D1轴处梁柱墙拆除 模板支护分项施工方案
工程名称: 锦绣公馆商品住宅楼工程 施工单位: 牡丹江市安装工程有限公司 编制日期: 2014 年 5 月 3 日
1 / 14
目 录
(一)工程概况
(二)模板工程材料要求 (三)模板计算 1、楼板模板计算 2、梁模板计算 (四)模板制件 (五) 梁、板模安装 (六) 模板支设的质量要求
(七) 模板支设的安全、质量控制措施 (八) 模板拆除的安全控制措施 (九) 成品保护措施
2 / 14
(一)工程概况:
工程名称:锦绣公馆商业住宅楼
建设地点:牡丹江市光华街以北,爱华路以西 建设单位:牡丹江市东方房地产开发有限公司 设计单位:沈阳中鼎建筑设计有限公司 施工单位:牡丹江市安装工程有限公司
本工程是一座高层现代化建筑,锦绣公馆1#、2#、3#楼是锦绣公馆小区工程的组成部分。1#楼地下一层,地上6层,属于框架结构体系,建筑高度为23.45m ;2#楼和3#均为地下一层,地上29层,属于剪力墙结构体系,建筑高度为84.50m。地下一层为地下停车场及其它备用房,层高4.55m。
因设计变更,取消1#楼地下一层,为保证1#楼与汽车坡道处衔接,需拆除D1轴处1-8—1-10轴间地下室顶梁、柱及顶梁下砌筑墙体。为保证D1—E1轴与1-8—1-10轴间梁板的结构安全,D1—E1轴间梁板2/3跨处安装支撑模板。E1—F1轴间1-4—1-6轴间梁板下安装支撑模板。
E1轴北侧1-8—1-10轴间地下室顶板上安装2m高彩钢板维护,以钢脚手架做为维护结构骨架。 (二)模板工程材料要求:
模板工程所需用的材料,选用材质较好的进场,松木方、钢管、扣件、松木板、山型卡扣等应符合有关验收标准规定。 (三)模板计算: 1、楼板模板计算:
现以一层厚度120的现浇楼板为例,计算其主次楞木方的分布间距和支顶的间距。顶板模板采用15mm厚覆膜多层板,下设两道龙骨,主龙骨为
3 / 14
60×90mm木方,间距≤900mm一道。次龙骨选用60×90白松木方,间距500mm一道。支撑选用φ48钢管作支撑系统,其立杆间距900*1000mm,设两道水平杆,立杆上放置顶托,用60×90木方做为主龙骨铺设在顶托之上,主龙骨上放置次龙骨,次龙骨间距500mm,材料为60×90木方。次龙骨上铺设15厚覆膜多层板。立杆下铺设垫板(100×100×50
已知: 板厚120mm,主次楞按900×500分格,胶合板厚15mm, 15mm厚胶合板 :W?bh2?3.75?104mm3 fc?13N/mm2(木材)
1bql=7.17KN/m500500500
荷载汇集:模板自重及配件重300N/㎡,新浇筑混凝土自重2400N/㎡,钢筋自重110N/㎡,施工活荷载2500N/㎡, 模板自重: q1?0.3?1?0.5?0.015/0.5?0.0045KN/m 砼自重: q2?24?1?0.12?0.5/0.5?2.88KN/m 钢筋自重: q3?1.1?1?0.12?0.5/0.5?0.132KN/m 施工荷裁:q4?2.5?0.5?1/0.5?2..5KN/m
q?(q1?q2?q3)?1.2?q4?1.4?3.67?3.5?7.17KN/m
按三跨连续梁计算,查表得:
M?0.1ql2?0.06471KN.m WA?M?1.38?104<? f4 / 14
V?0.6ql?2.15KN.m Imax?3V?0.215N/m2<fv?1.4N/m2 2bh0.677?ql40.677?7.17?5004l500????1.2mm<??1.25㎜
1100EI400400100?9000??1000?15312(2)、次楞验算:
已知:60×90木方 W?bh2??60?902?8.1?104 q1=7.17*0.5=3.59
1b1bql=3.59KN/m900900900
按三跨连续梁计算:查表得
M?0.1ql2?0.29KN.m WA?M?2.23?104<W?8.1?104 fV?0.6ql?1.94KN Imax3V3?1.94?103???0.54N/m2<1.4N/㎡ 2bh2?60?900.677ql40.677?3.59?9004900W???0.49<?2.25mm
1100EI400100?9000??60?90312(3)、主楞验算: 主楞为钢管Φ48,壁厚3.5 已知:F=3.59*0.9=3.23KN Φ48截面特征值 A=4.89×102mm2 I=12.19×104mm4 W=5.08×103mm3 I=15.8mm
5 / 14
拆除墙体模板工程方案