智能数字显示报警/控制仪
操 作 手 册
上海响泰自动化设备有限公司
Shanghai XiangTai Automation Equipment CO.,LTD
目 录
一、产品概述.......................................................1 二、主要技术性能...................................................1 三、仪表使用.......................................................1 四、仪表接线示意图.................................................5 五、选型表.........................................................7 六、输入校准......................................................10 七、输出校准......................................................10 八、电阻远传式压力表现场校准方法..................................11 九、仪表的安装....................................................11 十、使用、保管及售后服务..........................................12
一、产品概述
XTG-系列智能数字显示报警/控制仪具有数字显示、变送、报警、控制功能,本仪表输入信号有热电偶K、E、B、J、T、R、N及电阻Pt100、Cu50、BA2、BA1、G、Pt100X和各种标准信号输入可选,通过软件设置,使用户实际使用的参数最简单。可实现对温度、压力、湿度、液位、流量等参数的显示、变送、报警和控制功能。
XTG-系列智能数字显示报警/控制仪可广泛应用于轻工、纺织、石油、化工、机械、电力、冶金、陶瓷、热处理等行业的温度、压力、流量、液位等系统的监测控制,仪表通信设计有总线型RS-485接口(需要通信时应在订货时说明),可与计算机组成DCS系统。
1. 输入信号
热电偶各种分度号、热电阻各种分度号、压力传感器、电阻远传压力表、各种标准模拟信号可任选。 2. 输入电阻
热电阻:等长三线制,三根导线电阻相等,≤5Ω不影响测试精度。 3. 显示量程范围
双4位LED数码管显示—1999——+9999,小数点可由键盘按需设置。 4. 仪表基本误差±0.5%FS、±0.2%FS、±0.1%FS 5. 上下限切换基本误差限
继电器的控制方式和回差(死区)可由键盘按需设置,切换误差≤0.5%FS。 6. 继电器触点容量 ~220V3A无感负载 7. 电流输出
0—10mA(RL≤1.5KΩ),4—20mA(RL<750Ω) 8. 失电数据保护时间:长期
9. 供电为90~265VAC,功耗小于4W 环境温度0—50℃范围内正常工作 相对湿度5—80%RH 大气压力86—106KPa 无腐蚀性气体,无震动。
1.面板功能
SET设定键:在设定状态下按一下SET键,设置程序向下进一步,与M/A键同时按下,则中途退出设定。 > 右移键:在设定状态下按一下> 键,小数点向右移一位,小数点闪烁位为当前设定位。
∨ 减键:在设定状态下按一下∨ 键,当前设定位数字减,在长时间按下此键,有递减作用,并有借位功能。
∧ 加键:在设定状态下按一下∧ 键,当前设定位数字加,在长时间按下此键,有递加作用,并有进位功能。
M/A手动/自动键:在设定状态下按一下M/A键,设置程序向上倒退一步,与SET键同时按下,则中途退出设定。
2.指示灯功能
SP1:上限报警指示灯; SP2:下限报警指示灯; SP3:上上限报警指示灯; SP4:下下限报警指示灯; 3.仪表设定参数 操作方法:
在正常工作状态,按SET键,再按M/A键,PV显示窗显示SEL,将SV显示窗显示值555用>,∧,∨改成777,按SET即进入B菜单。在参数设定状态,同时按SET和M/A键退出参数设置,进入工作状态。若SV窗显示OFF并闪烁,表示输入断线。
1
二、主要技术性能
三、仪表使用
[表一]B代码 In
