单相电能计量箱专用技术规范书
1 范围
本规范规定了220V电能计量箱的专用技术要求,可作为新建、改建、扩建电力工程中220V电能计量箱的招投标技术文件,也可作为220V电能计量箱设计、审查、验收的依据。
2 引用标准
计量箱应符合但不限于下列现行有效版本的规范和标准:
GB 4208-2008 外壳防护等级 GB/T 4728 电气简图用图形符号
GB 低压成套开关设备和控制设备 第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备
GB 低压成套开关设备和控制设备 第三部分:对非专业人员可进入现场的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要求
GB/T 7267-2003 电力系统二次回路控制、计量屏及柜基本尺寸系列 GB 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器 GB/T 低压开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB/T 低压开关设备和控制设备 低压断路器
GB/T 低压开关设备和控制设备 第3部分:开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器
GB/T 16936-1997 电能计量柜
GB 50171-1992 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范
GB 50058-1992 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 DL/T 448-2000 电能计量装置技术管理规程 DL/T 621-1997 交流电气装置的接地 DL/T 电能信息采集与管理系统 总则
DL/T 电能信息采集与管理系统 电能采集终端通用要求 DL/T 电能信息采集与管理系统 专变采集终端特殊要求 DL/T 电能信息采集与管理系统 公变采集终端特殊要求 DL/T 电能信息采集与管理系统 低压集抄终端特殊要求 DL/T 825-2002 电能计量装置安装接线规则
DL/T 866-2004 电流互感器和电压互感器选择及计算导则 JB/T 电力系统二次回路控制及计量屏(柜、台)通用技术条件 JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范 Q/GDW347-2008 电能计量装置通用设计规范 GB/T 电工电子产品基本环境试验规程
国家电网公司输变电工程通用设计 220V电能计量装置分册 (中国电力出版社出版、发行 2007年12月第一版)
3 专用要求
箱体外观及结构要求
1)采用悬挂式、嵌入式或落地式安装方式。
2)原则上在开关室或计量室门上安装智能锁,进线室、计量室、出线室间用隔板隔开,隔板及进线室的第二层门只能通过开关室或计量室才能拆卸,各室可按横式、竖式、混合式排列。
3)出线室采用两层门结构,第二层门应能防止无意识的直接接触带电导体。
4)进线室应安装进线开关、分线母排、端子、表前开关、采集器、零线端子等,外露进线开关操作手柄。
5)出线室第一层门可方便开启,第二层门由钥匙控制或计量室内销控制,外露出线开关操作手柄。
6)计量室各观察窗下方和出线开关操作手柄最近处均应有客户标记位置,箱体外部应有国网标识、5598热线标识、表箱铭牌、有电危险警示的等标识。 布线要求
1)敷设线槽布线。
2)计量箱内电能表的进出线,农村地区采用绝缘铜线的不小于4mm2,城市地区应采用绝缘铜线且不小于6mm2,RS485回路导线应不小于。 电气保护应满足以下要求:
1)2户以下计量箱进线应采用两极总断路器,2户及以上计量箱进线宜采用三相四线供电,配置塑壳式三极低压断路器,出线开关安装两极断路器。
2)220V计量箱内具体开关配置下表所示。
220V计量箱内开关容量配置参照表
单位:只、A 表 位 2 4 6 9 12 15 出线开关 电流规格 40 40 40 40 40 40 数量 1 4 6 9 12 15 壳架电流 125 125 160 225 225 进线开关 脱扣器电流 63 100 100 125 160 200 数量 1 1 1 1 1 1 2 其他要求
除2表位外,应在进线开关室内预留低压采集器安装位置,计量室内宜预留公用电能表的安装位置。
附录一 单相金属电能计量箱典型设计图册 附录二 单相非金属电能计量箱典型设计图册
附录一 单相金属电能计量箱典型设计规范
1、单相2表位计量表箱
外形示意图防护小门观察窗散热孔进线孔防护门出线孔结构示意图电能表采集器电能表XXXXXX型单相远程费控智能电能表行线槽制造厂商名称2009年制造厂商名称2009年报警装置进线开关出线开关端子
2、单相4表位计量表箱
一次接线图
外形示意图进线室防护小门观察窗计量室进线电缆孔封锁防护门出线电缆孔出线室结构示意图报警装置电能表电能表进线开关XXXXXX型单相远程费控智能电能表XXXXXX型单相远程费控智能电能表制造厂商名称制造厂商名称XXXXXX型单相远程费控智能电能表XXXXXX型单相远程费控智能电能表N线汇流盒制造厂商名称制造厂商名称表前开关制造厂商名称采集器端子出线开关出线开关
一次接线图