好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

主要耗能设备能效测试记录

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

精心整理

主要耗能设备能效测试记录

单位:云天化国际云峰分公司编号:GSBB?安全生产部?108 热电循环水所属生产 设备名称 所属部门 硫酸厂 公用工程 泵及凉水塔 装置 1#--3#循环水泵(1080—800 m3/h 电机132kw) 4#循环水泵(1080—800 m3/h 电机160kw) 规格型号 5#循环水泵(1830 m3/h 电机250kw) 1-7#凉水塔:8400×8400×9000 2#--4#循环水泵5月14—16日 测试周期 一年 测试时间 1#、5#循环水泵5月23—25日 1#-7#凉水塔5月14—16日 测试单位(或人员) (硫酸厂王燕、循环水岗位操作员电修厂电工仪修厂质量管理部) 测试循环水运行时的电动机输入电流I。 测试循环水运行时的电动机输入电压U 测试电动机功率因素cos? 测试内容 测试运行泵进口实测表压的数值。 测试循环泵出口实测表压的数值 测试循环水补水流量、循环水温差、浓缩倍数 电动机 实测能设备名称 扬程 有效功率 指标 输入功率 效% 1#循环泵 27.09 71.24 159.23 44 44.74 2#循环泵 24.54 64.54 144.65 44 44.61 3#循环泵 24.33 58.99 142.21 44 44.98 4#循环泵 25.38 66.75 143.47 44 46.52 5#循环泵 32.89 129.74 253.47 44 51.18 测试结果 2013年目单位流量电0.0583kw标 3耗 h/m 0.16kwh/m3 系统管网0.5%~ 0.3% 泄漏率 1% 凉水塔 95.85% 结论 达标 达标 达标 达标 达标 达标 管网运行经济 1、泵增加变频节能技术。2、定期清理过滤缸,检查管线连接,保证离心泵进改进意见液管路畅通。3、严格按照离心泵操作规程4、离心泵的选择。5、离心泵的维(建议) 护。6、定期清理凉水塔填料杂物、结垢和藻类,定期清理喷头,提高蒸发效率。

精心整理 部门意见 记录人:王燕日期:2013年5月31日

主要耗能设备能效测试记录

精心整理主要耗能设备能效测试记录单位:云天化国际云峰分公司编号:GSBB?安全生产部?108热电循环水所属生产设备名称所属部门硫酸厂公用工程泵及凉水塔装置1#--3#循环水泵(1080—800m3/h电机132kw)4#循环水泵(1080—800m3/h电机160kw)规格型号5#循环水泵(1830m3/h电机250kw)