好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑电气监理实施细则

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

的相序与极性标志应明显、正确;多根电缆并列敷设时,中间接头位置应错开,净距不小于0?5rn。

7)电缆头固定应牢固,卡子尺寸应与固定的电缆相适配,单芯电缆,,交流电缆不应使用磁性卡子孙固定,塑料护套电缆卡子固定时要加垫片,,卡子固定后要进行防腐处理..。

(2)接线

1)电线,电缆接线必须准确,并联运行电线或电缆的型号,规格、长度和相位应一致;芯线在接金具(连接管和端子)的规格应与芯线的规格适配,且不得采用开口端子。

2)电线进行连接时,割剥绝缘层不得损伤线芯;电线的执接头应在接线盒内连接,不同材料电线不准直接连接;分支线接头处,干线不应受到来自支线的横向拉力。

3)单股铜芯线载面积在10 mm2及以下时,可直接与设备或器具的端子连接,多股铜芯线载面积在2.5 mm2及以下时,应将芯线拧紧搪锡或接线端子后与设备器具的端子连接,多股铜芯线与插接式端子连接前,端部拧紧搪锡,搪锡应饱满,焊后要清除残余焊药和焊渣,并不得使用酸性焊剂,若采用压接法连接,压模规格应与线芯载面适配,每个设备和器具的端子接线不多于2根电线。

4)单股铝芯线可直接与设备,器具的端子连接,多股铝芯线采用压接法接线端子后与设备。器具的端子连接。

5(电线,电缆的回路标记应清晰,编号准确。

6)绝缘电线除芯线连接外,在连接处应用绝缘带(塑料带、黄蜡带等)包缠均匀严密,接线端子的端部与电线绝缘层的空隙处,也应用绝缘带包缠均匀严密,绝缘强度不低于原有强度,并在最外层用胶布扎紧一层。 (3)线路绝缘测试 1) 线路绝缘测试

该试验是指电缆芯线对外或多芯电缆中的一个芯对其它芯线和外皮间的绝缘电阻,测量方法如图3---11所示

绝缘电阻值不作规定,可与以前的测试结果比较,但不能有明显的降低,手中无资料时,可参考表3---258的数值。

该项试验在交接时或压试验前后进行 2)电缆泄漏电流与耐压试验

41 / 65

表3—258 绝缘电阻试验参考值

额定电压(kV) 绝缘电阻值(M Ω) l 10 3 200 6~10 400

①泄漏电流对粘性油浸纸绝缘电缆,其三相不平衡系数不大于 2。但对10kV及其以上艄的泄漏电流小于 20pA及 6kV及其以下电缆泄漏电流小于 10pA时,其不平衡系数可不作规定。橡胶、塑料绝缘电缆的不平衡系数也可不作要求。

②电力电缆直流耐压试验应符合表3—259要求。

表3—259 电缆直流耐压试验表

电缆类型及额定电压V 标准 试验电压(V) 试验时间(lllri) 粘油纸绝缘 3~10 6 10 不滴流油浸纸绝缘 6 5 5 橡胶、塑料绝缘 6 4 15 10 3.5 5 10 3.5 15

3.监理验收 (1)主控项目

l)高压电力电缆直流耐压试验必须按 GB 50303—2002第 3.1.8条的规定交接试验合格。2)低压电线和电缆,线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。

3)铠装电力电缆头的接地线应采用钢绞线或镀锡铜编织线,截面积不应小于表3一260的规定。 表3—260电缆芯线和接地线截面积(mm2)

电缆芯线截面积 120及以下 150及以上 接地线截面积 16 25 注;电缆l芯线载面积在16 mm2及以下,接地线载面积与电缆芯线载面积相等。

4) 电线、电缆接线必须准确,并联运行电线或电缆的型号、规格、长度、相位应一致。 (2)一般项目

1)芯线与电器设备的连接应符合下列规定:

①截面积在10 mm2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接与设备、器具的端子连接。

③截面积在2.5mm’及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接。③截面积大于2.5mm’的多股铜芯线,除设备自带插接式端子外,接续端子后与设备或器具的端子连接;多股铜芯线与插接式端子连接前,端部拧紧搪锡。 ④多股铝芯线接续端子后与设备、器具的端子连接。 ⑤每个设备和器具的端子接线不多于2根电线。

