好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

XX工程强夯法地基处理方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

XX工程强夯法地基处理方案

1.1 工程概况

xx国际城A组团位于xx市xx工业区,用地面积61874m2,总建筑面积88387 m2,其中住宅84770.5 m2,商业3617 m2。xx国际城A组团,共22幢多层建筑与1F商业用房及场地平地区或景观地带。A组团22幢建筑物中,第A-01~A-04幢为11F的小高层,上部为异型柱框架结构,基础采用桩基础;其余为5+1F的多层与1F商业用房,上部结构采用砖混结构。地基经强夯处理后,基础采用钢筋混凝土条形基础。

工程所在场地大部分区域经人工填筑,填土为厚度0.10(ZX117附近)~15.69(ZX150附近),分布于整个场地,为新近随机抛填,抛填时间1~2年左右。该部分填土地基为欠固结状态,应该进行处理。同时,A组团原地基经过处理后,按照室外设计标高要求,大部分场地还需要填土,填土厚度不等,大部分填土层厚度为5m左右,在西边靠近公路侧最大填土厚度约为10m。为了区分,我们把现在已经形成的地基称为原地基,原地基必须经过处理才能填土。把现有地基经过处理后再要填筑的地基称为填筑体地基。填筑体地基同样是需要处理的。所以A组团地基处理分二阶段进行:即原地基处理与填筑体地基处理。

现分别对原地基处理和填筑体地基处理进行分析:

1.2 原地基处理:

1.2.1 原地基工程地质条件:

拟建场地地貌单元属构造剥蚀丘陵山坡地貌,根据现场钻探揭露,原地大致西北高东南低,现场地已经人工随机堆填,地面标高最低249.92m,最高263.80m,高差约14.0m,大致可以分为两个平台。东北侧平台地面标高在260~263m之间,西南侧平台地面标高在250~253m之间,地势平坦。

场地地层结构为:上覆第四纪全新统人工填土层、坡残积粉质粘土层,下伏侏罗系中统沙溪庙组砂质泥岩、砂岩互层,由新到老分述如下:

1、素填土(Q4ml):):杂色,成分由强风化~中等风化砂质泥岩、碎岩碎块石及可塑状粘性土等组成,粒径绝大部分在5~350mm之间,最大超过500mm,,硬质含量大部分超过50%,,其中碎块石含量接近,稍湿,松散~稍密。厚度0.10(ZX117附近)~15.69m(ZX150附近),分布于整个场地,为新近随机抛填,堆填时间1~2年左右。经勘察单位分析,人工填土上部松散、下部稍密,天然重度γ可取18kN∕m3,综合内摩擦角Φ可取22~26,承载力特征值可取70~100kPa。

第 1 页 共 30 页

2、粉质粘土(Q4dl+el): 灰褐色,质较纯,可塑状,表层为耕土,摇震反映中等,无光泽,干强度中等,韧性中等。分布于场地大部分地带,一般厚度0.00~6.40m(ZX101附近),一般厚度1.0~3.0m。

3、砂质泥岩(J2S):紫褐色,由粘土矿物组成,粉砂泥质结构,局部含灰绿色砂质团斑,局部相变为粉砂岩,薄层~中厚层状构造。

4、砂岩(J2S)灰褐色,成分主要为石英、长石,次为岩屑,见少量白云母,粗粒结构,钙质胶结,中厚层~厚层状。

结合A组团详勘报告,可总结物理力学指标如表1.1所示:

按《建筑地基基础设计规范》公式对原地面土基进行了地基最终沉降量计算; 按《岩土工程勘察规范》公式对地基不同时间的固结沉降量也进行了计算。其计算结果表明,A组团原地面土基最终沉降量不能满足地基设计要求, 因此,应对原地面土基进行处理, 以满足设计要求的地基变形值, 并达到控制整体(原地面土基沉降量加填筑体自身变形量) 建筑地基沉降量和差异沉降量的要求。

针对原地基的工程地质条件,设计方采用下述方法对原地基进行加固: ①换填强夯 对场内的软土、淤泥、土洞、溶洞、溶沟、溶槽(宽度大于夯锤直径的),采用挖除清底、换填块碎石料进行强夯处理。强夯参数根据换填层的厚度和填料的粒径来确定。

②直接强夯 对于场地的其他部分,采用直接强夯法处理。

表1.1 各土(岩)层主要物理力学及工程特性指标表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 人工素填土 0.10~15.69 11 — 1.8 — — — — — — — — — 2 粉质粘土 1.0~3.0 18 23.7 2.01 1.63 2.71 0.67 40 92.7 31.5 18.3 13.2 0.41 3 砂质泥岩 0.20~8.95 177 — — — — — — — — — — — 1.27 32.08 — — 4 砂岩 — 78 — — — — — — — — — — — 6.47 50.3 — — 天然状态土层号 土名 土层厚度/m 样品个数 含水量% 天然密度g/cm3 干密度g/cm3 比重 孔隙比 孔隙度 饱和度% 液限% 稠性限度 塑限% 塑性指数 液性指数 三轴剪切 固结试验 C(kPa) Φ(°) 压缩系数 压缩模量 物理 指标 — 12.8 第 2 页 共 30 页 22~26 10.4 — 4.0~8.0 0.31 5.6