好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑电气监理实施细则

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

光滑、完整、无锈蚀,并在螺纹上涂以电力复合脂或导电性防锈酯。 ⑦开关安装位置便于操作,安装高度1.3m。 (2)一般项目

1) 36V及以下进行灯变压器和行灯安装应符合下列规定: ①行灯变压器的固定支架牢固,油漆完整。 ②携带式局部照明灯电线采用橡套软线。 2) 手术台无影灯安装应符合下列规定: ①底座紧贴顶板,四周无缝隙。

②表面保持整洁、无污染,灯具镀、涂层完整无划伤。 3)应急照明灯具安装应符合下列规定:

①疏散照明采用荧光灯或白炽灯;安全照明采用卤钨灯,或采用瞬时可靠点燃的荧光灯。 ②安全出口标志灯和疏散标志灯装有玻璃或非燃材料的保护罩。面板亮度均匀度为1:10(最低:最高),保护罩应完整、元裂纹。

(3)监理验收资料

1) 材料、器具及设备的产品合格证、安装使用说明书。 2)安装自检记录。 3)工序交接确认记录。 4)电气绝缘电阻测试记录。 5)大型照明灯具承载试验记录。 6)电气器具通电安全检查记录。 7)隐蔽工程验收记录。

第二十章建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯安装

1.材料(设备)质量监理

建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯安装材料(设备)质量要求及进场验收监理要点见表3一266。

2.施工监理巡视内容 (1)灯其安装

1)建筑物彩灯的安装

①建筑物顶部彩灯管路按明管敷设,具有防雨功能。管路间、管路与灯头盒间螺纹连接,金属导管及彩灯的构架、钢索等可接近裸露导体接地(PE)或接零(PEN)可靠。

②垂直彩灯若为管线暗埋墙上,固定应根据情况利用脚手架或外墙悬挂吊篮施工。 ③墙上固定灯具可采用打膨胀栓塞螺钉固定方式,不得采用木楔。

④利用悬挂钢丝绳固定彩灯时,可将整条彩灯螺旋缠绕在钢丝绳上,以减少因风吹而导致的导线与钢丝绳的摩擦。

⑤灯具内留线的长度应适宜,多股软线线头皮糖锡,接线端子压接牢固可靠。

⑥应注意统一配线颜色,以区分相线与零线,对于螺口灯座中心簧片应接相线,个得混淆。 ⑦安装的彩灯灯泡颜色应符合设计要求。 2)建筑物外墙射灯、泛光灯的安装

①将灯具用镀锌螺栓固定在安装支架上,螺栓皮加平垫及弹簧垫圈紧固。

51 / 65

t3一266材料《设备)质量监理

项目 监 理 要 点 1)注意核对灯具的标称型号等参数是否符合要求,是否为具有防雨性能的专用灯具。 灯具应有产品合格证和“CCC”认证标志。 (2)灯具使用的导线其电压等级必须符合设计要求,对于霓虹灯专用变压器的二次电线 和灯管间的连接线应采用大于 15kV的高压绝缘电线。 3)垂直彩灯悬挂挑臂采用不小于[10的槽钢。端部吊挂钢索用的吊钩螺栓直径不小 质量要求 于 10 mm。 (4)悬挂钢丝绳直径不小于4.5 mm。 (5)灯具所使用灯泡的功率应符合安装说明的要求。 (6)建筑物景观照明灯具和庭院灯的导电部分对地绝缘电阻值大于ZMQ。 7)其他辅材:霓虹灯玻璃绝缘支持架、专用防水胶、膨胀螺钉、尼龙胀管、尼龙扎带、尼龙 丝网、螺钉、安全压接帽、焊锡、焊剂、绝缘胶带等均应符合相关质量要求 (1)对照明灯具及附件要查验合格证,气体放电灯具通常接线比普通灯具复杂且附件多,有防高温要求尤其是新型气体放电灯,功率也大,因而厂家提供随带技术文件,对新型气体放电灯,要查看随带技进场验收 术文件,以利灯具的正确安装.. (2)外观检查灯具时涂层完整.无损伤,附件齐全,普通灯具有安全认证标志。 (3)钢制灯柱要按批查验合格证

