考生姓名_____________ 考生单位_______________ 考试时间______________ 考评员签名____________ 考评组长签名____________
配电专业-重新
(总分: 1126.0分)
一、单选题 共437题 (437.0分)
1. 以下所列的安全责任中,( )不是动火工作运维许可人的安全责任。 (1.0分) 答案:D A. 工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件。 B. 动火设备与运行设备是否确已隔绝。
C. 向工作负责人现场交待运维所做的安全措施是否完善。 D. 动火工作间断、终结时检查现场有无残留火种。
2. 工作人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸时,不论是否与本工作有关,都应立即( ),保持现状。 (1.0分) 答案:A
A. 停止工作 B. 报告运维人员 C. 报告领导 D. 报告调控人员
3. 专责监护人应由具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的( )情况和本规程的人员担任。 (1.0分) 答案:A A. 设备 B. 现场 C. 接线 D. 运行
4. 新插接的钢丝绳套应做( )允许负荷的抽样试验。 (1.0分) 答案:C A. 50%
B. 100% C. 125% D. 150%
5. 二次侧核相时,应防止二次侧( )。 (1.0分) 答案:B A. 断开
B. 短路或接地 C. 开路 D. 通电
6. 绞磨在作业前应( ),确认安置稳固、运行正常、制动可靠后方可使用。 (1.0分) 答案:D A. 检查 B. 试车 C. 评估
D. 检查和试车
7. 低温或高温环境下的高处作业,应采取( )措施,作业时间不宜过长。 (1.0分) 答案:A A. 保暖或防暑降温 B. 保暖 C. 防暑降温 D. 专人监护
8. 在带电杆塔上进行测量、防腐、巡视检查、紧杆塔螺栓、清除杆塔上异物等工作,风力应小于( )级。配电《安规》 (1.0分) 答案:B A. 6.0 B. 5.0 C. 4.0 D. 3.0
9. 带电立、撤杆作业时,杆根作业人员应穿绝缘靴、戴绝缘手套,起重设备操作人员应( )。起重设备操作人员在作业过程中不得离开操作位置。 (1.0分) 答案:B
A. 带护目镜 B. 穿绝缘靴 C. 穿绝缘鞋 D. 戴绝缘手套
10. 直接接触设备的电气测量,应有人监护。测量时,人体与( )不得小于表3-1规定的安全距离。夜间测量,应有足够的照明。 (1.0分) 答案:C A. 测量部位 B. 低压带电部位 C. 高压带电部位 D. 电气设备
11. 采用旁路作业方式进行电缆线路不停电作业时,旁路电缆两侧的环网柜等设备均应带断路器(开关),并预留备用间隔。负荷电流应( )旁路系统额定电流。 (1.0分) 答案:C A. 大于 B. 等于 C. 小于 D. 不小于
12. 起重设备、吊索具和其他起重工具的工作负荷,不得超过( )。 (1.0分) 答案:B A. 额定标准 B. 铭牌规定 C. 规程要求 D. 公司标准
13. 带电设备附近测量绝缘电阻,移动引线时,应( ),防止人员触电。 (1.0分) 答案:A A. 加强监护 B. 将设备停电 C. 加挂临时接地 D. 采取隔离措施
14. 电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应( )。 (1.0分) 答案:D A. 全部接地 B. 单只接地
C. 充分放电 D. 逐个充分放电
15. 短时间退出防误操作闭锁装置,由( )批准,并应按程序尽快投入。 (1.0分) 答案:B A. 工区
B. 配电运维班班长 C. 调度控制中心 D. 防误专责人
16. 当发现配电箱、电表箱箱体带电时,应( ),查明带电原因,并作相应处理。 (1.0分) 答案:B A. 检查接地装置 B. 断开上一级电源 C. 通知用户停电 D. 先接地
17. 灾害发生后,若需对配电线路、设备进行巡视,应得到( )批准。 (1.0分) 答案:B A. 设备运维管理单位领导 B. 设备运维管理单位 C. 工作负责人 D. 值班调控人员
18. 作业人员攀登杆塔时,手扶的构件应( )。 (1.0分) 答案:A A. 牢固 B. 方便 C. 灵活 D. 耐用
19. 配电工作,需要将高压线路、设备停电或做安全措施者,应填用( )。 (1.0分) 答案:C A. 配电线路第一种工作票 B. 配电线路第二种工作票 C. 配电第一种工作票 D. 配电第二种工作票
20. 封闭式高压配电设备( )应装设带电显示装置。 (1.0分) 答案:C A. 进线电源侧 B. 出线线路侧
C. 进线电源侧和出线线路侧 D. 进线侧
21. 凡装有攀登装置的杆、塔,攀登装置上应设置( )标示牌。 (1.0分) 答案:B A. “止步,高压危险!” B. “禁止攀登,高压危险!” C. “从此上下!” D. “有电危险!”