2)电线、电缆的芯线连接金具(连接管和端子),规格应与芯线的规格适配,且不得采用开口的端子。

3)电线、电缆的*路标记应清晰,编号准确。

42 / 65

(3)监理验收资料

[l]材料的出厂合格证、出厂试验记录。

2) 直埋电缆中间接头的敷设位置图。引安装隐蔽工程记录。 3) 安装隐蔽工程记录

4) 电缆直流耐压试验、泄漏电流、绝缘电阻值及相位测试记录。 5)电线线间和线对地间的绝缘电阻值测量记录。 6)电缆头制作记录。

第十八章 普通灯具安装

1.材料(设备)质量监理

普通灯具安装材料(设备)质量要求及进场验收监理要点见表3—261。 项目 监 理 要 点 (1)注意核对灯具的标称型号等参数是否符合要求,并应有产品合格证,普通灯具有安全 认证标志。 (2)照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流500V,其最小线芯截面应符合规定。 . 质过要求 (3)采用钢管作为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。 (4)花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mrn。 (5)灯具所使用灯泡的功率应符合安装说明的要求。 (6)其他辅材:膨胀螺钉、尼龙胀管、尼龙扎带、尼龙丝网、螺钉、安全压接帽、焊锡、焊剂、 绝缘胶带等均应符合相关质量要求 (1)查验合格证 (2)外观检查,灯具涂层完整,无损伤,附件齐全,普通灯具有安全认证标志 进场验收 (3)对成套灯具的绝缘电阻,内部接线等性能进行现场抽样检测,灯具的绝缘电阻值不小于2 MΩ,内部接线为铜芯绝缘电线,芯线载面积不小于0.5 mm2,橡胶或聚氧乙烯(PVC)绝缘电线的绝缘层厚度不小于0.6 mm 表 3一261 材料(设备)质量监理

2、施工监理巡视内容D (1)大型灯具固定

I)大型灯具的挂钩不应小于悬挂销钉的直径,且不得小于10mm,预埋在混凝土中的挂钩应与主筋相焊接;如无条件焊接时,也需将挂钩末端部分弯曲后与主筋绑扎,固定牢固;吊钩的弯曲直径为5omrn,预埋长度离平顶为80mm~90mm。

2)吊杆上的悬挂销钉必须装设防振橡皮垫及防松装置;吊灯的安装高度离地坪不得低于2.5in。 (2)灯具安装

l)嵌入顶棚的装饰灯具应固定在专设的框架上,电源线不应贴近灯具外壳,灯线应留有余量,固定灯军的边框、边缘应紧贴在顶棚面上;矩形灯具的边缘应与顶棚的装饰直线平行,如灯具对称安装时,其纵横中心轴线应在同一条直线上,偏斜不应大于5mm 下班;日光灯管组合的开启式灯

43 / 65

具,灯管排列要整齐,金属隔片不应有弯曲扭斜等缺陷。

2)一般灯具的安装高度应高于2.5 m;灯具安装应牢固,灯具通过元木木台与墙面接面固定。用木螺丝固定时,螺丝进木榫长度不应少于20 mm ---25mm,固定灯具用螺栓不得少于2个,木台直径不75nun及以下时,可用一个螺钉或螺丝固定,现浇混凝土楼板,应采用尼龙膨胀栓。灯具应装在木台中心,偏差不超过1.5 mm;灯具重量超过3Kg时,应固定在预埋的吊钩或螺栓上,吸灯具与与木台过近时应有隔热措施。

3)每一接线盒供应一具灯具,门口第一个开头应开门口听第一只灯具,灯具与开关应相对应,事故照明灯具应有特殊标志,并有专用供电电源,每个照明回路均应通电校正,做到灯亮,开启自如。

4)采用钢管灯具的吊杆,钢管内径一般不小于10 mm,吊链灯具用于小于1Kg的灯具,灯线不应受到拉力,灯线应与吊链编叉在一起,软线吊灯软线的两端应作保险扣,日光灯与高压水银灯及其附件应配套使用,安装位置便于检查,成排室内安装灯具,中心偏差不应大于5mm;弯管灯杆长度超过350 mm时,应加装拉攀固定,变配电所高低压盘及母线上方不得安装灯具。

