好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑电气监理实施细则

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2)不间断电源试验记录、绝缘电阻测试记录及噪声测试记录。

第九章 低压电气动力设备试验和试运行

1.材料(设备)质量监理

(1)设备、仪器仪表、材料进场检验结论应有记录,确认符合 GB 50303—2002规定,才能在施工中应用。

(2)依法定程序批准进入市场的新设备、仪器仪表、材料验收,除符合GB 50303—2002规定外,尚应提供安装、使用、维修和试验要求等技术文件。

(3)进口电气设备、仪器仪表和材料进场验收,除符合 GB 50303—2002规定外,尚应提供商检证明和中文的质量合格证明文件、规格、型号、性能检测报告以及中文的安装、使用、维修和试验要求等技术文件。

(4)电气设备上计量仪表和与电气保护有关的仪表应检定合格,当投入试运行时,应在有效期内。

(5)因有异议送有资质试验室进行抽样检测,试验室应出具检测报告,确认符合GB 5003-2002相关技术标准规定,才能在施工中应用。

2.施工监理巡视内容

(1)低压电气动力设备试验 1)线路校对时应注意以下几点:

①二次接线在端子上的压接应紧固,在同一螺钉上一般不压接3个及3个以上的线头。 ②所有二次接线端子上应有设计编号,盘内盘外线应在端子板上分开。 ③二次接线不得有不经过端子板的中间接头。 ④盘上配线应有绝缘物与接地金属部分隔开。

⑤所有螺丝上的平垫圈和弹簧垫圈应齐全,线头的绕向及其垫圈的大小应符合要求。

2)调整时所用的仪器仪表应当良好,其误差应在规定范围内,至少使用在满刻度的20%以上部分。

3))属于容易受外部磁场影响的仪表(如电动式与电磁式仪表),应注意放置在离大电流导线1m以外进行测量。

4)做绝缘试验时应选择良好的天气。

5)校表所用电源应是稳定的,而且要满足如下要求:在读取数字的时间内,调定的电压或电流的变化值,不得大于标准表级别的一半。如果遇到电源的稳定性较差,便应采取稳压措施,直到满足时为止。

6)电气设备和元件除按规定的项目进行试验外,在出厂资料中提出了特殊要求的应按厂家规定进行试验。

7)如产品质量不好,经调整后仍达不到制造厂的规定标准(例如继电器),不得采用。 8)凡反映一次电流的继电保护,均应做一次最大电流系统试验。

9)回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验;48V及以下回路可不做交流工频耐压试验。 10)对所有继电保护用的继电器,在整定好以后应加铅封。 11)调整试验后复查所有的端子连接处应保证接触良好。 (2)低压电气动力设备试运行

21 / 65

l)成套配电(控制)柜、台、箱、盘的运行电压、电流应正常,各种仪表指示正常。

2)电动机应试通电,检查转向和机械转动有无异常情况;可空载试运行的电动机,时间一般为2h记录空载电流,且检查机身和轴承的温升。

3)交流电动机在空载状态下(不投料)可启动次数及间隔时间应符合产品技术条件的要求;无要求时,连续启动2次的时间间隔不应小于5min,再次启动应在电动机冷却至常温下。空载状态(不投料)运行,应记录电流、电压、温度、运行时间等有关数据,且应符合建筑设备或工艺装置的空载状态运行(不投料)要求。

4)大容量(630A及以上)导线或母线连接处,在设计计算负荷运行情况下应做温度抽测记录,温升值稳定且不大于设计值。

5)电动执行机构的动作方向及指示,应与工艺装置的设计要求保持一致。 3.监理验收 (1)主控项目

1)试运行前,相关电气设备和线路应按 GB 50303一2002 规定试验合格。

2)现场单独安装的低压电器交接试验项目应符合 GB 50303—2002 附录 B的规定。 (2)一般项目 同第2款(2)项。 (3)监理验收资料 1)电气仪表指示记录。

2)试通电、空载试运行记录。 3)负荷运行温度抽测记录。 4)联动运行记录。

第十章 裸母线、封闭母线、插接式母线安装

l.材料(设备)质量监理

(1)建筑电气工程选用的母线均为矩形铜、铝硬母线,各类型母线均应有出厂合格证和安装使用技术文件。其技术文件包括额定电压、额定容量、绝缘电阻测试和交流工频耐压试验报告等数据。

(2)裸母线应查验合格证,当铜、铝母线无出厂合格证以及对材质有怀疑时,应进行检测。 (3)外观检查裸母线要包装完好,裸母线平直,表面应光洁平整,无明显划痕,不应有裂纹、褶皱、夹杂物及变形和扭曲现象。测量母线厚度和宽度要符合制造标准。

(4)查验封闭母线、插接式母线应防潮密封良好,各段编号标志清晰,附件齐全,外壳不变形。

外观重点检查母线搭接面和插接式母线静触头表面的镀层质量及平整度是保证母线导电良好的关键。并应检查母线的螺栓搭接面平整、镀层覆盖完整、无起皮和麻面;插接式母线上的静触头应无缺损,表面光滑、镀层完整。