②从电源接线盒中引电源线至灯具、接线盒,电源线应穿金属软管保护。

③进行灯内接线,灯具内留线的长度应适宜,多股款线线头应搪锡,接线端子压接牢固可靠。④检查灯具防水情况。

⑤灯泡人具变压器等发热部件应避开易燃物品。 3)霓虹灯安装

①灯管采用专用绝缘支架固定,已牢固可靠,灯管不能和建筑物接触。

②霓虹灯变压器的安装位置宜在紧靠灯管的金属支架固定,有密封的防水箱保护,与建筑物间距不小于50mm,与易燃物的距离不得小于300mm。

③霓虹灯管路、变压器的中性点及金属外壳要可靠地与专用保护线PE联结。

④霓虹灯一次线路可以用氯丁橡胶绝缘线(PIXF型)穿钢管沿墙明设或暗设,二次线路应用裸铜线穿玻璃管或瓷管保护。

⑤安装在橱窗内的霓虹灯变压器一侧应安装有与橱窗门联锁的开关,确保开门不接通霓虹灯变压器的电源。

4)航空障碍标志灯安装

①在外墙施l阶段就应考虑是否设置有便于维修和更换光源的措施如爬梯等。 ②预埋管线在穿线后应做好防水措施,避免管内积水。

③灯具固定可采用打膨胀栓塞螺钉固定或用镀锌螺栓固定在专用金属构架上。 ④当灯具在烟囱顶上装设时,安装在低于烟囱口1.5m—~3 mi的部位区呈正三角形水平排列。⑤航空障碍标志灯应具有防雨功能。安装灯具的金属构架接地(PE)或接零(PEN)应可靠。⑥灯具内留线的长度应适宜,多股软线线头应搪锡,接线端子压接牢固可靠。 ⑦检查灯具的防水情况。 庭院灯安装

52 / 65

①落地式灯具底座与基础应吻合,预埋地脚螺栓位置准确,螺纹完整无损伤。 ②落地式灯具预埋电源接线盒宜位于灯具底座基础内。 ③灯具地脚螺栓连接牢固,平垫圈及弹簧垫圈齐全。

④灯具内留线的长度应适宜,多股软线线头应搪锡,接线端子压接牢固可靠。 ⑤灯具金属立柱及其他可接近裸露导体接地或接零应可靠。

⑥灯具的接线盒盖防水密封垫完整,上紧紧固螺钉时应注意对角上紧,保证盖板受力均匀。 (2)通电试运行l

灯具安装完毕后,经绝缘测试检查合格后,方允许通电试运行。通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具控制顺序是否对应,如发现问题应立即断电,查出原因并修复。

3.监理验收 )主控项目

1)建筑物彩灯安装应符合下列规定:

①建筑物顶部彩灯采用有防雨性能的专用灯具,灯罩要拧紧。

②彩灯配线管路按明配管敷设,且有防雨功能。管路间、管路与灯头盒间螺纹连接,金属导管及彩灯的构架、钢索等可接近裸露导体接地(PE)或接零(PEN)可靠。

③垂直彩灯悬挂挑臂采用不小于【10的槽钢。端部吊挂钢索用的吊钩螺栓直径不小于10mm,螺栓在槽钢上固定,两侧有螺帽,且加平垫及弹簧垫圈紧固。

④悬挂钢丝绳直径不小于 4.5mm,底部圆钢直径不小于卫6mm,地锚采用架空外线用拉线盘,埋设深度大于1.5m。

⑤垂直彩灯采用防水吊线灯头,下端灯头距离地面高于3m。 2)霓虹灯安装应符合下列规定: ①霓虹灯管完好,无破裂。

②灯管采用专用的绝缘支架固定,已牢固可靠。灯管固定后,与建筑物、构筑物表面的距离不小于20mm。

③霓虹灯青川变压器采用双圈式,所供灯管长度不大于允许负载长度,露大安装的有防雨措施。 ④霓虹灯专用变压器的二次电线和灯管间的连接线采用额定电压大于15KV的高压绝缘电线。二次电线与建筑物、构筑物表向的距离不小于20mm。

3)建筑物景观照明灯具安装应符合下列规定: ①每套灯具导电部分对地绝缘电阻值大于ZMΩ。

②在人SJM等人员来往密集场所安装的落地式灯具,尤围栏防护,安装高度距地I①Z.h以卜。 ③金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识 4)航空障碍标志灯安装应符合下列规定:

①灯具装设在建筑物或构筑物的最高部位。当最高部位平面面积较大或为建筑群时,除在最高端装设外,还在其外侧转角的顶端分别装设灯具。

②当灯具在烟囱顶上装设时,安装在低于烟囱1.5m—~3m 的部位B呈正三角形水平排外 ③灯具的选地根据安装高度决定;低光强的(距地面60m以下装设时采用)为红色光,其有

53 / 65

效光强大于1600cd高光强的距离地面150 m以上装设时采用这白色光,有效光强随背景亮度而定 ④灯具的电源按主体建筑中最高负荷等级要求供电 ⑤灯具安装牢固可靠,且设置维修和更换光源有措施 5)庭院灯安装应符合下列规定

①每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2MΩ

②立柱式路灯,落地式路灯,特种园艺灯等灯具与基础固定可靠,地脚螺栓各帽齐全,灯具的接线盒或熔断器盒,盒的防水密封垫完整

③金属立柱及灯具可接近裸露导体接地,(PE)或接零(PEN)可靠,接地单设干线,干线沿亭院灯布置位置形成环网状,且不少于2处与接地装置引出线连接,由于线引出支线与金属灯柱及灯具的接地端子连接,且有标识。 (2) 一般项目

1)建筑物彩灯安装应符合下列规定; ①建筑物顶部彩灯罩完整,无碎裂。

②彩灯电线导管防腐完好,敷设平整,顺直。 2)霓虹灯安装应符合下列规定

①当霓虹灯变压器吸装时,高度不小于3m,低于3m采取防护措施。

②霓虹灯变压器的安装位置方便检修,且隐蔽在不易被非检修人触及场所,不装在吊灯内。

③当橱窗内装有霓虹灯时,橱窗门与霓虹灯变压器一次侧开关有联锁装置,确保开门不接通霓虹煤变压器的电源

④霓虹灯变压器二次侧的电线 采用玻璃制品绝缘支持物固定,支持点距离不大于下列数值,水平线段0.5 m;垂直线段;0.7 m;

