,根据数据传输的方向选择不同接口。
J、资料、串口线应及时收集,在调试和移交中需要用到。
4.1.2 服务器
? 核心服务器
整个系统的数据处理和控制中心,完成系统内所有用户访问的权限认证、控制信令处理功能。负责系统数据库的连接、数据的备份和还原、报警日志管理。负责系统的认证许可,可导入授权文件或更新授权文件。
? 流媒体服务器
将从前端采集到的视频转发给录像管理服务器、软件客户端及网络客户端。
服务器配置应以实际应用中的存取带宽为参考,考虑50-70%冗余度,并参考网络接口带宽,配置相应的接口模块。
DELL PowerEdge R720 DELL PowerEdge R910
? 安装要点:
A、服务器配置要完全响应需求书,要注意处理器、内存、网卡等关键参数。系统软件也有相应要求。应在设备订货时核对明确。
B、服务器尽量采用滑道安装(避免托盘安装)、注意安装间距(最少1U),保证散热性良好。相应的机柜选择也应考虑服务器的尺寸和散热需求。
C、服务器与交换机、存储之间的连接尽量采用成品千兆网线,保证数据传输的稳定性和速率要求。
D、服务器网卡需要做端口聚合、负载均衡的时候,网卡选择要支持此类功能。
E、注意设备随机附带的资料、说明书、许可证、系统盘、驱动盘收集好。
4.1.3 存储设备
本项目需求要求采用IP-SAN存储方式。
SAN——即存储区域网络,以数据存储为中心的专用存储网络,网络结构可伸缩,可实现存储设备和应用服务器之间数据块级的I/O数据访问。按照所使用的协议和介质,SAN分为FC—SAN、IP—SAN、IB—SAN。
IP—SAN/NAS在SAN结构下使用的iSCSI协议,作为在IP网络上访问数据块级(Block-level)的新的 Internet SCSI标准。是可在TCP/IP网络发送、接收Block(数据块)级数据的存储网络。
各种存储系统的比较如下: 类型项目 性能 可扩充性 周边设备 DAS 高 低 SCSI卡 NAS FC SAN IP—SAN 低 高 高 低 高 高 以太网光纤通道以太网卡、卡、以太网交卡、光纤通道交以太网交换机 换机 换机 高 高 高 低 高 低 低 高 中高 共享能力 价格 市场定位 低 低 中 ? 华为OceanStorS2600T的安装