6)当灯具距地面高度小于2.4 m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。

(2)一般项目

1) 引向每个灯具的导线 线芯最小载面积应符合表3---263的规定 表3---263 导线线芯最小载面积(mm2) 灯具安装的场所及用途 灯头线 民用建筑室内 工业建筑室内 室外 线芯最小载面积 铜芯软线 0.5 0.5 1.0 铜线 0.5 1.0 1.0 铝线 2.5 2.5 2.5 2)灯具的外形,灯头及其接线应符合下列规定;

①灯具及其配件齐全,无机械损伤,变形。涂层剥落和灯罩破裂等缺陷 ②软线吊灯的软线两端做保护扣,两端芯线搪锡,当装升降器时,套塑料软管,采用安全灯头。 ③除敞开式灯具外,其他和各类灯具灯泡容量在100W及以上者采用瓷质灯头。

④连接灯具的软线盘扣,搪锡压线,当采用螺口灯头时,相线接于螺口灯头中间的端子上。 ⑤灯头的绝缘外壳不破损和漏电;带有开关的灯头时,相线接于螺口灯头中间的端子上。 3)变电所内,高低压配电设备及裸母线的正上方不应安装灯具。

4)装有白烛灯泡的吸顶灯具,灯泡不应紧贴灯罩,当灯泡与绝缘台间距离小于5 mm时,灯泡与绝缘台间应采取隔热措施。

5)安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩,应采取防止玻璃罩碎裂后向下落下的措施 6) 投光灯的底座及支架应固定牢固。枢轴应沿需要的光轴方向拧紧固定。 7) 安装在室外的壁灯应有泄水孔,绝缘台与墙面之间应有防水措施。 (3)监理验收资料

1) 材料、器具及设备的产品合格证,安装使用说明书。 2) 安装自检记录 3) 工序交接确认记录 4) 电气绝缘电阻测试记录

5) 电气器具通电安全检查记录 6) 隐蔽工程验收记录

第十九章 专用灯具安装

1.材料(设备)质量监理

专用灯具安装材料(设备)质量要求及进场验收监理要点见表3----264 2.施工监理巡视内容 (1)低压照明灯安装

46 / 65

表3—264材料(设备)质量监理

项目 质量要求 监 理 要 点 (1)灯具、材料在搬运存放过程中应注意防震、防潮不得随意乱扔,超高码放,应存放在干燥通风,不受撞到的地方 (2)注意核对灯具的标称型号等参数是否符合设计要求,特别是防爆灯具的防爆标志,防爆合格证书,外壳防护等级和温度组别应与爆炸危险环境相适配,防水灯具的防水胶圈应齐全。 (3)照明灯的吊钩其圆钢直径其型号,电压等级应符合其使用场所的特殊要求,规格型号应符合规范规定。 (4)灯具的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm (5)灯具所使用灯泡的功率应符合设计要求 (6)其它辅材,防水胶、膨胀螺栓,尼龙胀管,尼龙扎带。尼龙丝网,螺钉,安全压接帽,焊锡,焊剂,绝缘胶带等均应符合相关质量要求,有产品合格证 (1)查验合格证、新型气体放电灯具有随带技术文件 (2)外观检查,灯具涂层完整。无损伤,附件齐全灯具有产品合格证和“CCC”认证标志。 (3)照明灯具使用的导线,其型号,电压等级应符合其使用场所的特殊要求。 (4)灯具所使用灯泡的功率应符合设计要求 (5)当对游泳池和类似场所灯具(水下灯及防水灯具)的质量,即密闭性能和绝缘性能有异议时,现场不具备抽样条件,要按批抽样送至有资质的试验室进行检测 进场验收

电源必须用专用的照明变压器供给,并且必须是双绕组变压器,不能使用白耦变压器进行降压。变压器的高压侧必须接近变压器的额定电流。低压倒也应有熔丝保护,并且低压一端需接地或接零,手提式低压安全灯必须符合下列要求:

1)灯体及手柄必须用坚固的耐热及耐湿绝缘材料制成。

2)灯座应牢固地装在灯体上,不能让灯座转动。灯泡的金属部分不应外露

3)为防止机械损伤,灯泡应有可靠的机械保护。当采用保护网时,片上端应固定在灯具的绝缘部分上,保护网不应有小门或开口,保护网应只能使用专用工具方可取下。

4)不许使用带开关灯头。

5) 安装灯体引人线时,不应过于拉紧,同时应避免导线在引出处被磨伤。 6) 金属保护网、反光罩及悬吊用的挂钩应固定于灯具的绝缘部分。 7)电源导线应采用软线,并应使用插销控制。 (2)疏散照明

疏散照明要求沿走道提供足够的照明,能看见所有的障碍物,清晰无误地指明疏散路线,迅速找到应及出口,并能容易地找到沿疏散路线设的消防报警按钮、消防设备和配电箱。疏散照明人宜在安全出口的顶部、疏散走道及其转角处距地lm。以下的墙面上,当交叉口处墙面下侧安装难以明确表示疏散方向时也可将疏散标志灯安装在顶部。疏散走道上的标志灯应有指示疏散方向的箭头标志。疏散走道上的标志灯间距不宜大于20m(人防工程不宜大于10m)。楼梯间内的疏散灯宜安装在休息平台板上方的墙角处或壁装,并应用箭头及阿拉伯数字清楚标明上。下层层号。

47 / 65

(3)安全照明

48 / 65

安全出口标志灯宜安装在疏散门口的上方,在首层的疏散楼梯应安装于楼梯口的里侧上方,安全出口标志灯距地高度宜不低于2m。疏散走道上的安全出门标志灯可明装,两厅室内宜采用暗装。安全出口标志灯应有图形和文字符号,左右无障碍设计要求时,宜同时设有即向指示信号。

