好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

剪力墙结构施工组织设计完整版

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(2)基层条件:找平层已做完隐蔽工程验收,平整、干燥,含水率不得大于9%,含水率可用以下简单测法:用一块131 m的油毡,平铺在找平层表面上,静置3-4小时后翻起,如覆盖油毡的基层表面和周围相同(无明显水印),则可认为含水率符合要求;管根、阴阳角等部位做成50 mm的小圆弧;雨水口处按设计坡度值计算后再低10-20 mm,以保证局部无积水。 (3)用长把滚刷均匀涂刷卷材的配套基层处理剂,薄厚一致,干燥4小时以后,均匀涂刷SBS改性沥青防水涂料。 (4)复杂部位附加层:管根、阴阳角等防水薄弱部位事先作好附加层,进行局部增强处理。

(5)涂刷配套的基层胶粘剂,胶粘剂待基本不沾手时即可铺设卷材。

(6)铺设卷材:卷材铺设方向应由标高低处向高处铺设,先铺设排水集中的檐口部位,卷材的配置应顺长方向配置,并使卷材长向与流水坡度垂直,卷材的搭接应顺流水方向。 (7)卷材收头做法如图所示: 5.6.4.2 40厚细石砼钢筋砼

(1)基层清理:铺设前必须将基层冲洗干净,根据水准基准线(如:+500mm 基准线)弹出厚度控制线,并贴灰饼、冲筋。

(2)基层表面的湿润:基层表面要提前湿润,但不得有积水现象。铺设面层时,先在表面均匀涂刷水泥浆一遍,其水灰比值为0.4~0.5。随刷随按顺序铺筑混凝土面层,并用木杠按灰饼或冲筋拉平。

(3)水泥混凝土的振实:用平板振捣器振捣密实,若无机械设备,或采用30kg 重滚筒,直至表面挤出浆来即可;低洼处应用混凝土补平,并应保证面层与基层结合牢固。

(4)打抹压光:待2-3h 混凝土稍收水后,采用铁抹子压光。压光工序必须在混凝土终凝前完成。施工缝应留置在梁、墙处,当撤除伸缩缝模板时,用捋角器将边捋压齐平,待混凝土养护完后再清除缝内杂物,按要求分别灌热沥青或填沥青砂浆。

(5)养护:压光12h 后即覆盖并洒水养护,养护应确保覆盖物湿润,每天应洒水3~4 次(天热时增加次数),约需延续10-15d 左右。但当日平均气温低于50C 时,不得浇水。 5.6.5室内有防水要求的部位防水施工:

厨房、卫生间等均做两道改性沥青防一布四涂水层。

(1)在施工前将基底清理干净,尤其是阴阳角处、管根处等部位不得有尖锐杂物存在。

(2)找平层在转角处要抹成小圆角。地面向地漏处排水坡度应? 2%,以地漏边向外50 mm处排水坡度为3-5%,不得局部积水。 (3)与找平层相连接的管件、卫生器具、地漏、排水口等必须安装牢固,收头圆滑,用密封膏嵌固之后才能进行防水层施工。 (4)小管必须做套管,先做管根防水,用建筑密封膏封严,再做地面防水层与管根密封膏搭接一体。四周涂起300 mm高与立墙部分水平接好。

(5)在地漏、管道根、阴阳角等易漏水的薄弱部位做补强附加

处理。

(6)涂膜涂刷施工时要严格掌握好分层涂刷的时间,并做到前后两层涂刷的方向要垂直,每层涂刷的厚度要均匀一致,并保证总厚度不小于1.5 mm。

(7)卫生间面积小,光线不足,通风不好,应设人工照明和通风设备,各工种交叉作业要配合好,具体施工时要有成品保护措施。

(8)防水层作完后,蓄水24小时无渗漏后再做面层。

5.7土方回填:

