案在其主要设备上都采取了严密的安全措施。3种加气站的不安全因素及采用的主要安全措施比较见表3。
表3 3种加气站的不安全因素及安全措施比较
Tab.3 Comparison of unsafe factors and safety measures among three kinds of gas filling stations
加气站类型 高压管道 动力设备 LNG加气站 L-CNG加气站 CNG加气站 无高压管道 动力设备少 高压管道较少,有高压管道多,安安全隐患。 全隐患较大。 动力设备较多 动力设备繁多 高压无高压储气有高压储气设备,有高压储气设备 设备 有安全隐患。 备,有安全隐患。 系统流程简复杂程度 单,易操作。 LNG储罐设有系统流程较复杂 LNG储罐设有充满系统流程最复杂,难操作。 充满指示口、液位计、安全阀等安全装置。在压缩机房上部安全装置。在主要管道机房上部安装机械排风系统,措施 上都装有防超压风系统,保证空气流通。 的安全阀。在管道通。在管道的每个独立段都装有紧急切断阀。 及安全阀。 对3种天然气加气站都采用的安全措施还有:采用防爆电气设备,
加气机必须具有紧急切断、过流切断、拉断切断等安全装置,设置安全放散系统。 通过这些安全措施的实施,使得加气站的安全性有了较好的保障。但是,必须认识到天然气属于易燃易爆的危险性物质,生产操作必须严格按照规范进行,以免发生意外。
4 结论
① 从占地面积、造价和安全性方面考虑,LNG加气站优于CNG加气站,L-CNG加气站介于二者之间。
② 当LNG加气站的原料气进站价格比CNG加气站的原料气进站价格高出值在一定范围内(加气规模为1×104 m3/d时,约为0.151 元/m3)时,LNG加气站的年总运行费用要低于CNG加气站。而L-CNG加气站与CNG加气站的原料气进站价格差(加气规模同样为1×104 m3/d时)约为0.094 元/m3。这样可以根据加
气站建设地点的不同天然气进站价格来决定建站方式。当LNG加气站的原料气进站价格比CNG加气站的原料气进站价格高出的值在0.151 元/m3以下时,建设LNG加气站是合理的。
③ 根据目前燃气汽车中CNG汽车占有量比较大的实际情况,可以建设LNG与L-CNG联合加气站,以方便向LNG汽车加气站过渡。
LNGLCNGCNG比较