v1.0 可编辑可修改 2) 氧气:氧气压力表 3) 氢气:氢气压力表
4) 氯气:耐氯压力表、真空压力表 5) 乙炔:乙炔压力表 6) 硫化氢:耐硫压力表
7) 碱液:耐碱压力表、真空压力表 精确度等级的选择
一般测量用压力表、膜盒压力表和膜片压力表,应选用级或级 精密测量用压力表,应选用级、级或级 外型尺寸的要求
在管道和设备上安装的压力表,表盘直径为Φ100mm或Φ150mm 在仪表气动管路及其辅助设备上安装的压力表,表盘直径为Φ60mm 安装在照度较低、位置较高或示值不易观测场合的压力表,表盘直径为Φ150mm或Φ200mm 测量范围的选择
测量稳定的压力时,正常操作压力值应在仪表测量范围上限值的1/3~2/3 测量脉动压力(如:泵、压缩机和风机等出口处压力)时,正常操作压力值应在仪表测量范围上限值的1/3~1/2
测量高、中压力(大于4MPa)时,正常操作压力值不应超过仪表测量范围上限值的1/2
压力变送器的选择
以标准信号传输时,应选用变送器
在易燃、易爆的场合,应选用气动变送器或防爆型电动变送器
结晶、结疤、堵塞、粘稠及腐蚀性介质,应选用法兰式变送器。与介质直接接触的材质,必须根据介质的特性选择。
对于测量精确度高,而一般模拟仪表难以达到时,宜选用智能式仪表,其精确度优于级以上。当测量点位置不宜接近或环境条件恶劣时,也宜选用智能式变送器。
使用环境较好、测量精确度和可靠性要求不高的场合,可以选用电阻式、电感式远传压力表或霍尔压力变送器。
测量微笑压力(小于500Pa时),可选用差压变送器。 测量设备和管道差压时,应选用差压变送器。
在使用环境较好、易接近的场合。可选用直接安装型变送器。 安装附件的选择
6实用文案
v1.0 可编辑可修改 测量水蒸气和温度大于60℃的介质时,应选用冷凝管或虹吸器 测量易液化的气体时,若取压点高于仪表,应选用分离器 测量含粉尘的气体时,应选用除尘器 测量脉动压力时,应选用阻尼器或缓冲器
在使用环境温度接近或低于测量介质的冰点或凝固点时,应采用绝热或伴热措施
流量仪表
流量仪表主要类型:节流装置及差压计;速度式流量计;容积式流量计;可变面积式流量计(转子流量计);质量流量计;楔形流量计等。 石油化工自动控制设计手册》 差压式流量计
原理、形式分类及特点: 差压范围的选择
差压范围的选择应根据计算,一般情况下根据流体工作压力高低不同宜选: 低差压:6kPa,10 kPa 中差压:16 kPa,25 kPa 高差压:30 kPa,60 kPa 可变面积式流量计(转子流量计) 原理及分类:
当要求精度不优于±%,量程比不大于10:1时,可选用转子流量计。 转子流量计要求垂直安装,倾斜度不大于5°;安装位置应振动较小,易于观察和维护;对脏污介质,必须在流量计的进口处加装过滤器。 旋涡流量计 原理:
洁净气体、蒸汽和液体的大中流量测量,可选用旋涡流量计
低速流体及粘度大的液体,不宜选用旋涡流量计测量,粘度太高会降低流量计对小流量测量的能力。
管子振动或泵出口也不宜选用旋涡流量计。 电磁流量计 原理:
所测流体必须导电
用于导电的液体或均匀的液固两相介质流量测量。可测量各种强酸、强碱、盐、氨水、泥浆、纸浆等介质
安装方式可以垂直、水平,也可以倾斜。垂直安装时,液体必须自下而上。
7实用文案
v1.0 可编辑可修改 对液固两相介质最好垂直安装。 为保证测量精度,流速在~10m/s
当安装在水平管段,应使液体充满管段,并应使变送器的电极处于同一水平面上
质量流量计 原理:
需直接精确测量液体、高密度气体及浆体的质量流量时,可选用科氏力质量流量计。
科氏力质量流量计可以不受流体温度、压力、密度或粘度变化的影响而提供精确可靠的质量流量数据。
