好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

继电保护和安全自动装置技术规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

如对你有帮助,请购买下载打赏,谢谢!

继电保护和安全自动装置技术规程

中华人民共和国行业标准

继电保护和安全自动装置技术规程技术规程 DL 400-91 1 总 则 2 继电保护 3 安全自动装置 4 二次回路

附录 本规程用词说明 (补充件) 1 总 则

1.1 本规程为电力系统继电保护和安全自动装置的科研、设计、制造、施工和运行等有关部门共同遵守的基本原则。

1.2 本规程适用于3kV及以上电力系统中电力设备和线路的继电保护和安全自动装置。

1.3 继电保护和安全自动装置应符合可靠性(信赖性和安全性)、选择性、灵敏性和速动性的要求。当确定其配置和构成方案时,应综合考虑以下几个方面: a.电力设备和电力网的结构特点和运行特点; b.故障出现的概率和可能造成的后果; c.电力系统的近期发展情况; d.经济上的合理性; e.国内和国外的经验。

1.4 继电保护和安全自动装置是电力系统的重要组成部分。确定电力网结构、厂站主接线和运行方式时,必须与继电保护和安全自动装置的配置统筹考虑,合理安排。

继电保护和安全自动装置的配置方式要满足电力网结构和厂站主接线的要求,并考虑电力网和厂站运行方式的灵活性。

如对你有帮助,请购买下载打赏,谢谢!

对导致继电保护和安全自动装置不能保证电力系统安全运行的电力网结构形式、厂站主接线形式、变压器接线方式和运行方式,应限制使用。

1.5 应根据审定的电力系统设计或审定的系统接线图及要求,进行继电保护和安全自动装置的系统设计。在系统设计中,除新建部分外,还应包括对原有系统继电保护和安全自动装置不符合要求部分的改造设计。

为便于运行管理和有利于性能配合,同一电力网或同一厂站内的继电保护和安全自动装置的型式,不宜品种过多。

1.6 电力系统中,各电力设备和线路的原有继电保护和安全自动装置,凡能满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性要求的,均应予以保留。凡是不能满足要求的,应逐步进行改造。

1.7 继电保护和安全自动装置的新产品,应按国家规定的要求和程序进行鉴定,合格后,方可推广使用。设计、运行单位应积极创造条件支持新产品的试用。 2 继电保护 2.1 一般规定

2.1.1 电力系统中的电力设备和线路,应装设短路故障和异常运行保护装置。电力设备和线路短路故障的保护应有主保护和后备保护,必要时可再增设辅助保护。

主保护是满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。

后备保护是主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护。后备保护可分为远后备和近后备两种方式。

a.远后备是当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现的后备。

b.近后备是当主保护拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护实现后备的保护;是当断路器拒动时,由断路器失灵保护来实现的后备保护。

辅助保护是为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的简单保护。

异常运行保护是反应被保护电力设备或线路异常运行状态的保护。

2.1.2 继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。 可靠性是指保护该动作时应动作,不该动作时不动作。

如对你有帮助,请购买下载打赏,谢谢!

为保证可靠性,宜选用可能的最简单的保护方式,应采用由可靠的元件和尽可能简单的回路构成的性能良好的装置,并应具有必要的检测、闭锁和双重化等措施。保护装置应便于整定、调试和运行维护。

选择性是指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备、线路的保护或断路器失灵保护切除故障。

为保证选择性,对相邻设备和线路有配合要求的保护和同一保护内有配合要求的两元件(如起动与跳闸元件或闭锁与动作元件),其灵敏系数及动作时间,在一般情况下应相互配合。

当重合于本线路故障,或在非全相运行期间健全相又发生故障时,相邻元件的保护应保证选择性。在重合闸后加速的时间内以及单相重合闸过程中,发生区外故障时,允许被加速的线路保护无选择性。

在某些条件下必须加速切除短路时,可使保护无选择性动作,但必须采取补救措施。例如采用自动重合闸或备用电源自动投入来补救。

灵敏性是指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数。灵敏系数应根据不利正常(含正常检修)运行方式和不利的故障类型计算。

各类短路保护的灵敏系数不宜低于表1所列数值。

速动性是指保护装置应能尽快地切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用电源或备用设备自动投入的效果等。

2.1.3 制定保护配置方案时,对稀有故障,根据对电网影响程度和后果,应采取相应措施,使保护能按要求切除故障。对两种故障同时出现的稀有情况,仅保证切除故障。 表1 续表

注: ① 主保护的灵敏系数除表中注出者外,均按保护区末端短路计算。 ② 保护装置如反应故障时增长的量,其灵敏系数为金属性短路计算值与保护整定值之比;如反应故障时减少的量,则为保护整定值与金属性短路计算值之比。

③ 各种类型的保护中,接于全电流和全电压的方向元件的灵敏系数不作规定。

继电保护和安全自动装置技术规程

如对你有帮助,请购买下载打赏,谢谢!继电保护和安全自动装置技术规程中华人民共和国行业标准继电保护和安全自动装置技术规程技术规程DL400-911总则2继电保护3安全自动装置4二次回路附录本规程用词说明(补充件)1总则1.1本规程为电力系统继电保护和安
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
161c48z2t2667gj1yjqg01k8300x4z01cr7
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享