5) 灯具最低悬挂高度应符合表3---262规定 (3)花灯及组合式灯具安装

1) 花钸灯具的金属构件,应做好保护接地(PE)或保护接零(PEN) 表3---262 照明灯具距地面最低悬挂高度的规定

光源种类 灯具形式 有反射罩 有乳白玻璃反射罩 有反射罩 无反射罩 有反射罩 光源功率(W) 最低悬挂高度m 2.0 2.5 3.5 4.0 2.0 2.5 3.0 6.0 7.0 2.0 3.0 2.0 3.5 5.0 6.0 4.0 5.5 6.5 白炽灯 ≤60 100---150 200---300 ≥500 ≤100 150—-200 300---500 ≤500 1000--2000 <40 >40 ≥40 ≤125 250 ≥400 卤钨灯 荧光灯 荧光高压汞灯 高压汞灯 有反射罩 有反射罩 ≤125 250 ≥400

44 / 65

光源种类 灯具形式 搪瓷反射罩 金属卤化物灯 铝抛光反射罩 搪瓷反射罩 高压钠灯 铝抛光反射罩 400 7.0 1000 250 4.0 6.0 光源功率(W) 400 最低悬挂高度(m) 6

2)花灯的吊钩应采用镀锌件,并要做5倍以上灯具下班重量的试验, 一般情况下采用型钢吊钩百,圆钢最小规格不小于Φ12mrn 扁钢不小于50X5 mrn.

3)在 吊顶板上开孔装灯时,应先钻成小孔,小孔对准灯头盒,待吊顶板钉上后.再根据花灯法兰盘大小,扩大吊顶板眼孔,使法兰盘能盖住板孔洞,保证法兰,吊杆在分格中心位置.

4)凡是在要结构上安装吸顶组合灯,面包灯半圆球灯和日光灯时,应在灯子与吊顶直接接触的部位,垫上3 mrn厚的石棉布(纸)隔热,防止火灾事故发生.

3.监理验收 (!)主控项目

1) 灯具固定应符合下列规定,

①灯具重量大于3Kg时,固定在螺栓或预埋吊钩上

③软线吊灯,灯具重量在0.5Kg及以下时,采用软电线自身吊装;大于0.5Kg的灯具采川吊链、且软电线编叉在吊链内,使电线不受力.

③灯具固定牢固可靠。不使用木锲。每个灯具固定用螺钉或螺栓不少于2个;当绝缘台直径在75 mrn.及以下时,采用1个螺钉或螺栓固定

2)花灯吊构圆钢直径不应小于灯具挂销直径,已不应小于6mrn,大型花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的2倍做过载试验

3)当钢管做灯杆时,钢管内径不应小于10mm,钢管厚度不应小于1.5mm。

4)固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供触电保护的绝缘材料,应耐燃烧和防明火. 5)当设计无要求时,灯具的安装高度和使用电压等级应符合下列规定.

①一般敞开式灯具,灯头对地面距离不小于下列数值(采用安全电压时除外) a..室外:2.5m(室外墙上安装) b.厂房2.5m c.室内2m

d软吊线带升降器的灯具在吊线展开后;0.8 m

②危险性较大及特殊危险场所,当灯具距地面高度小于2.4n。时,使用额定电压为36V及以下的照明灯具,或有专用保护措施。

45 / 65

建筑电气监理实施细则

的相序与极性标志应明显、正确;多根电缆并列敷设时,中间接头位置应错开,净距不小于0?5rn。7)电缆头固定应牢固,卡子尺寸应与固定的电缆相适配,单芯电缆,,交流电缆不应使用磁性卡子孙固定,塑料护套电缆卡子固定时要加垫片,,卡子固定后要进行防腐处理..。(2)接线1)电线,电缆接线必须准确,并联运行电线或电缆的型号,规格、长度和相
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
15q6i8ul6v5dq8n1sig30fluh9bohz00ugc
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享