不小于4跨,且不小于6m。斜杆与地面的倾角在45°~60°之间。剪刀撑的接长必须采用搭接,搭接长度不小于100cm,并扣三个扣件各斜杆的底端必须支撑在木垫板上。

14)门洞处采用上升式斜杆,平行弦杆桁架结点型式,斜杆与地面的倾角应在45°~60°之间,平行架的每个平面处每个节间加斜腹杆。

15)门洞桁架的两侧必须用双管立杆,副立杆的高度应高于门洞口1~2步。门洞桁架中伸出上下弦杆的杆件端头,均应增设一个防滑扣件,该扣件应靠近主节点外的扣件。

16)作业层上应设二道防护栏杆,防护栏杆高度为120cm高,第二道栏杆高度为60cm,外排立杆里面设挡脚板,挡脚板用竹跳板立靠在立杆上,用铁丝与立杆绑扎牢固。

17)脚手板应满铺、铺稳、离墙面12~15cm,竹跳板采用对接、对接下的小横杆间距不大于30cm,板头用铁丝绑扎牢固。

18)从顶层的脚手板往下计,四步架处满铺一层脚手板。

19)脚手架搭设完成后,需经有关人员验收合格后方可使用。搭设前作好安全技术交底,并双方签字。

20)底部的立柱应间隔交叉使用不同长度的钢管,接头位置至少错开500mm,先立内、外侧立杆。架设脚手架时,勿单独一人操作,要防止钢管意外失手坠落伤人,立杆立好后,即架设大、小横杆,当第一步的大小横杆架设完毕后,即在其上铺设脚手板固定好后,以方便操作者上去架设第二步脚手架。搭设第二步架子时,要注意在同一跨或同一步内错开钢管接头的位置。

21)底座铺设竹跳板或碎模板装拼严实,层间水平防护采用安全平网

作防护层,外架内侧立杆与建筑物之间,应将小横杆挑出,铺设跳板,从而封闭外架空档。每一段悬挑架底座、操作层及中间层均进行硬质封闭,硬质封闭层下悬挂安全兜网进行软封闭。封闭层设置200高挡脚板。防止人员、物体意外坠落。在立杆外侧规定位置,及时设置剪刀撑。剪刀撑的钢管之间用2~3个旋转扣连接,搭接长度1m。剪刀撑由两端开始自下而上沿水平及垂直方向连续设置,与楼面角度为45°~60°。剪刀撑搭设示意图如下:

4.1.2注意事项

1)在外架没有形成前,结构施工时应利用满堂架伸出挑杆搭设防护栏杆,保证施工人员的安全。

2)按照要求,外架应始终高出施工作业面一步,在外架连墙件未形成之前,外架应与模板满堂架临时连接,以保证外架架体稳定和安全。

3)立杆接长、扶手接长应用对接扣件,杆件的对接接头应尽量靠近杆件的节点,应在该步或该跨的三分之一范围内。

4)上下大横杆的接头位置应错开布置在不同的立杆纵距中,小横杆应

贴近立杆布置,距离≤300mm,搭于大横杆之上并用直角扣件扣紧,在相邻立杆之间设一根小横杆,在任何情况下均不得拆除立杆与大横杆交接处的小横杆。

5)立杆和大横杆必须用直角扣件扣紧。

6)在搭设脚手架时,每完成一步都要及时校正立杆的垂直度和大小横杆的标高及水平度。

7)手架的搭设应始终高出施工层一步,使操作面上的施工人员有可靠的围护。

8)钢管伸出扣件之外的长度不得小于100mm。

9)在顶排连墙杆之上的架高(以纵向水平杆计)不得多于两步,否则应每隔3跨加设1道斜撑。

10)剪刀撑的斜杆与外架立杆的连接至少有3道扣件连接,两扣件之间的跨度不应超过3.1米,其中,斜杆的对接接头部位至少有1道连接。

11)脚手架不允许横向断开,要使脚手架在平面上沿建筑外沿四周交圈。

12)脚手架剪刀撑在外脚手架外侧,沿高度从上而下连续设置,水平方向根据实际情况设置,且在转角和两端必须设置;斜杆与地面夹角宜为45~60度;与立杆或横杆的连接点距脚手架节点不大于200mm。

13)在外立杆内侧竖向挂设密目式安全网,密目式安全网一定要张紧,网片之间搭接10厘米,并用铁丝绑牢;局部立面挂设钢板网,要求同密目式安全网;水平安全网用尼龙纺织的安全网;从底座起设全封闭竹跳板,竹跳板用铁丝与钢管绑牢,安全网全部挂在脚手架上;如用碎模板封闭底座要将方木与大横杆用铁丝扎牢。

14)脚手架每搭设二层完毕后应进行验收,项目验收合格后方可使用。 4.1.3转料平台处细部做法

具体做法:要根据层高与外架步距要求,在适当位置将外架大横杆断开。使得转料平台离最近大横杆的垂直高度不得小于1.2m。该处单独使用4m钢管用十字扣件固定于立杆上,方便转料平台安装时拆除该处竖向脚手架。本工程使用型钢转料平台,具体设计参照型钢转料平台搭设作业设计。

Ⅰ10Ⅰ10[10Ⅰ10400[10[10500150500[102350×2=4700卸料平台预埋件制作说明: 1、预埋件下料长度为2035mm; 2、使用钢筋规格为φ25; 3、地锚锚入顶板下至少80mm, 并与顶板下铁钢筋绑扎;卸料平台平面投影图7501000×3=3000750940×5=4700卸料平台正面投影图

3000夹具 梁上侧模对拉螺栓孔每根不少于4只卡具 (型号GD22)花篮螺栓M22Φ48×3.5mm钢管 与Ⅰ10焊接踢脚板脚手板[10槽钢与I10 工字钢满焊Ⅰ10工字钢钢丝绳6×19、Ф20.0R5吊 环0光圆2065070015001000×3=3000

连墙件细部做法 卸料平台侧面投影图

四根[10

连墙件扣件连接示意图

外脚手架专项施工方案(标准)