(4)危险场所照明设备接地

危险性场所内安装照明设备等金属外壳,必须有可靠的接地装置,除按电力设备有关要求安装外,尚应符合下列要求:

l)该接地可与电力设备专用接地装置共用。

2)采用电力设备的接地装置时,严禁与电力设备申联,应直接与专用接地干线连接。灯具安装于电气设备上且同时使用同一电源者除外。

3)采用单相二线式中的零线作为保护接地线。 4)如以L要求达不到,应另设专用接地装置。 5)危险场所照明灯具安全防护

1)灯具安装前,检查和试验布线的联接和绝缘状况。当确认接线正确和绝缘良好时,方可安装灯具等设备.并做书面记录,作为移交资料。

2)管盒的缩口盖板,应只留通过绝缘导线孔和固定盖板的螺孔,其他无用孔均应用铁、铅或铅铆钉铆固严密。

3)为保持管盒密封,缩口盖或接线盒与管盒间,应加石棉垫。

4)绝缘导线穿过盖板时,应套软绝缘管保护,该绝缘管进人盒内10mm~I5mm,露出盒外至照明设备或灯具光源口内为止。

5)直接安装于顶棚或墙、柱上二的灯具设备等,应在建筑物与照明设备之间,加垫厚度不小于2mm的石棉垫或橡皮板垫。

7) 灯具组装完后应做通电亮灯试验。 3.监理验收 (1)主控项目

l)36V及以下行灯变压器和行灯安装必须符合下列规定:

①行灯电压不大于36V;在特殊潮湿场所或导电良好的地面上以及工作地狭窄、行动不便的场所行灯电压不大于12V。

②变压器外壳、铁芯和低压侧的任意一端或中性点,接地(PE)或接零(PEN)可靠。

③行灯变压器为双圈变压器,其电源侧和负荷侧有熔断器保护,熔丝额定电流分别不应大于变压器一次、二次的额定电流。

④行灯灯体及手柄绝缘良好,坚固耐热耐潮湿;灯头与灯体结合紧固,灯头无开关,灯泡外部有金属保护网、反光罩及悬吊挂钩,挂钩固定在灯具的绝缘手柄上。

2)游泳池和类似场所灯具(水下灯及防水灯具)的等电位联结应可靠,且有明显怀标识,其电源的专用漏电保护装置应全部检测合格。自电源引人灯具的导管必须采用绝缘导管,严禁采用金属或有金属护层的导管。

3)手术台无影灯安装应符合下列规定;

①固定灯座的螺栓数量不少于灯具法兰底座上的固定孔数,且螺栓曲径与底座孔径和适配;螺栓采用双螺母锁固。

②在混凝上结构上螺栓与主筋相焊接或将螺栓末端弯曲与主筋绑扎锚固。

49 / 65

①配电箱内装有专用的总开关,电源分别接在两条专用的回路上,开关至灯具的电线采用额定电压不低于750V的铜芯多股绝缘电线。

4)应急照明灯具安装应符合下列规定:

①应急照明灯的电源除正常电源外,另有一路电源体供电;或者是独立于正常电源的柴油发机组供电或由蓄电池柜供电选用自带电源型应急灯具。

②应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为:疏散照明<15S;备用照明15s(金融商店交易所≤1.5S);安全照明≤0.5S。

③疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。安全出口标志灯距地高度不低于2m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方。

④疏散标志灯安装在安全出口的顶部,楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1m以下的墙面上,不易安装的部位可安装在上部。疏散通道上的标志灯间距不大于20m(人防工程不大于10m)。

⑤疏散标忐灯的设置,不影响正常通行,且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标志牌等。

⑥应急照明灯具、运行中温度大于60oC的灯具,当靠近可燃物时,采取隔热、散热等防火措施。当采用白炽灯,卤钨灯等光源时,不直接安装在可燃装修材料或可燃物件上。

⑦应急照明线路在每个防火分区有独立的应急照明回路,穿越不同防火分区的线路有防火隔堵措施。

⑧疏散照明线路采用耐火电线、电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不小于30mm。电线采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘电线。

5)防爆灯具安装应符合下列规定;

①灯具的防爆标志、外壳防护等级和温度组别与爆炸危险环境相适配。当设计无要求时,灯具种类和防爆结构的选型应符合表3—265的现定。

83—265 灯具种类和防爆结构的选型 注0为适用△为慎用,X为不适用

②灯具配合齐全,不用非防爆零件替代灯具配件(金属护网、灯罩、接线盒等)。

③灯具及对’关的外壳完整,无损伤、无凹陷或沟槽,灯罩无裂纹,金属护网尤扭曲变形,防爆&忐清晰。

爆炸危险区域防爆结构 照明设备种类 固定式灯 移动式灯 携带式电池灯 镇流器 Ⅰ区 隔爆型 d Ο Δ Ο Ο 增安型 e X ⅡΟΟ区 隔爆型 d Ο Ο Ο Ο 增安地 e Ο - - Δ - - Ο

④灯具及开关的紧固螺栓无松动、锈蚀,密封垫圈完好。

⑤灯具的安装位置离开释放源,且不在各种管道的泄压口及排放口上下方安装灯具。

⑤灯具及开关安装牢固可靠,灯具吊管及开关与接线盒螺纹啮合扣数不少于5扣,螺纹加工

50 / 65

建筑电气监理实施细则

6)当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。(2)一般项目1)引向每个灯具的导线线芯最小载面积应符合表3---263的规定表3---263导线线芯最小载面积(mm2)灯具安装的场所及用途灯头线民用建筑室内工业建筑室内