22. 带电作业结束后,工作负责人应及时向( )汇报。 (1.0分) 答案:A A. 值班调控人员或运维人员 B. 值班调控人员 C. 运维人员 D. 工作票签发人
23. 扶绝缘柄的人应( ),并采取防灼伤措施。 (1.0分) 答案:D A. 戴绝缘手套 B. 站在绝缘垫上 C. 穿绝缘靴
D. 戴绝缘手套并站在绝缘垫上
24. 一级动火工作票由( )批准,必要时还应报当地地方公安消防部门批准。 (1.0分) 答案:C A. 申请动火工区的动火工作票签发人 B. 工区安监负责人,消防管理负责人
C. 工区分管生产的领导或技术负责人(总工程师) D. 公司分管生产的领导或技术负责人(总工程师)
25. 配电站户外高压设备部分停电检修或新设备安装,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌应朝向( )。 (1.0分) 答案:A
A. 围栏里面 B. 围栏外面 C. 围栏入口 D. 围栏出口
26. 立、撤杆应设专人统一指挥。开工前,应交待施工方法、指挥信号和( )。 (1.0分) 答案:A A. 安全措施 B. 技术措施 C. 组织措施 D. 应急措施
27. 电缆直埋敷设施工前,应先查清图纸,再开挖足够数量的( ),摸清地下管线分布情况,以确定电缆敷设位置,确保不损伤运行电缆和其他地下管线设施。 (1.0分) 答案:B A. 排水沟 B. 样洞(沟) C. 电缆工井 D. 电缆沟
28. 用间接方法判断操作后的设备位置时,至少应有两个( )指示发生对应变化,且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化,方可确认该设备已操作到位。 (1.0分) 答案:C
A. 非同样构造或非同源的 B. 同样原理或同源的 C. 非同样原理或非同源的 D. 非同样原理或非同期的
29. 作业区域带电体、绝缘子等应采取相间、相对地的绝缘隔离(遮蔽)措施。禁止同时接触两个非连通的带电体或同时接触带电体与( )。 (1.0分) 答案:C
A. 导电体
B. 绝缘子 C. 接地体 D. 工器具
30. 一回线路检修(施工),邻近或交叉的其他电力线路需配合停电和接地时,应在工作票中列入( )。 (1.0分) 答案:B A. 安全措施
B. 相应的安全措施 C. 技术措施
D. 相应的技术措施
31. 绝缘斗臂车应选择适当的工作位置,支撑应稳固可靠;机身倾斜度不得超过( )的规定,必要时应有防倾覆措施。 (1.0分) 答案:D A. 有关技术 B. 安全规程 C. 操作技术 D. 制造厂
32. 在带电设备区域内使用起重机等起重设备时,应( ),接地线应用多股软铜线,其截面积不得小于16mm2。 (1.0分) 答案:C A. 安装接地线 B. 可靠接地
C. 安装接地线并可靠接地 D. 对角装设接地
33. 起吊重物前,应由( )检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况,确认可靠后方可试行起吊。 (1.0分) 答案:C A. 起重指挥人员 B. 起重操作人员 C. 起重工作负责人 D. 起重监护人员
34. 配电站、开闭所户内高压配电设备的裸露导电部分对地高度小于( )时,该裸露部分底部和两侧应装设护网。 (1.0分) 答案:B A. 2.8m B. 2.5m C. 2.6m D. 2.7m
35. 使用绝缘电阻表测量绝缘电阻时,应断开被测设备所有可能来电的电源,验明无电压,确认设备无人工作后,方可进行。测量中禁止他人( )缘电阻前后,应将被测设备对地放电。 (1.0分) 答案:A A. 接近被测设备 B. 接触被测设备 C. 接触测试设备 D. 接近测试设备
36. 使用同一张工作票依次在( )转移工作时,若工作票所列的安全措施在开工前一次做完,则在工作地点转移时不需要再分别办理许可手续。案:B
A. 同一工作地点 B. 不同工作地点 C. 邻近工作地点 D. 同一平面
37. 已操作的操作票应注明( )字样。操作票至少应保存1年。 (1.0分) 答案:B A. 已操作 B. 已执行 C. 合格 D. 已终结
