为了大家在装修过程中少走弯路、省钱、省心,给不同装修的朋友给予一定的提示或借鉴,给大家一个参考,本文用简单易懂的图解的方式,把装修的全过程介绍给大家,希望朋友们都能受益。有兴趣、有时间的朋友也可以自己DIY。
关于水电的规范施工和注意事项
“水电改造”它属于隐蔽工程,在装修中占有极为重要的地位,先说电安装:
一、家庭装修中,涉及强电(照明、电器用电)和弱电(电视、电话、音响、网络等)。
电路线在现代装修中一般埋暗线,一旦出了问题,维修起来很麻烦,所以,线材就一定要选择比较好的,切记!
二、电线规格的选用:家装中,按国家的规定,照明、开关、插座要用2.5平方的电线,空调要用4.0平方的电线,热水器要用6.0平方的电线。但是实际操作中,很多人把照明线选用1.5平方的电线。
三、目前电的安装方法很多,经常听到有人在谈论价格问题,其实大家都忽略了一个关键的问题,就是做法问题,现在的主要做法有:
1.功能性的做法:不用分很多组,只要能达到用电的目的就可以,这样的做法大多是房产商为了交房提供的水电安装,一个三房两厅的房子也就是分4组线。这样的做法不安全,凡是这样的水电安装,大家都要全部换掉重新作。
2.分组做法:每个空间的照明要单独分组,每个空间的空调要单独分组,这样的话,一个三房两厅的房子就需要房间3组,客厅1组,餐厅1
组,两个卫生间2组,厨房1组,三个房间的空调要3组,客厅空调1组,总共要12组线,每组都要需要单独的空开控制。
3.参照2的做法一样,用冷弯管穿线的,由于每个弯头都需要用弯管器作弯头,很费工时,所以贵一点。最多的客户选择的是这个做法。
4.参照3的做法一样,强弱电分槽布线的,说白了,就是多开槽多加钱。
5.国标的做法就要完全不开横槽,只开竖槽,就是今天要讲的做法。 四、水电施工的基本原则:
水电的施工有个原则就是,走顶不走地,顶不能走,考虑走墙,墙也不能走,才考虑走地,为什么呢?走顶的线在吊顶或者石膏线里面,即使出了故障,检修也方便,损失不大。如果全部走地了,检修就要把地板掀起来,损失较大。还有,地面是混凝土结构,要埋线管,必然会伤害到混凝土层,甚至钢筋。很多工人会为了省事,全部都走地面。
电的规范施工和施工原则
施工原则:
一、定位:首先要根据你对电的用途进行电路定位,比如,哪里要开关、哪里要插座、哪里要灯等要求,电工会根据你的要求进行定位。
二、开槽:定位完成后,电工根据定位和电路走向,开布线槽,线路槽很有讲究,要横平竖直,不过,规范的做法,不允许开横槽,因为会影响墙的承受力。
三、布线:布线一般采用线管暗埋的方式。线管有冷弯管和PVC管两种,冷弯管可以弯曲而不断裂,是布线的最好选择,因为它的转角是有弧度的,线可以随时更换,而不用开墙。