2.施工监理巡视内容 (1)绝缘子安装

母线固定金具与支持绝缘子的固定应平整牢固,不应使其所支持的母线受到额外应力。安

22 / 65

装在同一平面或垂直面上的支柱绝缘子或穿墙套管的顶面,应位于同一平面上,中心线位置符合设计要求,母线直线段的支柱绝缘子安装中心线应在同一直线上;电压10kV及以上时,母线穿墙时应装有穿墙套管,套管孔径应比嵌入部分至少大5mm;套管垂直安装时,法兰应在上,从上向下安装;套管水平安装时,法兰应在外,从外向内安装;在同一室内,套管应从供电侧向受电侧方向安装。支柱绝缘子和穿墙套管的底座或法兰盘均不得埋人混凝土或抹灰层内,支柱绝缘子的底座、套管的法兰及保护罩(网)等不带电的金属构件,均应接地。母线在支柱绝缘子上的固定点应位于母线全长或两个母线补偿器的中心处。

(2)母线安装

1)母线敷设应按设计要求装设补偿器(伸缩节);设计未规定时,宜每隔下列长度设一个;铝母线为20m~30m,铜母线为30m~50m,钢母线为35m~60m。

2)硬母线跨柱、梁或跨屋架敷设时,母线在终端及中间分段处应分别采用终端及中间拉紧装置。终端或中间拉紧固定支架宜装有调节螺栓的拉线,拉线的固定点应能承受拉线张力。且同一档距内,母线的各相弛度最大偏差应小于 10%。母线长度超过 300m~400m而需换位时,换位不应小于一个循环。槽形母线换位段处可用矩形母线连接,换位段内各相母线的弯曲程度应对称一致。

3)母线与母线或母线与电器接线端子的螺栓搭接面的安装 ①母线接触面加工后必须保持清洁,并涂以电力复合脂。

②母线平置时,贯穿螺栓应由下往上穿,其余情况下,螺母应置于维护侧,螺栓长度宜露出螺母2~3扣。

③贯穿螺栓连接的母线两外侧均应有平垫圈,相邻螺栓垫圈间应有3mm以上的净距,螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。

④螺栓受力应均匀,不应使电器的接线端子受到额外应力。 4)插接线母线槽的安装

①悬挂式母线槽的吊钩应有调整螺栓,固定点问距离不得大于3m。 ②母线槽的端头应装封闭罩,引出线孔的盖子应完整。

③各段母线槽的外壳的连接应是可拆的,外壳之间应有跨接线,并应接地可靠。 5)重型母线的安装

①母线与设备连接处宜采用软连接,连接线的截面不应小于母线截面。

②母线的紧固螺栓。铝母线宜用铝合金螺栓,铜母线宜用铜螺栓;紧固螺栓时应用力矩扳手。 ③在运行温度高的场所,母线不能有铜铝过渡接头。

④母线在同定点的活动滚杆应允卡阻,部件的机械强度及绝缘电阻值应符合设计要求。 6)封闭母线的安装

①支座必须安装牢固,母线应按分段图、相序、编号、方向和标志正确放置,每相外壳的纵向问隙应分配均匀。

②母线与外壳问应同心,其误差不得超过5mm,段与段连接时,两相邻段母线及外壳应对准,连接后不应使母线及外壳受到机械应力。

③封闭母线不得用裸钢丝绳起吊和绑扎,母线不得任意堆放和在地面上拖拉,外壳上不得进行其他作业,外壳内和绝缘子必须擦拭干净,外壳内不得有遗留物。

④橡胶伸缩套的连接头、穿墙处的连接法兰、外壳与底座之间、外壳各连接部位的螺栓应

23 / 65

用力矩扳手禁固,各接合面应密封良好。

⑤外壳的相间短路板应位置正确,连接良好,相间支撑板应安装牢固,分段绝缘的外壳应做好绝缘措施。

⑥母线焊接应在封闭母线各段全部就位并调整误差合格,绝缘子、盘形绝缘子和电流互感器 ⑦呈微正压的封闭母线,在安装完毕后检查其密封性应良好。 7)母线安装完毕涂色规定

对三相交流母线:A相——黄色,B相——绿色,C相——红色;直流母线:正极——赭色,负极——蓝色;直流均衡汇流母线及交流中性汇流母线:不接地者——紫色,接地者——紫色带黑色条文;封闭母线:母线外表面及外壳内表面——无光泽黑色,外壳外表面——无光泽灰色;独立的双相母线:一相涂黄色,一相涂红色。相色油漆应涂在单片母线的所有各面,如多片、槽形、管形母线的所有可见面,钢母线的所有表面,封闭母线在两端和中点的适当部位。在母线的螺栓连接及支撑连接处,母线与电器的连接器以及距所有连接处10mm以内的地方不应涂刷相色油漆。对供携带型接地线连接用的接触面上,不刷色部分的总长应为母线的宽度或直径,但不应小于50mm,并应以宽度为10mm的黑色带子与母线相色部分隔开。