3)建筑物景观照明灯具构架应固定可靠寺地脚螺栓拧紧,.备帽齐全,灯具的螺栓紧固,无遗漏,灯具外露的电线或电缆应有柔性,金属导管保护, 4)航空障碍标志灯安装应符合下列规定

①同一建筑物或建筑群灯具间的水平,垂直距离不大于45 m ②灯具的自动通,断电源控制装置动作准确 5)院落灯安装应符合下列规定

①灯具的自动通,断电源控制装置动作准确,每套灯具熔断器盒内熔丝齐全,规格与灯具适配 ②架空线路电杆上的路灯固定可靠紧固件齐全,拧紧,灯位正确,每套灯具配有熔断器保护, (3)监理验收资料

1) 材料,器具及设备的产品合格证,安装使用说明书 2) 绝缘测试及各项试验数据记录 3) 安装记录及隐蔽工程验收记录

第二十一章 开关、风扇安装

1、材料,插座,设备质量监理

54 / 65

开关、插座、风扇安装材料(设备)质量要求及进场验收监理要点见表3—267。

表 3—267材料(设备)质量监理

项 目 监 理 要 点 (l)开关、插座及附件的型号、规格必须符合设计要求,并有产品合格证、防爆产品有防爆 标志和防爆合格证号,实行安全认证制度的产品有安全认证标志。 2)对开关、插座的电气和机械性能应进行现场抽样检测,检测规定为: 1)不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离不小于3rum; 质量要求 2)绝缘电阻值不小于SMfl; 3)用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的,螺钉与软塑固定件旋合长度不小于8mm,软塑固 定件在经受10次拧紧退出试验后,无松动或掉渣,螺钉及螺纹元损坏现象; 4)金属间相旋合的螺钉螺母,拧紧后完全退出,反复5次仍能正常使用。 (3)对开关、插座、接线盒及其面板等塑料绝缘材料阻燃性能有异议时,按批抽样送有资 质的试验室检测 (1)各型开关、插座。规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证和“**O’认证标志。 (2)吊扇;其型号、规格必须符合设计要求,扇叶不得有变形现象,吊杆长度适宜,并有产 进场验收 品合格证和“CCC”认证标志。 (3)其他辅材:安全型压接帽、开关插座安装用镀锌机螺丝等均有合格证。 (4)外观检查开关、插座的面板及接线盒盒体完整、无碎裂、零件齐全,风扇无损坏,涂层 完整,调速器等附件适配

2.施工监理巡视内容 (1)开关安装

l)巡视时注意进开关的导线是否是相线,先从颜色上判定,通电后可用电笔验证,以保证维修人员操作安全

2)注意开关通断位置是否一致,以保证使用方便及维修人员的安全。

3)巡视时注意开关边缘距门框边缘的距离及开关距地面的高度是否符合设计及规范要求。 若发现误差较大者,应立即通知承包单位及时整改,以免墙面粉刷造成损失加大。 (2)插座安装

1)注意检查同一场所,装有交、直流或不同电压等级的插座,是否按规范要求选择不同结 构、不同规格和不能互换的插座,以便用电时不会插错,保证人身安全与设备不受损坏。 2)巡视时用试电笔或其他专用工具、仪表,抽查插座的接线位置是否符合规范要求。也可根据接地(PE)或接零(PEN)线、零线(N)、根线的色标要求查验插座接线位置是否正确。通电时再用工具、仪表确认,以保证人身与设备的安全。

3)注意插座问的接地(PE)或接零(PEN)线有无不按规范要求进行串联连接的现象,若发现应及时提出并督促整改。

4)巡视时注意电源插座与弱电信号插座(如电视、电脑等)的配合,要求二者尽量靠近,则协商一致,以便使用方便、美观、整齐。

5)注意暗装的插座面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁,无碎裂、划伤,地插座面板与地面齐平或紧贴地面,盖板固定牢固,密封良好。

6)巡视时注意同一室内插座安装高度是否一致,若发现误差过大,装面板时调整不J的,应及时提出,赶在墙面粉刷前整改好,以免造成过大损失,影响美观与进度。

55 / 65

建筑电气监理实施细则

光滑、完整、无锈蚀,并在螺纹上涂以电力复合脂或导电性防锈酯。⑦开关安装位置便于操作,安装高度1.3m。(2)一般项目1)36V及以下进行灯变压器和行灯安装应符合下列规定:①行灯变压器的固定支架牢固,油漆完整。②携带式局部照明灯电线采用橡套软线。2)手术台无影灯安装应符合下列规定:①底座紧贴顶板,四周无缝隙。②表面保持整洁、无污染,灯具镀、涂层完
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
15q6i8ul6v5dq8n1sig30fluh9bohz00ugc
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享