西安市轨道交通工程施工质量验收技术资料统一用表

施工质量验收技术资料通用表

CJ2-5 编 号 施工技术交底记录

合同号 地铁里程 工程名称 施工单位 交底提要 注意要点: . 1、管道固定支架与管道之间加一层与支架同宽厚5mm的三元乙丙稀橡胶隔离;管卡与管之间加与卡同宽厚5mm的三元乙丙稀橡胶隔离;管道固定支架与结构墙体之间加一层与支架同宽5mm的三元乙丙稀橡胶隔离。 2、管道固定管卡采用C6型,具体做法见国标03S402图。C6型管卡须经热浸镀锌处理,其与角钢的连接采用双螺母固定。钢板采用480×90×8。 3、每个支架、锚栓等应具有良好的防电流腐蚀性能,支架系统安装后须进行环氧喷涂,厚度符合《金属和其他无机覆盖层厚度测量方法评述》GB6463-86要求。每个支架及锚栓系统应能在列车震动状态下提供至少30KN的剪切力,拉力不小于10KN。在满足强度要求的前提下,支架固定方式可以做适当调整,但须在试验通过后方可施工。 4、区间镀锌钢管用钢支架固定在隧道侧壁上。在线路曲线半径小于500米时,所有管道支采用加强型支架固定;线路曲线半径大于500米时,管道支架可全部采用中间型支架固定,但须在水压试验通过后方可施工。 5、.锚栓按《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006)的规定选用,锚栓锚固有效锚固深度100mm, 区间消防管道安装技术交底 D3-AZ-032014080 YDK11+778.345-YDK12+139.575 交底日期 分项工程名称 2015年 月 日 给排水及消防

每个锚拴上均采用双螺母固定。 6、7.管道安装后不得侵入限界,须进行水压等试验后方可使用。 区间加强型支架 中间支架示意图

中间型支架 加强型支架示意图 区间半径:

出入场线到区间风井区间半径及里程 区间风井到丈八北路站区间半径及里程

丈延区间区间半径及里程 注:弧形钢板规格75*120*4 安装图片

审核人 交底人 接受交底人