成列盘顶部 相邻两盘边 盘面偏差 成列盘面 盘间接缝 <5 <1 <5 <2 C、柜(盘)就位,找正、找平后,除柜体与基础型钢固定,柜体与柜体、柜体与侧档板均用镀锌螺丝连接。
D、柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接。每台柜从后面左下部的基础型钢侧面上焊上鼻子,用6mm铜线与柜上的接地端子连接牢固。
E、引入盘、柜内的电缆及其芯线应符合下列要求: a、引入盘、柜的电缆应排列整齐,编号清晰,避免交叉,并应固定牢固,不得使所接的端子排受到机械应力。
b、柜内的电缆芯线,应按垂直或水平有规律地配置,不得任意歪斜交叉连接。备用芯长度应留有适当余量。
③柜(盘)试验调整
A、高压试验由司检验部门对设备进行交接试验,试验标准符合国家规范、电力部门的规定及产品技术标准。
B、试验内容:高压柜耐压试验、母线冲击及耐压试验、电流互感器、电压互感器及保护定值整定及低压柜、变压器耐压试
2
验。
C、调整内容:过流继电器调整、时间继电器、信号继电器调整以及机械连锁调整。
④二次接线调整及模拟试验
a、将所有的接线端子螺丝再紧一次。
b、绝缘摇测:用500V摇表在端子板处测试每条回路的电阻,电阻必须大于0.5MΩ。
c、接通临时控制电源和操作电源,将柜(盘)内的控制、操作电源的回路熔断器上端相线拆掉,接上临时电源。
d、模拟试验:按图纸要求,分别模拟试验控制,连锁、操作、继电器保护和信号动作,正确无误,灵敏可靠。
e、拆除临时电源,将被拆除的电源线复位。
⑤图例: A、高压环网柜:
B、低压开关柜:
3、电力电缆敷设
工艺流程:
准备工作 电缆穿保护管及支架敷设 挂标志牌 管口防水处理 电缆头制作及接线 挂终端标志牌 ①施工前应对电缆进行详细检查;型号、规格、截面、电压等级均符合设计要求。外观应无扭曲、损坏。
②电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。
A、1kV以下的电缆,用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻值应不低于10MΩ。
B、3~10kV电缆应事先作耐压和泄漏试验,试验标准应符合国家和当地供电部门的规定。必要时敷设前仍需用2.5kV摇表测量绝缘电阻是否合格。
③电缆的最小弯曲半径应符合规范的要求。
④电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,加以固定,并及时装设标志牌。
⑤电缆进入电缆沟、盘(柜)以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。
⑥电缆终端和接头的制作应严格遵守制作工艺规程。