室内空气质量检测方案
检测项目 甲醛的检测
总挥发性有机化合物(TVOC的检测 氡气的检测
a射线、B射线的检测
检测地点(4个):生化楼实验室、食堂等 检测所需仪器和试剂 甲醛测定
?仪器:蒸馏水、注射器、洗耳球、空气采样器(附有吸收管)
、小烧杯、具塞
25ml比色管(1支)。(外出采样需携带)
具塞25ml比色管(7支)、水浴锅、移液管(1ml、2ml、5ml、10ml)、分光光度 计、
1000ml容量瓶2个。(测定要用到)
?试剂:乙酰丙酮(乙酸胺、冰乙酸、乙酰丙酮、蒸馏水) 甲醛标准溶液(甲醛溶液(内含甲醛 36%--38%、蒸馏水) 总挥发性有机化合物(TVOC的测定 ?仪器:TVO(测定仪(使用方法参读说明书) 氡气的测定 ?仪器:测氡仪(使用方法参读说明书)
a射线、B射线
一、甲醛的测定 特性
无色刺激性气体,能引起流泪、喉部不适 主要危害
可引起恶心、呕吐、咳嗽、胸闷、哮喘甚至肺气肿;长期接触低剂量甲醛, 可以引起慢性呼吸道疾病、女性月经紊乱、妊娠综合症,引起新生儿体质降低、 染色体异常,引起少年儿童智力下降;致癌促癌 主要来源
夹板、大芯板、中密度板和刨花板等人造板材及其制造的家具,塑料壁纸、 地毯等大量使用粘合剂的环节 相关标准(GB50325-2001
《室内空气质量标准》规定I类民用建筑工程甲醛浓度小于或等于
0.08mg/m3; II类民用建筑工程甲醛浓度小于或等于 0.12mg/m3
取样
A 、带蒸馏水,注射器,洗耳球,具塞 25ml比色管
B 、用5ml注射器分两次,共加入10ml蒸馏水到吸收管中(缓慢加入) C 、接上取样机电源,再按开启仪器;先按(开启 /调整)键,再控制流速 为0.5L/min ,调速幅度要小,以防蒸馏水被仪器吸入仪器中,然后再按(
X10)
键六次,保证吸收气体的时间为一个小时,一个小时后,待一起停止后,关闭仪 器电源,将吸收管中的吸收液缓慢倒入比色管中,不要洒出来。再用少量(不大 于10ml)蒸馏水润洗吸收管,将润洗液也倒到比色管中,并盖上塞子,待测。 测定原理:
在过量胺盐存在下,甲醛与乙酰丙酮生成黄色化合物, 于414nm处进行分光 光度测定。 试剂配制
A、 乙酰丙酮:将50g乙酸胺,6ml冰乙酸及0.5ml乙酰丙酮试剂溶于100ml水 中 B、 甲醛标准溶液:吸取2.8ml甲醛溶液(内含甲醛36%--38%,用水稀释至1000ml,
摇匀,此时的溶液为每毫升约含 1mg甲醛。从容量瓶中取该溶液10ml用水稀释 至
1000ml,即此时标准溶液浓度为10.0卩g/ml。
标准曲线的绘制:
取数支 25ml 具塞比色管,分别加 0.00 , 0.20 , 0.50,1.00,3.00,5.00, 8.00ml甲醛标准溶液,加水至25ml,加入2.5ml乙酰丙酮溶液,摇匀。于45--60 C 水浴中加热
30min,取出冷却,用10mm:匕色皿,在波长414nm处,以水为参比 测量吸光度,减
去空白实验所测的吸光度,以吸光度和对应的甲醛含量绘制标准 曲线。 测定
将采回来的样品及空白加水稀释至 25ml,再加入2.5ml乙酰丙酮摇匀。于 45--60 C水浴中加热30min,取出冷却,用10mmt匕色皿,在波长414nm处,以 水为参比测量吸光度,减去空白实验所测的吸光度,得出样品的吸光度,对照标 准曲线,求出样品中甲醛的含量。 计算
c=m/v(mg/m3)
式中:c----空气中甲醛的含量(mg/m3
m---标准曲线上查得的样品含甲醛量(卩g/ml )
v--- 空气的含量(L) 11、实验数据记录
甲醛标准溶 液体积 0.00 0.20 0.50 1.00 3.0 0 5.00 8.00 样品 V(ml) 甲醛含量 0 (卩g) 2 5 10 30 50 — 80 吸光度A 校正吸光度 二、TVOC勺测定 特性
