YS-03 变送器、转换器 调校记录 脱硫出口压力 仪表型号 MDEPLUS-BDP3E22M1B1D0JS5 0.5 / / 工程名称:南开燕宇锅炉房 单元名称:21MW热水锅炉 仪表位号 出厂编号 电(气)源 分 度 号 080923015 / / 安装名称 制 造 厂 上海精密仪表有限公司 精 确 度 量 程 输 出 -4-0KPa 4-20mA 允许误差 迁 移 量 标准表名称、 信号发生器、数字式压力计 编号、精度 输 出 值( mA ) 输 入 值 实 测 值 标 准 值 (%) O 25 50 75 100 调校结果 (KPa) -4 -3 -2 -1 0 合格 4 8 12 16 20 上 行 3.99 7.99 12.00 15.99 19.98 误 差 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 下 行 3.99 8.01 11.99 15.99 19.99 误 差 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 回 差 0.00 0.02 0.01 0.00 0.01 备 注 试验人 审核 2008 年 9 月 15 日 YS-04 变送器、转换器 调校记录 脱硫入口压力 仪表型号 MDEPLUS-BDP3E22M1B1D0JS5 0.5 / / 工程名称:南开燕宇锅炉房 单元名称:21MW热水锅炉 仪表位号 出厂编号 电(气)源 分 度 号 080923016 / / 安装名称 制 造 厂 上海精密仪表有限公司 精 确 度 量 程 输 出 -3-0KPa 4-20mA 允许误差 迁 移 量 标准表名称、 信号发生器、数字式压力计 编号、精度 输 出 值( mA ) 输 入 值 实 测 值 标 准 值 (%) 0 50 100 调校结果 (KPa) -3 -1.5 0 合格 4 12 20 上 行 3 .99 12.01 20.01 误 差 0.01 0.01 0.01 下 行 4.00 11.99 20.01 误 差 0.00 0.01 0.01 回 差 0.01 0.02 0.00 备 注 试验人 审核 2008 年 9 月 15 日 YS-05 变送器、转换器 调校记录 鼓风压力 仪表型号 MDEPLUS-BDP3E22M1B1D0JS5 0.5 / / 工程名称:南开燕宇锅炉房 单元名称:21MW热水锅炉 仪表位号 出厂编号 电(气)源 分 度 号 080923017 / / 安装名称 制 造 厂 上海精密仪表有限公司 精 确 度 量 程 输 出 0-4KPa 4-20mA 允许误差 迁 移 量 标准表名称、 信号发生器、数字式压力计 编号、精度 输 出 值( mA ) 输 入 值 实 测 值 标 准 值 (%) 0 25 50 75 100 调校结果 (KPa) 0 1 2 3 4 合格 4 8 12 16 20 上 行 3.99 8.01 12.01 16.01 20.00 误 差 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 下 行 4.00 7.99 12.00 16.00 20.01 误 差 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 回 差 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 备 注 试验人 审核 2008 年 9 月 15 日 YS-06 变送器、转换器 调校记录 炉膛出口压力 仪表型号 工程名称:南开燕宇锅炉房 单元名称:21MW热水锅炉 080923014 / / 安装名称 MDEPLUS-BDP3E22M1B仪表位号 1D0JS5 0.5 / / 出厂编号 电(气)源 分 度 号 制 造 厂 上海精密仪表有限公司 精 确 度 量 程 输 出 -200-200Pa 4-20mA 允许误差 迁 移 量 标准表名称、 信号发生器、数字式压力计 编号、精度 输 出 值( mA ) 输 入 值 实 测 值 标 准 值 (%) 0 25 50 75 100 调校结果 (Pa) -200 -100 0.00 100 200 合格 4 8 12 16 20 上 行 4.00 7.99 11.99 15.99 19.99 误 差 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 下 行 3.99 7.98 12.01 15.98 19.98 误 差 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 回 差 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 备 注 试验人 审核 2008 年 9 月 15 日
电气电缆敷设记录
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 电缆 编号 1YF-0 1YF-K1 1YF-K2 1GF-0 1GF-K1 1GF-K2 1XB-0 1XB-K1 1XB-K2 2XB-0 2XB-K1 2XB-K2 1LP-0 1LP-K1 1LP-K2 1CZ-0 1LP-K1 1LP-K2 电缆起点 低压配电室 低压配电室 低压配电室 低压配电室 低压配电室 低压配电室 低压配电室 低压配电室 低压配电室 低压配电室 低压配电室 低压配电室 低压配电室 低压配电室 低压配电室 低压配电室 低压配电室 低压配电室 低压配电室 低压配电室 低压配电室 低压配电室 低压配电室 低压配电室 电缆终点 1#引风机 锅炉操作台 引风机操作箱 1#鼓风机 锅炉操作台 鼓风机操作箱 1#一次循泵 锅炉操作台 循泵操作箱 1#一次循泵 锅炉操作台 循泵操作箱 1#炉排 锅炉操作台 1#炉排操作箱 1#出渣机 锅炉操作台 出渣机操作箱 除尘控制箱1# 除尘控制箱21# 一次补水泵控制箱 锅炉操作台 锅炉操作台 锅炉操作台 型号规格 3*185+1*95 12*1.5 14*2.5 3*50+1*25 12*1.5 14*2.5 3*120+1*70 12*1.5 14*2.5 3*120+1*70 12*1.5 14*2.5 4*2.5 12*1.5 10*1.5 4*2.5 8*1.5 8*1.5 4*10 4*10 4*2.5 8*1.5 8*1.5 8*1.5 敷设方式 沿电缆桥架 沿电缆桥架 沿电缆桥架 沿电缆桥架 沿电缆桥架 沿电缆桥架 沿电缆桥架 沿电缆桥架 沿电缆桥架 沿电缆桥架 沿电缆桥架 沿电缆桥架 沿电缆桥架 沿电缆桥架 沿电缆桥架 沿电缆桥架 沿电缆桥架 沿电缆桥架 沿电缆桥架 沿电缆桥架 沿电缆桥架 沿电缆桥架 沿电缆桥架 沿电缆桥架 敷设时间 08.9.5 08.9.5 08.9.5 08.9.5 08.9.5 08.9.5 08.9.5 08.9.5 08.9.5 08.9.5 08.9.5 08.9.5 08.9.5 08.9.5 08.9.5 08.9.5 08.9.5 08.9.5 08.9.5 08.9.5 08.9.5 绝缘 记录 50MΩ 50MΩ 50MΩ 50MΩ 50MΩ 50MΩ 50MΩ 50MΩ 50MΩ 50MΩ 50MΩ 50MΩ 50MΩ 50MΩ 50MΩ 50MΩ 50MΩ 50MΩ 50MΩ 50MΩ 50MΩ 50MΩ 50MΩ 50MΩ 19 1CCXB-0 20 2CCXB-0 21 22 23 24 1BSB-0 1YF-K3 1GF-K3 1LP-K3 08.9.5 08.9.5 08.9.5 25 26 27 技术负责人 日 期