围蔽,设置明显带电警示带及警示牌。
②、在拆除墙体后,将原有高压室、变压器室、住户低压室、物业低压室共5扇原有电房铁门拆除,在公用电房正面梁下拆除1800mm*600mm墙体四处(安装铝合金百叶窗),拆除2000mm*2500mm墙体两处(安装不锈钢门)。在物业电房拆除2000mm*2500mm墙体、1000mm*2000mm墙体各一处(安装不锈钢门)。封堵原有物业低压室与变压器室铁门并修复拆除铁门墙体(墙厚为200mm,墙体采用水泥砖砖墙外用1:2水泥砂浆批挡厚20mm,并抹灰和刷白)。并在公用电房正面墙体梁下钻风机预留孔(500mm*500mm)3个,物业电房与公用电房墙体梁下钻风机预留孔(500mm*500mm)1个,物业电房车道墙体及后面墙体梁下钻风机预留孔(500mm*500mm)各1个。。 ③、拆除铁门后,在设计公用电房正面墙体安装不锈钢门(宽2000mmx高2500mm/双扇)2个、铝合金百叶窗
(1800mm*600mm)4个、风机3台,在设计物业电房车道入口墙体安装不锈钢门(宽2000mmx高2500mm/双扇)1个,在物业电房安装不锈钢门(宽2000mmx高2500mm/双扇)1个、不锈钢门(宽1000mm*高2000mm/单扇)1个、风机3台。变配电室通往外面的门口设防鼠板
④、同时新建槽式桥架215米(10#铁槽及角铁支架),埋管PVC-C(每条6米)通道435米(深1米,采用混泥土垫层及包封,并回填土煞石灰,路面按原路面修复,每20米安装电力标
识地牌,其中破复硂路面435米),电缆工作井1座,电缆转弯井7座,电缆三通井13座(电缆井底层素砼垫层,四面砌MU7.5砖夹混泥土包封PVC管口,回填砂夯实,井口预埋镀锌角铁L75*6,预制砼盖板),角铁接地极15副(室外深度1m,引出地面采用16圆铜,所有焊接口采用双面焊);
⑤、停电单日,设备拆除后在低压屏、变压器预安装位置安装升高座(高300mm),在高压环网柜预安装安装升高座(高600mm),对电房整体接地系统采用镀锌扁钢(40x4)绕电房一周及连接设备预埋件,进行地级安装连接(接地系统的接地电阻应≤4Ω),室内在距地0.3m明敷,在门口、房中间及变配电房内的高、低压开关柜、变压器等设备的基础槽钢采用暗敷。变压器中性点,非带电金属构件、铁构架、金属门窗等应进行可靠的接地连接,低压配电系统采用TN接地形式。利用原有大楼的接地系统(与原大楼接地系统相连),变配电室的接地系统应采用不少于两根导体在不同地点与原有大楼的接地体系统可靠连接,对原有的接地系统不符合要求的进行重新埋设接地体。在设备上方吊装荷载400N的吊环供灭火器。
⑥、停电当日设备就位后对电房内电缆墩(宽400,高300)进行,在原有电房地平采用砖条及水泥砂浆砌筑高压环网柜至变压器电缆墩。并安装环网柜、变压器、低压屏预埋件[10槽钢(高出基础10mm),高低压柜基础槽钢、变压器底座从两侧与接地线焊接接地,支架也应焊接接地。砌筑高压环网柜砖蹲(长300X宽
250mm,高600mm)。电缆墩沟转弯均成圆角,进出口设置防水及防鼠口,非设备柜底电缆沟、配电房内所有未安装用电设备的电缆沟安装花纹钢盖板,每块盖板重量不大于30kg,电缆沟进出电房口安装完后均采用密封。
⑦、停电施工后,对电房地面进行回填混泥土高300mm,并对基础及电缆墩进行混泥土完善。
(2)电气停电前可施工内容:(电气施工需具备土建完成及设备到位检验合格的条件。)
①、停电前电房可施工内容:物业电房新装高压环网柜(3单元)1台,从进线单元新敷设电缆YJV22-3×70mm2/30米至改造后公用配电站环网柜出线单元位置(待停电接入),制安新装环网柜侧电缆T型头1套;新装变压器(SCB10-500kVA)1台,新敷设YJV22-3×70mm2/10米接入物业新装环网柜变压器单元,制安电缆T型头1套、户内终端头1套;新装低压屏6面并(1000A封闭式母线(TMY-3)2米连接变压器及低压进线屏待停电当日安装)。
②、停电前公用低压侧电缆及设备全部施工完成并调试合格,待停电当日低压屏就位后接入。
(3)备注:工程施工进度计划是根据所规定的工作内容和施工图要求,结合该工程特点和实际情况、停电方案施工进行编制。(具体开工日期以甲方批复为准)。 3、施工机具配置情况
(1)施工器具:电、(气)焊工具、梯子、施工电源盘、钢丝绳、电缆牵引套、绞磨机、销子、压接钳及压接模、对相仪、开线刀、绳索、钢锯、安全文明施工用具等。 (2)仪表:2500~5000V绝缘电阻表、万用表等 (3)绝缘工具:高压验电笔、接地线。
(4)消防、安全防护工具:灭火筒、安全围栏、警示牌等。 (5)运输工具: 1.75T汽车2辆。吊车(16吨)1辆。铲车(10吨)1辆
三、停电施工及安全措施 1、停电前安全措施
(1)熟读设计图纸,理解设计意图。
对图纸中有疑问的地方应向设计人员和运行部门征得明确解释,切不可马虎臆测。 (2)勘查现场,校对图纸。
若现场实际与设计图纸存在不同之处或不清晰的地方,应及时以书面形式提出,并送相关部门。在没有得到相关部门明确答复之前,禁止施工。
(3)按安规或相关规定办理各项施工手续。
在动工前,一定要认真按以下要求做好施工对象的识别工作: ①核对设备标识 ②核对电缆标牌
(4)做好相别标识记录
(5)施工过程中须揭盖电缆沟盖板,应注意防止盖板跌落电缆沟或电缆井砸伤沟内或井内电缆。
(6)施工中如需移动电缆或动火,应注意周边是否有其它电缆,并做好必要的防护措施,防止损伤其它电缆。 (7)施工完成后,应清理现场施工垃圾。 2、停电线路:
110kV高新变电站-新珠线#1环网柜10kV珠航分支603开关后段线路; 3、停电安全措施 应拉断路器(开关):
断开新珠线1#环网柜10kV珠航分支603开关;
断开10kV新珠线南航大厦配电站#1变压器低压总开关、#2变压器低压总开关、#3变压器低压总开关;
应合接地刀闸(注明编号)、装接地线(注明确实地点): 合上新珠线1#环网柜10kV珠航分支60340地刀;
在10kV新珠线南航大厦配电站#1变压器低压总开关、#2变压器低压总开关、#3变压器低压总开关负荷侧验明无电压后,装设低压接地线各1组;
应设遮拦、应挂标示牌(注明位置):
在新珠线1#环网柜10kV珠航分支603开关操作把手处悬挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌1块;