5.7.1本工程土方回填为基槽挖孔桩挖出土回填。

5.7.2回填土施工前,首先应进行土壤击实试验,根据回填土的最佳含水率及干容重,来确定回填用土的含水率控制范围及压实遍数。

5.7.3回填前应对基础、防水层、保护层进行验收,混凝土强度达到设计强度后方可进行。

5.7.4回填前应将填土部位的垃圾及杂物等清理干净。 5.7.5土质应优先选用原土,但回填前应检测土质内不得含有有机杂质,使用前应过筛,确保粒径不大于50mm。 5.7.6 土应做到含水率适中。

5.7.7回填土施工时应分层铺摊,每层铺土厚度控制在250 mm内。

5.7.8回填土采用蛙式打夯机夯实,每层至少夯实三遍,并做到

一夯压半夯,夯夯相连,行行相连,纵横交叉,并加强对边缘部位的夯实。

5.7.9回填土每层夯实后,应按规范进行环刀取样,测出干土的质量密度,根据设计要求,干容重不得小于15.5kN m3。 5.7.10回填土的质量控制:

基槽取样每层按长度每30 m取样一组,取样部位应在每层压实后的下半部。

5.8脚手架工程:

本工程脚手架分为外脚手架和内脚手架。内脚手架包括结构施工满堂红扣件脚手支撑和装修用脚手架。 外脚手架采用整体提升外脚手架 5.8.1整体提升外脚手架:

由于本建筑办公楼最高处为 105.6 m,考虑脚手架顶端伸 出檐口1.5 m,则脚手架的最高搭设高度为107.1 m。

本工程采用全封闭悬挑规格脚手架(详见脚手架专项施工方案)

5.9砌筑工程

地上部分外墙部分采用200厚烧结页岩多孔砖和烧结页岩实心砖M5混合砂浆砌筑;内墙分户墙大部分用200厚烧结页岩多孔砖,部分采用200厚烧结页岩实心砖。 5.9.1施工准备:

(1)砌筑前一天将砖和结构相接的部位洒水湿润,保证砌体粘

结牢固;

(2)穿墙管线及时预留到位; (3)每隔500 mm预留?6拉结筋。

(4)墙体根部先砌好两层实心砖,高度为踢脚板高度。 (5)剪力墙、柱上按500 mm水平标高控制线弹出砖层数,灰缝厚度预先计算,相应的部位弹出门窗洞口尺寸线,并在楼板上标出窗口边线。 5.9.2施工工艺:

(1)基层处理:砌筑部位墙根的砖表面清扫干净,抹砂浆找平层,拉线用水平尺检查平整度; (2)砌筑:

1) 砌筑前根据墙体尺寸、砖的尺寸,进行排砖设计,不够整块时可切割成合适的尺寸,但不得小于砖长度的13; 2) 水平和竖向灰缝的宽度应控制在12~18 mm左右,灰缝应横平竖直、砂浆饱满,竖向灰缝应采用加浆的方法,严禁用水冲浆灌缝;

3) 砖施工时应满铺满挤,上下错缝,搭接长度不应小于90 mm; 4) 墙体与结构的拉结:拉结筋作为墙体与结构拉结的重要措施,拉结筋为?,长度不小于1000 mm,拉结筋应理直铺在水平灰缝内。柱、墙在混凝土浇注时预埋838 cm的铁件,拉结筋与结构柱、墙的预埋铁件相焊接;拉结筋在构造柱部位采用通长或伸入柱内不少于墙厚20 mm;

剪力墙结构施工组织设计完整版

(2)基层条件:找平层已做完隐蔽工程验收,平整、干燥,含水率不得大于9%,含水率可用以下简单测法:用一块131m的油毡,平铺在找平层表面上,静置3-4小时后翻起,如覆盖油毡的基层表面和周围相同(无明显水印),则可认为含水率符合要求;管根、阴阳角等部位做成50mm的小圆弧;雨水口处按设计坡度值计算后再低10-20mm,以保证局部无积水。(3)用长把滚刷均匀涂刷卷材的配套
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
15pvd3flzw6cyp27lz4y3h0qq02ukg01bz4
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享