总挥发性有机化合物(简称TVOC是芳香烃(苯、甲苯、二甲苯)、酮类、 醛类、胺类、卤代类、不饱和烃类等有机化合物的总称,具有强烈的刺激性气味 主要危害
它对人体健康危害很大,若长期处在含有TVOC勺环境中,在感官方面会造成 人体视觉、听觉、嗅觉受损,在感情方面会造成应激性、神经质、冷淡症或忧郁 症,在认识方面会造成长期或短期记忆混淆或迷向, 在运动方面会造成体力变弱、 震颤或不协调。 主要来源
溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂、汽车尾气、装修、家具、壁纸、化纤地毯、玩 具、煤气热水器、杀虫喷雾器、清洁剂、香水、化妆品、抽烟、厨房油烟 相关标准
《室内空气质量标准》规定1类民用建筑工程TVOC浓度小于或等于0 . 5 m g/m
3; II类民用建筑工程TVOO度小于或等于0.6mg/m3 操作步骤
选客厅,厕所,厨房,卧室等作为检测地,在离地面 处选一点作为测量点。
安装仪器探头。 按(MOD)键开启仪器,此时仪器显示相关参数。 待仪器出现Ready…后,按(丫/+)键开始测量。 一个人拿仪器测量,注意保持稳定状态,不可有其它人在房间走动,否则会对实 验数据有很大干扰;另外一个人计时。每一分钟记录一次数据,每个测量点记录 15组数据
0.8 ―― 1.5m,离墙壁1m
F、待测量完15组数据后,一直按(MOD)键,直至屏幕出现Stop后,按(丫/+)
键,停止检测,然后换一测量地,同样步骤进行测量,待最后一次测量完毕后, 按(MOD)键5秒,关闭电源,取下仪器探头,收拾好仪器。
t/min 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TVOC
三、氡气的测定
1、特性
放射性惰性气体,无色,无味
2、 主要危害
容易进入呼吸系统,逐步破坏肺部细胞组织,形成体内辐射,是继吸烟外的 第二大诱发肺癌的因素
3、 主要来源
土壤、混凝土、砖沙、石膏板,花岗岩所含的放射性元素
4、 相关标准(GB50325-2001
《室内空气质量标准》规定I类民用建筑工程氡浓度小于或等于 类民用建筑工程氡浓度小于或等于 400Bq/nB。 单位换算关系:1 Pci/L= 37Bq/m3
200Bq/m3;H
5、操作步骤
A、将电源变压器插入仪器电源输入插孔,即启动仪器。
B、 首先要清除内存,同时按下两只开关[AVG],[CUR]直至黄灯亮,再松开开关, 黄灯
开始闪烁。
C、 等黄灯开始闪烁时,按下并保持【CLEAR键,开始时黄灯关闭,然后持续 发光,
不闪。
D、 当黄灯持续发亮时,松开【CLEAR键。
E、 先黄灯和显示屏同时闪烁,接着是幻灯单独闪烁,表示仪器清除完毕。 F、 放置一个小时
G、 按【AVG键,显示整个测试阶段Pci/L为单位的氡气浓度平均值,而【CUR 键显示
的是近12小时内氡气浓度平均值。
H、 关闭电源,收拾好仪器。
室内环境国家标准《GB50325-2001〉 污染物名称 甲醛 苯 氨 氡
一类兼做工程 =0.08mg/m3 =0.09mg/m3 =0.20mg/m3 三 200Bq/m3 =0.5mg/m3
二类建筑工程 =0.12mg/m3 =0.09mg/m3 =0.50mg/m3 三 400Bq/m3 =0.6mg/m3
标准号
GB50325-2001 GB50325-2002 GB50325-2003 GB50325-2004 GB50325-2005
TVOC
注:一类建筑:住宅、医院、老年公寓、幼儿园、学校教室等。
二类建筑:办公楼、商务、旅店、文化娱乐场所、书店、展览馆、图书馆、
体育馆、公共交通场所、餐厅、理发店等。