好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

交流电动机试验记录

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

仪表柜安装记录

盘柜名称 安装位置 型号规格 外观 检 查 配件设备 配接线 固定 油漆 安装 垂直偏差(每米) 水平倾斜偏差(每米) 接地 符合施工及验收规范规定 螺栓固定 符合要求 1mm 1mm 符合设计要求 见设计图纸 技术负责人

日期 仪表操作台 盘柜编号 锅炉控制室 标准操作台 技术负责人 检查人 检查日期 螺栓防锈层 盘底密封 技术负责人 施工负责人 施工日期 杨勤富 杨勤富 2008-8-20 符合要求 符合要求 杨勤富 宋一明 2008-8-25 1G-01 安装图 YS-07 热电偶、热电阻 调校记录 热电阻 上海长城仪表厂 0-400℃ 仪表型号 精 确 度 室 温 工程名称:南开燕宇锅炉房 单元名称:21MW热水锅炉 WZP-231 0.5 25℃ 仪表位号 安装名称 分 度 号 TI-102 锅炉排烟温度 PT100 仪表名称 制 造 厂 测量范围 标准表名称、 标准电阻箱,直流双臂电桥 标 准 值 (℃/) 0 200 400 实 测 值 (℃/) 上 行 0.6 200.7 400.5 误 差 0.6 0.7 0.5 下 行 0.5 200.5 400.4 误 差 0.5 0.5 0.4 回 差 0.0 0.2 0.1 测 量 范 围 (%) 0 200 50 400 100 调校结果 备注: 合格 (℃/) 0 试验人 审核 2008 年 9 月 15 日

YS-08 热电偶、热电阻 调校记录 热电阻 上海长城仪表厂 0-400℃ 仪表型号 精 确 度 室 温 工程名称:南开燕宇锅炉房 单元名称:21MW热水锅炉 WZP-231 0.5 25℃ 仪表位号 出厂编号 分 度 号 TI-103 锅炉回水温度 PT100 仪表名称 制 造 厂 测量范围 标准表名称、 标准电阻箱,直流双臂电桥 标 准 值 (℃/) 0 200 200 400 400 400.4 200.5 0.4 实 测 值 (℃/) 上 行 0.4 0.5 400.6 误 差 0.4 200.8 0.6 下 行 0.6 0.8 0.2 误 差 0.6 0.3 回 差 0.2 测 量 范 围 (%) 0 (℃/) 0 50 100 合格 调校结果 备注: 试验人 审核 2008 年 9 月 15 日 YS-09 热电偶、热电阻 调校记录 热电阻 上海长城仪表厂 0-400℃ 仪表型号 精 确 度 室 温 工程名称:南开燕宇锅炉房 单元名称:21MW热水锅炉 WZP-231 0.5 25℃ 仪表位号 出厂编号 分 度 号 TI-104 锅炉出水温度 PT100 仪表名称 制 造 厂 测量范围 标准表名称、 标准电阻箱,直流双臂电桥 标 准 值 (℃/) 0 200 200 400 400 400.5 200.6 0.5 实 测 值 (℃/) 上 行 0.5 0.6 400.7 误 差 0.5 200.8 0.7 下 行 0.8 0.8 0.2 误 差 0.8 0.2 回 差 0.3 测 量 范 围 (%) 0 (℃/) 0 50 100 合格 调校结果 备注: 试验人 审核 2008 年 9 月 15 日

YS-10 热电偶、热电阻 调校记录 热电偶 上海长城仪表厂 0-1600℃ 仪表型号 精 确 度 室 温 工程名称:南开燕宇锅炉房 单元名称:21MW热水锅炉 WNP-231 0.5 25℃ 仪表位号 出厂编号 分 度 号 TI-101 锅炉炉膛温度 S 仪表名称 制 造 厂 测量范围 标准表名称、 电位差计,毫伏表 标 准 值 (℃/) 0 800 1600 实 测 值 (℃/) 上 行 0.3 800.6 1600.7 误 差 0.3 0.6 0.7 下 行 0.4 801.1 1601.1 误 差 0.4 1.1 1.1 回 差 0.4 0.5 0.4 测 量 范 围 (%) 0 800 50 1600 100 调校结果 备注: 合格 (℃/) 0 试验人 审核 2008 年 9 月 15 日

交流电动机试验记录

仪表柜安装记录盘柜名称安装位置型号规格外观检查配件设备配接线固定油漆安装垂直偏差(每米)水平倾斜偏差(每米)接地符合施工及验收规范规定螺栓固定符合要求1mm1mm符合设计要求见设计图纸技术负责人日期仪表操作台盘柜编号锅炉控制室
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
16cgw60s0j5136q5t3t485bn78arf200cjt
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享