38. 对作业中可能触及的其他带电体及无法满足安全距离的接地体(导线支承件、金属紧固件、横担、拉线等)应采取( )。 (1.0分) 答案:B A. 作业人员防护措施 B. 绝缘遮蔽措施 C. 拆除措施 D. 隔离措施
39. 核相工作应填用( )。 (1.0分) 答案:C A. 配电第一种工作票 B. 带电作业工作票
C. 配电第二种工作票或操作票 D. 高压试验工作票
40. 一级动火工作的过程中,应每隔( )测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃气体含量是否合格。 (1.0分) 答案:C A. 1~2H B. 2~3H C. 2~4H D. 3~4H
41. 配电设备的防误操作闭锁装置不得随意退出运行,停用防误操作闭锁装置应经( )批准。 (1.0分) 答案:D A. 工区领导 B. 工作负责人 C. 公司 D. 工区
42. 有与现场高压配电线路、设备和实际相符的系统模拟图或( )(包括各种电子接线图)。 (1.0分) 答案:D A. 模拟图 B. 电气图 C. 地理图 D. 接线图
43. 沟(槽)开挖时,应将路面铺设材料和泥土( ),堆置处和沟(槽)之间应保留通道供施工人员正常行走。 (1.0分) 答案:A A. 分别堆置 B. 统一堆置 C. 单独堆置 D. 依次堆置
44. 专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 (1.0分) 答案:D A. 工作班成员 B. 作业人员
。测量绝分) 答 (1.0 C. 小组负责人 D. 被监护人员
45. 配电站、开闭所、箱式变电站等的钥匙至少应有( )。 (1.0分) 答案:C A. 一把 B. 二把 C. 三把 D. 四把
46. 砍剪靠近带电线路的树木,工作负责人应在工作开始前,向全体作业人员说明电力线路有电;人员、树木、绳索应与导线保持10kV( )米规定的安全距离。 (1.0分) 答案:B A. 0.7 B. 1.0 C. 1.5 D. 3.0
47. 绝缘斗臂车绝缘臂的有效绝缘长度应大于1.0m(10kV)、( )(20kV),下端宜装设泄漏电流监测报警装置。 (1.0分) 答案:C A. 0.8m B. 1.0m C. 1.2m D. 1.5m
48. 夜间巡线应携带足够的( )。 (1.0分) 答案:B A. 干粮
B. 照明用具 C. 急救药品 D. 防身器材
49. 同一电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的( )上的不停电工作,可使用一张配电第二种工作票。 (1.0分) 答案:A A. 不同配电线路或不同工作地点 B. 不同配电线路 C. 不同工作地点 D. 相邻配电线路
50. 钢丝绳插接的环绳或绳套,其插接长度应大于钢丝绳直径的( )倍,且不得小于300mm。 (1.0分) 答案:C A. 5.0 B. 10.0 C. 15.0 D. 20.0
51. 参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本规程;经考试合格,并经( )认可后,方可参加工作。 (1.0分) 答案:B A. 工程管理单位
B. 设备运维管理单位 C. 公司领导 D. 安监部门 52. 高处作业应使用工具袋。上下传递材料、工器具应使用绳索;邻近带电线路作业的,应使用绝缘绳索传递,较大的工具应用绳拴在( )。A
A. 牢固的构件上 B. 设备上 C. 设备外壳上 D. 横担上
53. 电缆隧道、偏僻山区、夜间、事故或恶劣天气等巡视工作,应至少( )人一组进行。 (1.0分) 答案:A A. 两人 B. 三人 C. 四人 D. 五人
54. 所有未接地或未采取绝缘遮蔽、断开点加锁挂牌等可靠措施隔绝电源的低压线路和设备都应视为( )。 (1.0分) 答案:D A. 检修 B. 运行 C. 停运 D. 带电
55. 不需要办理许可手续的配电第二种工作票,由工作负责人向( )提出申请,得到同意后给予办理。 (1.0分) 答案:B A. 值班调控人员 B. 工作票签发人 C. 工作许可人 D. 运维人员
