好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

《建筑防排烟系统技术规范》(征求意见稿)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

国家标准

《 建筑防排烟系统技术规范 》

(征求意见稿)

《建筑防排烟系统技术规范》编制组

2009 年 3 月

目录?

1?总 则?

2?术语和符号?2.1?术语?2.2?符 号?3?防烟设计?3.1?一般规定?

3.2?采用自然通风方式防烟的要求?

3.3?采用机械加压送风方式防烟的要求?4?排烟设计?4.1?一般规定?

4.2?自然排烟方式的要求?4.3?机械排烟方式的要求?

4.4?排烟区域排烟时所需的补风要求1?5?防排烟系统设计计算?

5.1?火灾模型的确定和排烟量?5.2?防烟系统设计计算?5.3?排烟系统设计计算?6?进场检验?7?系统施工?7.1?一般规定?7.2?主控项目?8?系统调试?8.1?一般规定?8.2?主控项目?9?工程验收?10?维护管理

附录?A防排烟系统设置部位表 附录?B?防排烟系统施工记录表 附录?C?防排烟系统工程验收记录表 附录?D?本规范用词说明

2?

1 总 则

1.0.1 为了控制建筑火灾的烟气流动,有利于人员的安全疏散和消防救援的展开,防止和 减少火灾的危害,保障社会的公共安全,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建的民用建筑和工业建筑的防排烟系统设计、施工、 调试及验收。

1.0.3 建筑的防烟、排烟设计与施工应针对火灾时烟气流动的特点,采取可靠的防烟、排 烟措施,做到安全适用、技术先进、经济合理。

1.0.4 当防排烟系统的设计中采用新技术、新系统、新设备时,应提出合理的技术依据, 并应经被授权的国家质量检验机构认证或检验合格。

1.0.5 防排烟系统的设计、施工、调试及验收,除执行本规范外,尚应符合现行有关规范 的要求。

3?

2?术语和符号?

2.1?术语

2.1.1 防、排烟系统

smoke control system

建筑内设置的用以防止火灾烟气蔓延扩大的防烟系统和排烟系统的总称。 2.1.2 防烟系统

smoke proof system

采用机械加压送风方式或自然通风方式,防止烟气进入疏散通道等区域的系统。 2.1.3 排烟系统

smoke extraction system

采用机械排烟方式或自然排烟方式,将烟气排至建筑物外的系统。 2.1.4 机械加压送风

mechanical pressurization

对楼梯间、前室及其它需要被保护区域采用机械送风,使该区域形成正压,防止烟气 进入。

2.1.5 机械排烟

mechanical smoke exhausting

采用排烟风机将烟气排至建筑物外的方式。 2.1.6 自然排烟

natural ventilation

利用火灾时产生的热烟气流的浮力和外部风力作用, 通过建筑物的对外开口把烟气排 至室外的排烟方式。 2.1.7 烟缕

smoke plume

火灾时烟气卷吸四周空气所产生的混合烟气流。 2.1.8 储烟仓

smoke reservoir

在排烟空间的建筑顶部由挡烟垂壁、梁、隔墙等形成的用于积聚烟气的空间。 2.1.9 挡烟垂壁

smoke curtain

用不燃材料或难燃材料制成的,下垂高度不小于 500mm 的固定或活动的挡烟设施。 2.1.10 清晰高度

clear height

烟层底部至室内地平面的高度。

2.1.11 轴对称型烟缕

axisymmetric plume

不与四周墙壁或障碍物接触,并且不受气流干扰的烟缕。 2.1.12 阳台型烟缕

balcony spill plume

从着火房间的门梁处溢出,并沿着着火房间外的阳台或水平突出物流动,至阳台或水 平突出物的边缘向上溢出至相邻的高大空间的烟缕。

4?

2.1.13 窗口型烟缕 window plume

烟气从门、窗等墙壁开口处溢出的烟缕。 2.1.14 墙型烟缕

wall plume

仅与单面墙壁或障碍物在烟层底以下接触,并且不受气流干扰的烟缕。 2.1.15 角型烟缕

corner plume

仅与相邻的两面墙壁或障碍物在烟层底以下接触,并且不受气流干扰的烟缕。

2.1.16 防火风管

fire resistant duct

通过《通风管道的耐火试验》GB17428 方法检测,能满足一定耐火极限,用于送风

或排风的管道。常在穿越防火分区间使用。 2.1.17 排烟窗

exhaust smoke window

在火灾发生后,能够通过手动打开或通过火灾自动报警系统联动控制自动打开,将

建筑火灾中热烟气有效排出的装置。

2.1.18 自动排烟窗?automaticnatural?ventilator?

与火灾自动报警系统联动或可远距离控制的排烟窗。 2.1.19 手动排烟窗

manual?natural?ventilator?

人员可以就地方便开启的排烟窗。

2.1.20 临界排烟量 critical volumetric flow rate

每个排烟口允许排出的最大排烟量。

5?

《建筑防排烟系统技术规范》(征求意见稿)

国家标准《建筑防排烟系统技术规范》(征求意见稿)《建筑防排烟系统技术规范》编制组2009年3月目录?1?总则?2?术语和符号?2.1?术语?2.2?符号?3?防烟设计?3.1?一般规定?3.2?采用自然通风方式防烟的要求?3.3?采用机械加压送风