质量流量计可在任何方向安装,但是液体介质还是要充满仪表测量管,不需要直管段。
费用较高,管段压损较大。 其它流量计
另外还有超声波流量计(非接触式)、容积式流量计(包括椭圆齿轮流量计、腰轮流量计、刮板流量计等)、靶式流量计、楔形流量计、水表等。 固体流量测量
皮带称、冲量式流量计:
皮带输送的固体流量测量宜选用皮带电子称
自由落体的粉粒及块状固体流量,当要求封闭传送物料时,宜选用冲量式流量计
冲量式流量计的安装要求物料必须保证自由落下,不得有外加力作用于被测物体上 物位仪表 总则
液面及界面测量应选用差压式仪表、浮筒式仪表和浮子式仪表。当不满足要求时,可选用电容式、射频导纳式、电阻式(电接触式)、声波式、磁致伸缩式等仪表。
料面测量应根据物料的粒度、物料的安息角、物料的导电性能、料仓的结构形式及测量要求进行选择。
仪表的结构形式及材质应根据被测介质的特性来选择。主要的考虑因素为压力、温度、腐蚀性、导电性;是否存在聚合、粘稠、沉淀、结晶、结膜、气化、起泡等现象;密度和密度变化;液体中悬浮物的多少;液面扰动的程度以及固体物料的粒度。
8实用文案
v1.0 可编辑可修改 仪表量程应根据工艺对象实际需要显示的范围或实际变化范围确定,一般应使正常物位处于仪表量程的50%左右。仪表精度应根据工艺要求选择。 用于可燃气体、蒸汽及可燃性粉尘等爆炸危险场所的电子式物位仪表,应根据所确定的危险场所类别以及被测介质的危险程度,选择合适的防爆结构形式或采取其他的防爆措施。
用于腐蚀性气体及有害粉尘等场所的物位仪表,应根据使用环境条件,选择合适的外壳材质及防护等级。 差压式液位测量 原理:
对于液面连续测量,宜选用差压式仪表;对于界面测量,可选用差压式仪表,但要求总液面应始终高于上部取压口。
对于在正常工况下液体密度有明显变化时,不宜选用差压式仪表。 腐蚀性液体、结晶性液体、粘稠性液体、易气化液体、含悬浮物液体宜选用平法兰式差压仪表;高结晶的液体、高粘度的液体、结胶性的液体,沉淀性的液体宜选用插入式法兰差压仪表;以上被测介质的液面如果气相有大量的冷凝物、沉淀物析出,或需要将高温液体与变送器隔离,或更换被测介质时需要严格净化测量头的,可选用双法兰式差压仪表。
腐蚀性液体、粘稠性液体、结晶性液体、融熔性液体、沉淀性液体的液面在测量精度要求不高时,宜采用吹气或冲液的方法配合差压变送仪表进行测量。 对于在环境温度下,气相可能冷凝、液相可能气化,或气相有液体分离的对象,在使用普通差压仪表进行测量时,应视具体情况分别设置冷凝容器、分离容器、平衡容器等部件,或对测量管线保温、伴热。
差压式仪表的正、负迁移量应在选择仪表量程时加以考虑。 浮筒式测量仪表 原理:
对于测量范围在2000mm以内,比重为~的液体液面连续测量,以及测量范围1200mm以内比重为~的液体界面连续测量,宜选用浮筒式仪表。 真空对象、易气化的液体宜选用浮筒式仪表 就地液位指示或调节宜选用气动浮筒式仪表 浮筒式仪表必须用于清洁液体
对于开口储槽、敞口储液池的液面测量,宜选用内浮筒;对于在操作温度下不结晶、不粘稠、但在环境温度下可能结晶或粘稠的液体对象,也宜选用内浮筒。对于不允许停车的工艺设备,应选用外浮筒。
内浮筒仪表在容器内液体扰动较大时,应加装防扰动影响的平衡套筒。
9实用文案
v1.0 可编辑可修改 电动浮筒仪表用于被测液位波动频繁的场合,其输出信号应加装阻尼器。 超声波液位测量仪表 原理:
对于普通物位仪表难以测量的腐蚀性液体、高粘性液体、有毒液体等液面的连续测量和位式测量,宜选用超声波式测量仪表。
超声波式仪表必须用于可反射和传播声波的容器液面测量,不得用于真空容器。不宜用于含气泡的液体和含固体颗粒物的液体。
10实用文案
化工仪表设计要求规范