56. 绝缘隔板和绝缘罩应存放在( )。使用前应擦净灰尘。若表面有轻度擦伤,应涂绝缘漆处理。 (1.0分) 答案:D A. 室内干燥的柜内
B. 室内干燥、离地面200mm以上的专用的柜内 C. 室内干燥、离地面200mm以上的架上
D. 室内干燥、离地面200mm以上的架上或专用的柜内 57. 动火工作票由动火( )填写。 (1.0分) 答案:A A. 工作负责人 B. 作业人员 C. 检修人员 D. 工作许可人
58. 在人员密集或有人员通过的地段进行杆塔上作业时,( )下方应按坠落半径设围栏或其它保护措施。 (1.0分) 答案:C A. 杆塔 B. 杆上人员 C. 作业点 D. 横担
59. 不得站在( )传递土石或放置传土工具;禁止由下部掏挖土层。 (1.0分) 答案:C A. 挡板上 B. 撑木上
C. 挡板、撑木上
分) 答案: (1.0 D. 脚手架上
60. 峭壁、陡坡的工作场地或人行道上,冰雪、碎石、泥土应经常清理,靠外面一侧应设( )mm高的栏杆。 (1.0分) 答案:C A. 1050~1100 B. 1150~1250 C. 1050~1200 D. 1150~1200
61. 在杆塔上使用梯子或临时工作平台,应将两端与固定物可靠连接,一般应由( )人在其上作业。 (1.0分) 答案:A A. 一 B. 二 C. 三 D. 四
62. 对在用起重设备,( )应进行一次常规性检查,并做好记录。 (1.0分) 答案:A A. 每次使用前 B. 每半年 C. 每年 D. 每两年 63. 若由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸和断路器(开关)合上后,应有保证断路器(开关)不会( )的措施。 (1.0分) 答案:C
A. 拉闸 B. 损坏 C. 分闸 D. 合闸
64. 高处作业区周围的孔洞、沟道等应设( )并有固定其位置的措施。 (1.0分) 答案:C A. 盖板
B. 盖板、安全网
C. 盖板、安全网或遮栏(围栏) D. 专人监护
65. 作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会( )。 (1.0分) 答案:B A. 创伤急救 B. 触电急救 C. 溺水急救 D. 灼伤急救 66. 带电断、接空载线路时,作业人员应戴护目镜,并采取消弧措施。消弧工具的断流能力应与被断、接的空载线路电压等级及( )相适应。 (1.0分) 答案:B
A. 电感电流 B. 电容电流 C. 空载电流 D. 开断电流
67. 触电急救,胸外心脏按压频率应保持在( )次/min。 (1.0分) 答案:C A. 60.0 B. 80.0 C. 100.0 D. 120.0
68. 一级动火作业,间断时间超过( ),继续动火前,应重新测定可燃气体、易燃气体的可燃蒸汽含量,合格后方可重新动火。 (1.0分) 答案:C A. 30mIn B. 1.0H C. 2.0H D. 3.0H
69. 直接接触设备的电气测量,应( )。 (1.0分) 答案:C A. 单独进行 B. 两人进行 C. 有人监护 D. 专人操作
70. 接地线应使用专用的线夹固定在导体上,禁止用( )的方法接地或短路。 (1.0分) 答案:B A. 压接 B. 缠绕 C. 固定 D. 熔接
71. 若一张工作票下设多个小组工作,工作负责人应指定每个小组的小组负责人(监护人),并使用( )。 (1.0分) 答案:A A. 工作任务单 B. 安全措施票 C. 派工单 D. 工作任务卡
72. 雨雪天气室外设备宜采用间接验电;若直接验电,应使用( ),并戴绝缘手套。 (1.0分) 答案:C A. 声光验电器
B. 高压声光验电器 C. 雨雪型验电器 D. 高压验电棒
73. 继电保护装置、配电自动化装置、安全自动装置和仪表、自动化监控系统的二次回路变动时,应及时更改图纸,并按( )的图纸进行,工作前应隔离无用的接线,防止误拆或产生寄生回路。 (1.0分) 答案:C A. 改动后 B. 改动前 C. 经审批后 D. 原设计
74. 在绝缘导线所有电源侧及适当位置(如支接点、耐张杆处等)、柱上变压器高压引线,应装设( )或其他验电、接地装置。 (1.0分) 答案:D A. 验电环 B. 接地环 C. 带电显示器