菜单参数设置
出厂值
说 明
参照输入信号类型设置。
功 能
输入信号类型选择 17
抗干扰模式 5 参照[表二]设置。默认值为5。
范围0-3;小数点后数字位数(用于提高显示分辨率),例:dip =0,小数点位置 0.02 无小数点,显示XXXX,dip =1为个位小数点,显示XXX.X。
热电阻、热电偶只能设一位小数,线性输入可设置0-3位小数显示值迁移量,例:原显示为0~1000
显示位移量 0.00 ,当显示位移量设置为2时,显示改变
为2~1002,设为-2时显示-2~998。 量程下限值设置
0.00
输入信号显示范围的下限值。
dip
Ldo Lup SP1
量程上限值设置 10.00 输入信号显示范围的上限值。
上限报警设定值,报警时对应面板的SP1指
上限报警值 4.00
示灯长亮并J1继电器吸合。 上限报警点 回差值
0.00
当测量值在报警临界点上下频繁波动时,为防 止继电器频繁动作而需设置的保持范围。如 P1h=1,则SP1±1范围以内继电器不动作。
P1h
P1c
默认值P1c=31;如需更改请参照[表三]报警控制方式设置菜单。根据需要将控制方式设置入下排数码管上,下排数码管显示为2位代号。
上限报警方式 31
如代号为OX或1X表示操作C菜单中不可看不可改; 如代号为2X表示操作C菜单中可看不可改; 如代号为3X表示操作C菜单可看可改; 下限报警设定值,报警时对应面板的SP2指示灯长亮并J2继
下限报警值 3.00
电器吸合。 下限报警点回差值 0.00
定义方式同P1h。
SP2 P2h P2c SP3 P3h P3c SP4
下限报警方式 30 默认值P2c=30;如需更改同P1c。
上上限报警设定值,报警时对应面板的SP3指
上上限报警值 2.00
示灯长亮并J3继电器吸合。 上上限报警点回差值 0.00 上上限报警方式 31
定义方式同P1h。
默认值P1c=31;如需更改同P1c。
下下限报警设定值,报警时对应面板的SP4指
下下限报警值 1.00
示灯长亮并J4继电器吸合。
2
P4h P4c
下下限报警点回差 0.00 下下限报警方式 30
定义方式同P1h。
默认值P1c=30;如需更改同P1c。
表示电流输出方式选择,下排数码管显示二位数代号。
如代号个位为0,2,4,6,8,表示输出电流为0-10mA/0-5V;如代号个位数为1,3,5,7,9,表示输出电流为4-20mA/1-5V;如代号十位为4,5,表示对应的输出电流值零点和满度允许检查校正;
如代号十位不是4,5,下面的电流输出程序 oE1 oE2、oE3、oE4不出现。
变送输出下限量程,对应输出值4mA。odo必须与Ldo参数值相同。
变送输出上限量程,对应输出值20mA,oup必须与Lup参数值相同。
变送输出下限量程,对应输出值4mA,odo2必须与Ldo参数值相同。
变送输出上限量程,对应输出值20mA,oup2必须与Lup参数值相同。
变送输输出满度校准,请参照输出校准。 变送输输出零点校准,请参照输出校准。 变送输输出满度校准,请参照输出校准。 变送输输出零点校准,请参照输出校准。 变送输输出满度校准,请参照输出校准。 本机通讯地址,请参照[表五]。
out 变送输出类型设置 00
odo1 oup1 odo2 oup2 oE4 oE1 oE2 oE3 oE4 UAd End
第一路变送输出下限
0.00
值
第一路变送输出上限
10.00
值
第二路变送输出下限
0.00
值
第二路变送输出上限
10.00
值
第二路变送输出满度 >4000 第一路变送输出零点 <0 第一路变送输出满度 >4000 第二路变送输出零点 <0 第二路变送输出满度 >4000 仪表通讯机号
1
设置结束 802 显示本表的出厂号。
[表二]抗干扰设置 抗干扰级别 0 1~10 11~18 19~30 31~40 41~49 141~199
方式
不进行抗干扰处理 抗干扰方式1 抗干扰方式2 抗干扰方式3 抗干扰方式4 抗干扰方式5 抗干扰方式6
说明
二阶滤波系统
阻尼器方式0.1~4分钟 抗干扰能力较方式1更强
滚动采样+能识别1阶或2阶采样速度率变量 抗干扰方式5+显示不进行抗干扰处理
注:使用过强的抗干扰级别会滞后显示速度,因此对所设置的方式及级别能满足要求即可,一般为5。
3
XTG-系列智能数字显示报警控制仪使用说明



