三:勘察设计变更情况: 整个工程在施工过程中,总计出现了9个局部变更: 1、①C区段西端留5×4.5×3.5的平台,方便以后修建凉亭。②C区段西端平台上挡土墙向里平移,基础挖深2米。 2、①修建一条宽8米的人字型混凝土道路,采用浆砌石护坡防止洪水冲刷。②修建一座化粪池以满足村里生活污水处理。 3、①C区段从大河关到村主干道挡土墙5米出向里平移3米,另挖基础砌筑,利用空间增设一条红石砌筑的人行通道,方便居民及游客出行。平移后挡土墙坡度不变,整体坡度变小,能够满足设计要求。②C区东端5米出增设两条人行通道,方便居民及游客出行。 4、A、B、C区段所有构造层表面使用铁红粉拌合砂浆勾假缝。 5、①C区段截水沟改为混凝土整体硬化自然排水。②C区段排水沟盖板为50×80×10青石板。 6、C区段基础采用钢筋混凝土,包括排水沟一次性浇筑。 7、①B区段东西两端,侧面砌筑挡土墙。②B区段砌筑高度在一个水平面,采用自然排水,避免雨水流入垃圾池。③B区段东端护面墙为了保护历史古道的原貌,下面原始挡墙因年久失修对坡顶居民住宅可能造成危险特将护面墙改为砌筑挡墙向东延伸,保护居民安全。 8、①D1坐标点向西延伸4.5米将上方巨石完全包护起来、D5点向东延伸6.7米与老房子坐齐。②D1-D5及延伸段砌筑高度在一个水平面,便于自然排水。 9、截水沟和排水沟改为混凝土整体硬化自然排水。 以上变更,首先是当地村委提出意见,然后施工单位向监理单位反馈,之后经建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、共同协商制定变更方案,以洽商单的形式,四方签字认可。 对于C区段从大河关到村主干道挡土墙5米出向里平移3米,另挖基础砌筑,利用空间增设一条红石砌筑的人行通道的变更,设计单位专门到现场勘察测量,最终制定施工方案。 四:重要工序及分项,分部工程质量验收情况: 1、削坡、清理坡角分部工程,所含3个检验批全部合格,1个分项,1个分部工程自检合格。 2、支挡防护分部工程,所含54个检验批全部合格,6分项,1分部工程自检合格。 3、地表排水分部工程,所含10个检验批全部合格,5分项,1分部工程自检合格。 五:工程质量缺陷、施工质量问题的整改、复查情况: 1、2015年5月3日,在A段8.5米处砌筑施工过程中,发现块石过大,不符合规范要求,现场监理及时进行阻止。施工单位用破碎锤处理,经现场监理认可后,重新施工。 2、2015年5月12日,在A段顶部砌筑施工过程中,发现D4-D5段,个别工人砌筑时砂浆不饱满,监理人员提出返工处理,施工单位现场进行整改,并对当事施工人员提出批评,要求砂浆必须填实然后再进行砌筑。 3、C段排水沟(盖板)进水口处雨水篦松动,容易造成杂物进入排水沟,堵塞排水。 六:对工程资料的审查意见: 本工程资料按《建设工程质量管理条例》、《建设工程监理规范》和《地质灾害防治工程监理规范》进行归档整理。归档资料内容能真实准确的反映工程建设活动和工程实际状况,做到齐全、系统、完整。工程资料的内容真实、准确,与工程实际相符合,并符合国家有关方面的技术规范、标准和规程。 七:对工程整体质量及重要部位的安全及使用功能的评价: 本工程整体质量符合设计要求,满足相关规范。能够比较彻底的消除安全隐患,锚杆注浆、构造层浇筑、挡土墙能有效的阻止滑坡,抑制灾害的扩大。 八:对施工单位竣工报告的审查意见: 本工程完成了合同约定的项目内容。工程有设计变更九项,对关键部位重要工序及主要材料的质量控制达到预期目标,进度和投资也达到有效的控制,工程无质量缺陷,工程资料齐全。工程质量符合设计要求,满足相关规范。 九:结论: 项目总监:(签字) 单位法人代表:(签字) 单位公章: 2017年7月10日