8)母线的相序排列,当设计无规定时应符合下列规定

母线相序排列,如设计无规定时应遵守下列规定,以设备正视方向为准,对上下布置的母线,交流A、B、C相或直流正、负极应由上而下;对水平布置的母线,交流A、B、C相或直流正、负极应由内向外;引下线的母线,交流A、B、C相或直流正、负极应由左向右。

3.施工监理巡视内容 (1)主控项目

1)绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠。不应作为接地(PE)或接零(PEN)的接续导体。

2)母线与母线或母线与电器接线端子,当采用螺栓搭接连接时,应符合下列规定:

①母线的各类搭接连接的钻孔直径和搭接长度符合GB 50303—2002附录C的规定,用力矩扳手拧紧钢制连接螺栓的力矩值符合GB 50303—2002附录D的规定。

②母线接触面保持清洁,涂电力复合脂,螺栓孔周边无毛刺。

③连接螺栓两侧有平垫圈,相邻垫圈间有大于3mm的间隙,螺母侧装有弹簧垫圈或锁紧螺母。 ④螺栓受理均匀,不使电器的接线端子受额外应力。 3)封闭、插接式母线安装应符合下列规定: ①母线与外壳同心,允许偏差为±5mm。

②当段与段连接时,两相邻母线及外壳对准,连接后不使母线及外壳受额外应力。 ③母线的连接方法符合产品技术文件要求。

4)室内裸母线的最小安全净距离应符合GB 50303—2002附录E的规定。

5)高压母线交流工频耐压试验必须按GB 50303—2002 第3.1.8条的规定交接试验合格。 6)低压母线交接试验应符合GB 50303—2002 第3.1.8条的规定。 (2)主控项目

1)母线的支架与预埋铁件采用焊接固定时,焊缝应饱满;采用膨胀螺栓固定时,选用的螺栓应适配,连接应牢固。

24 / 65

2)母线与母线、母线与电器接线端子搭接,搭接面的处理应符合下列规定: ①铜与铜:室外、高温且潮湿的室内,搭接面搪锡;干燥的室内,不搪锡。 ②铝与铝:搭接面不做涂层处理。 ③钢与钢:搭接面搪锡或镀锌。

④铜与铝:在干燥的室内,铜导体搭接面搪锡;在潮湿场所,铜导体搭接面搪锡,且采用铜铝过渡板与铝导体连接。

⑤钢与铜或铝:钢搭接面搪锡。

3)母线的相序排列及涂色,当设计无要求时应符合下列规定:

①上、下布置的交流母线,由上至下排列为A、B、C相;直流母线正极在上,负极在下。 ②水平布置的交流母线,由盘后向盘前排列为A、B、C相;直流母线正极在后,负极在前。 ③面对引下线的交流母线,由左至右排列为A、B、C相;直流母线正极在左,负极在右。

④母线的涂色:交流,A相为黄色、B相为绿色、C相为红色;直流,正极为赭色、负极为蓝色;在连接处或支持件边缘两侧10mm以内不涂色。

4)母线在绝缘子上安装应符合下列规定:

①金具与绝缘子间的固定平整牢固,不使母线受额外应力。 ②交流母线的固定金具或其他支持金具不形成闭合铁磁回路。

③除固定点外,当母线平置时,母线支持夹板的上部压板与母线间有lmm~1.5mm的间隙;当母线立置时,上部压板与母线间有1.5mm~2mm的间隙。

④母线的固定点,每段设置1个,设置于全长或两母线伸缩节的中点。 ⑤母线采用螺栓搭接时,连接处距绝缘子的支持夹板边缘不小于50mm。

5)封闭、插接式母线组装和固定位置应正确,外壳与底座间、外壳各连接部位和母线的连接螺栓应按产品技术文件要求选择正确,连接紧固。

(3)监理验收资料

l)产品合格证,出厂试验记录和技术文件。

2)高压绝缘子、高压穿墙套管和母线交流工频耐压试验记录。 3)母线安装技术记录。 4)绝缘电阻测试记录。 5)接地(接零)测试记录。

第十一章 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设

1.材料(设备)质量监理

电缆桥架安装和桥架内电缆敷设材料(设备)质量要求及进场验收管理要点见表3一243。 2.施工监理巡视内容 (1)电缆桥架安装

1)电缆桥架水平敷设时,跨距一般为l.5m~3.0m;垂直敷设时其固定点间距不宜大于2.0m。当支撑跨距≤6m时,需要选用大跨距电缆桥架;当跨趴≥6m时,必须讲行特殊加工订货。

25 / 65

建筑电气监理实施细则

2)不间断电源试验记录、绝缘电阻测试记录及噪声测试记录。第九章低压电气动力设备试验和试运行1.材料(设备)质量监理(1)设备、仪器仪表、材料进场检验结论应有记录,确认符合GB50303—2002规定,才能在施工中应用。(2)依法定程序批准进入市场的新设备、仪器仪表、材料验收,除符合GB50303—2
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
15q6i8ul6v5dq8n1sig30fluh9bohz00ugc
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享