新敷设电缆ZB-YJV-0.6/1kV-4x50/8m至3梯9位单相金属表箱(1-4层);

新敷设电缆ZB-YJV-0.6/1kV-4x50/8m至3梯9位单相金属表箱(1-4层); ⑤ 华美庄5幢:

A、5幢1梯1层分接箱(400A)

新敷设电缆ZB-YJV-0.6/1kV-4x50/8m至1梯9位单相金属表箱(1-4层);

新敷设电缆ZB-YJV-0.6/1kV-4x50/8m至1梯9位单相金属表箱(1-4层);

B、5幢2梯1层分接箱(400A)

新敷设电缆ZB-YJV-0.6/1kV-4x50/8m至2梯9位单相金属表箱(1-4层);

新敷设电缆ZB-YJV-0.6/1kV-4x50/8m至2梯9位单相金属表箱(1-4层);

C、5幢3梯1层分接箱(400A)

新敷设电缆ZB-YJV-0.6/1kV-4x50/8m至3梯9位单相金属表箱(1-4层);

新敷设电缆ZB-YJV-0.6/1kV-4x50/8m至3梯9位单相金属表箱(1-4层); ⑥ 华美庄6幢:

A、6幢1梯1层分接箱(400A)

新敷设电缆ZB-YJV-0.6/1kV-4x50/8m至1梯9位单相金属表箱(1-4层);

新敷设电缆ZB-YJV-0.6/1kV-4x50/8m至1梯9位单相金属表箱(1-4层);

B、6幢2梯1层分接箱(400A)

新敷设电缆ZB-YJV-0.6/1kV-4x50/8m至2梯9位单相金属表箱(1-4层);

新敷设电缆ZB-YJV-0.6/1kV-4x50/8m至2梯9位单相金属表箱(1-4层);

C、6幢3梯1层分接箱(400A)

新敷设电缆ZB-YJV-0.6/1kV-4x50/8m至3梯9位单相金属表箱(1-4层);

新敷设电缆ZB-YJV-0.6/1kV-4x50/8m至3梯9位单相金属表箱(1-4层); ⑦ 华美庄11幢:

A、11幢1梯1层分接箱(400A)

新敷设电缆ZB-YJV-0.6/1kV-4x50/8m至1梯9位单相金属表箱(1-4层);

新敷设电缆ZB-YJV-0.6/1kV-4x50/8m至1梯9位单相金属表箱(1-4层);

B、11幢2梯1层分接箱(400A)

新敷设电缆ZB-YJV-0.6/1kV-4x50/8m至2梯9位单相金属表箱

(1-4层);

新敷设电缆ZB-YJV-0.6/1kV-4x50/8m至2梯9位单相金属表箱(1-4层); ⑧ 华美庄12幢:

A、12幢1梯1层分接箱(400A)

新敷设电缆ZB-YJV-0.6/1kV-4x50/8m至1梯9位单相金属表箱(1-4层);

新敷设电缆ZB-YJV-0.6/1kV-4x50/8m至1梯9位单相金属表箱(1-4层);

B、12幢2梯1层分接箱(400A)

新敷设电缆ZB-YJV-0.6/1kV-4x50/8m至2梯9位单相金属表箱(1-4层);

新敷设电缆ZB-YJV-0.6/1kV-4x50/8m至2梯9位单相金属表箱(1-4层); ⑨ 华美庄13幢:

A、13幢1梯1层分接箱(400A)

新敷设电缆ZB-YJV-0.6/1kV-4x50/8m至1梯9位单相金属表箱(1-4层);

新敷设电缆ZB-YJV-0.6/1kV-4x50/8m至1梯9位单相金属表箱(1-4层);

B、13幢2梯1层分接箱(400A)

新敷设电缆ZB-YJV-0.6/1kV-4x50/8m至2梯9位单相金属表箱

(1-4层);

新敷设电缆ZB-YJV-0.6/1kV-4x50/8m至2梯9位单相金属表箱(1-4层);

(4)对低压电缆及设备进行试验。 3、土建部分:

(1)将原有南航大厦配电站(龙P2209)分隔为两个电房(公用配电站、物业配电站):新建环网柜基础1座,变压器基础2座,低压屏基础1座,新安装铝合金百叶窗4个,不锈钢门4个;拆除原有高低压室及变压器室之间墙体两面,砌筑原有变压器室与低压室墙体,拆除原有电房门并砌筑封闭。

(2)新建槽式桥架215米,埋管PVC-C通道435米(破复硂路面435米),电缆工作井1座,电缆转弯井7座,电缆三通井13座,接地极15副。 二、工程施工准备: 1、前期准备工作:

(1)对土建需要工具、机械进行检查;

(2)根据甲方确认的方案、要求规范及现场实际情况,必须提前备料,确保材料及配件齐全,做好材料验收搬运工作;预订生产设备。

(3)本工程主要是电气部分设备的安装,电缆通道提前施工(水泥凝结养护日期)。

(4)施工现场应充分做好施工现场安全防护工作,悬挂警示标

识、设置临时围栏等。

(5)接到相关图纸和技术资料后,组织相关施工人员到现场勘查,对现场与图纸资料不符或存在的疑问,以书面形式报送相关部门,得到相关部门明确回复后才能组织施工。

(6)部分预留、预埋完全服从土建、房建专业进度安排,与土建、房建专业配合紧密,并相互穿插。主要包括电气工程线管预埋、接地施工。同时,该阶段还要做好工、料、机准备和技术准备,为进入全面施工做好准备。该段的后期土建、房建专业能提供部分工作面,能进行局部施工。线管、桥架等部分进入安装阶段。

2、施工计划:

(1)土建施工安排:(各项土建施工同时进行。)

①、首先安排混泥土工进场,在原电房高压室与变压器室之间夹墙及变压器室与住户低压室之间夹墙,安装镀锌角铁支架加封绝缘板(高4.4m、板厚10mm),在镀锌支架地脚加封绝缘垫块保证支架不接地,对运行用设备进行绝缘隔绝,对墙体形成包夹(预留施工空间)。在保证与10kV带电体绝缘隔离的前提下,对墙体进行拆除,及原有高压室与变压器室铁门进行拆除。同时将原有住户低压室及物业低压室过道口进行墙体拆除,将过道口扩大,给停电当日低压屏拆除作运输出口。在拆除墙体时由穿戴绝缘服的工作人员及时将废土清除出现场。并在施工点外围警示